Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

16.07.2014 в 01:27:44

Все провода, подходящие к подстанции - изолированные. Голых нету.

А по поводу повторного заземления - смогу дать ответ завтра или послезавтра. :o

Олечка написал : На чьем балансе электроустановка? Как и кто обслуживает: Сети, Главный дядька, Старший на деревне, УК, Правление СНТ, Председатель-он же энергетик-электрик и т. п.?

На балансе электросетей. Обслуживает дядька из электросетей :o

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.07.2014 в 01:31:25

Semreg написал : Все провода, подходящие к подстанции - изолированные. Голых нету.

Круг сужается.

Олечка написал : На чьем балансе электроустановка? Как и кто обслуживает: Сети, Главный дядька, Старший на деревне, УК, Правление СНТ, Председатель-он же энергетик-электрик и т. п.?

Олечка написал : Определитесь со схемой электроснабжения в плане безопасности: TT или TN-C-S.

Если СИП и условия в смысле электробезопасности выполнены - возможно выполнить TN-C-S.
Разделение - ДО КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА.

0
Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

16.07.2014 в 01:47:38

Я в своей схеме ориентировался на 7-ю схему из этого топика. TN/TT (вариант от сетевиков). Она мне показалась наиболее для меня понятной. В моем случае это не правильно?

Хм... Вижу что в этом топике в первых пунктах идут те же вопросы...

  1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода. Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
  2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.

Олечка, serj12 давайте сделаем по другому? Я узнаю в ближайшее время ответы на все вот эти вопросы:

  1. Состояние линии электропередач. Голые или изолированные провода. Наличие повторного заземления нуля на столбах. Расстояние до трансформатора.
  2. Расположение щита учета - столб, забор, трубостойка, фасад дома, внутри дома.
  3. Наличие отдельного заземления у отводного столба, трубостойки, забора.
  4. Характеристики основного заземления.
  5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода.
  6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный).
  7. Выделенная мощность, количество фаз. Предполагаемая потребляемая мощность.
  8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией.
  9. Особые требования снабжающей организации и, возможно, поблажки от неё же.

А потом, если не возражаете попрошу вас меня проконсультировать с учетом более конкретных исходных данных.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.07.2014 в 01:59:13

ОК. Вы смотрели альбом очень серьезного и грамотного специалиста из Питера. Респект!

0
Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

16.07.2014 в 02:13:32

Олечка Ну я и схему свою рисовал основываясь на схеме того же автора из другого топика. Однако в схему попытался добавить ограничитель перенапряжения.
Но мою схему Вы "забраковали"... Не исключено, что я что то не так в ней наделал. Завтра попытаюсь разобраться.

Всем доброй ночи! Пойду окуну мозг в лед... :cool:

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.07.2014 в 03:59:46

Semreg, на форуме полно тем про вводы в частные дома как в вашем случае, и специальная тема про УЗИП. Кратко:

  1. никаких УЗО на улице
  2. деление PEN, если и будет, то в доме, на столбе - только его повторное заземление
  3. УЗИП должно защищаться предохранителями и быть соответствующего класса. Китайские брать не стоит вообще никакие. Эта тема вообще гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, подробнее обо всем читайте тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181602
  4. для пользования розеткой поставьте дифавтомат, на схеме у вас ошибочно узо F202 нарисовано.
0
Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

16.07.2014 в 15:35:54

Ребят, такой вопрос... Что если мне в ВРУ установить селективное АСТРО УЗО 40А 30мА? В этом случае, как я понимаю УЗО должно выполнять и противопожарную функцию и функцию защиты от удара током. Чем черт не шутит, вдруг кто нибудь откопает и грызанет. В таком формате и с учетом цены ~2500 считаю установку УЗО в ВРУ - целесообразной. Лишняя гарантия - не помешает :) Но тут возникает другой вопрос, не будет ли "вылетать" УЗО с учетом 40м подземного кабеля до РЩ дома? Посоветуйте. Я уже хочу ставить УЗО в ВРУ, но хочу чтобы оно и от удара током защищало вандалов, желающих съесть мой кабель!

И еще вопрос по поводу УЗИП-ов. Насколько хорошими и качественными являются УЗИП-ы от АСТРО УЗО?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.07.2014 в 15:50:44

Semreg, не надо вам узо во ВРУ на улице. оно там кстати быстро сдохнет, УХЛ1 - это суровые условия...

Semreg написал : не будет ли "вылетать" УЗО с учетом 40м подземного кабеля до РЩ дома?

суть в том, что если вырубит, то придется в трусах в дождь ночью идти включать. если конечно в доме кто-то будет. а так приедете из отпуска - в морозилке 30 кило тухлого мяса...

Semreg написал : противопожарную функцию

что от пожара защищать будете - кабель в земле?

кстати говоря - с учетом деления PEN в доме, как вообще можно ставить узо на столбе?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.07.2014 в 15:55:42

Semreg написал : Что если мне в ВРУ установить селективное АСТРО УЗО 40А 30мА?

Не надо так делать. Либо 100-300мА (и лучше селективное) или вообще без него.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.07.2014 в 00:22:41

Semreg написал : Но мою схему Вы "забраковали"... Не исключено, что я что то не так в ней наделал. Завтра попытаюсь разобраться.

Semreg, Вы смотрели "правильные" альбомы. Повторю:

Олечка написал : Если СИП и условия в смысле электробезопасности выполнены - возможно выполнить TN-C-S.
Разделение - ДО КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА.

Альбомы и фотографию посмотрите внимательно - там все правильно. И сравните с тем, что у Вас на схеме. "Разделение" - после учета, это грубейшая ошибка.

0
Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

18.07.2014 в 16:49:18

Олечка написал : Альбомы и фотографию посмотрите внимательно - там все правильно.

Но в 7 схеме указанного автора разделение идет после учета... Или я что то не так понимаю?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.