Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.07.2014 в 21:20:06

Олечка написал : И сравните с тем, что у Вас на схеме. "Разделение" - после учета, это грубейшая ошибка.

Олечка, прибор учета не является коммутационным аппаратом. У счетчиков обычно 2 клеммы N - это одна "шинка".

Так что наличие счетчика включенного в цепь PEN нарушением не является.

Могу только предположить, что только какие-либо новые счетчики (которые имеют в своем составе контактор или реле для дистанционного управления нагрузкой) умеют рвать ноль... Но лично я сомневаюсь в этом, скорее всего даже там коммутационный аппарат только в фазе (фазах) стоит

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

18.07.2014 в 21:21:21

Semreg написал : Но в 7 схеме указанного автора разделение идет после учета... Или я что то не так понимаю?

Сверху: вариант от сетевиков.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

18.07.2014 в 21:34:38

Solovey написал : Олечка, прибор учета не является коммутационным аппаратом. У счетчиков обычно 2 клеммы N - это одна "шинка".

Так что наличие счетчика включенного в цепь PEN нарушением не является.

Могу только предположить, что только какие-либо новые счетчики (которые имеют в своем составе контактор или реле для дистанционного управления нагрузкой) умеют рвать ноль... Но лично я сомневаюсь в этом, скорее всего даже там коммутационный аппарат только в фазе (фазах) стоит

Полностью согласна.
Но, тем не менее, считаю, PEN лучше делить либо на медной шине, либо использовать РБ-125, а лучше BRU 125. Согласитесь, мощный болт 10 с контргайкой и жила колечком или зажим
35 под шестигранник надежнее, чем довольно нежные клеммы счетчика. И нейтраль для счетчика взять оттуда же. Узел выполнить с ограничением доступа под пломбы.
И еще макс. ток в цепях ряда счетчиков 60А. Шина или 125А опять же надежнее.
ИМХО

0
Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

19.07.2014 в 00:50:45

Ладно...

В настоящий момент вижу ситуацию следующим образом: электричество мне нужно вчера, а со схемой я до сих пор не определился, как и с УЗО (ставить ли его в вру или нет) и УЗИП-ами (ставить или нет)...

Как считаете, локально я могу выйти из ситуации следующим образом - собрать ВРУ, как на прикрепленной внизу картинке? Далее вызвать Электросети на пломбировку. В этом случае я буду иметь розетку и у меня будет около 5-6 месяцев для того, чтоб окончательно определиться со схемой... Прошу высказать мнения. По текущей схеме нет ошибок?

Олечка и вопрос лично к Вам. Как Вы считаете, есть ли смысл разделять PEN именно в ВРУ и тащить от него 5-и жильный провод в РЩ дома. Или разбить PEN можно в PЩ дома, а в ВРУ ограничится, как писал andrewkhv его повторным заземлением?

Прошу прощения, что коряво написал пост - мозг немного плавится :o

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.07.2014 в 08:02:36

Semreg, Почему 2 автомата без дифзащиты? Для опломбировки ставите трехполюсный автомат после счетчика, после него уже будете разводиться как хочется.

0
Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

20.07.2014 в 02:26:26

Rumato написал : Почему 2 автомата без дифзащиты?

Предполагаю, что на время стройки мне хватит одной фазы и одной розетки. Поэтому два других автомата выполняют скорее декоративную функцию изоляторов для сдачи ВРУ Электросетям.

Rumato написал : Для опломбировки ставите трехполюсный автомат после счетчика, после него уже будете разводиться как хочется.

А зачем мне второй такой же как и вводной автомат после счетчика? Какой в этом смысл?

После окончания строительства все три автомата 1-полюсных, узо, розетка - будут демонтированы и на их место станет Астро-Узо 40А 100мА и возможно УЗИПЫ. А автоматы и Узо, которые сейчас в схеме - переедут в РЩ дома.

А за время строительства определюсь - нужны мне УЗО и УЗИП-ы в ВРУ или вообще их не ставить. И где делить PEN в ВРУ или в РЩ.

Как то так думал...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.07.2014 в 03:08:13

Semreg написал : Астро-Узо 40А 100мА

Semreg, как вы себе представляете установку УЗО на столбе, если деление PEN будет в доме? ведь именно возле дома будет хорошее заземление и выполнена основная система уравнивания потенциалов.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.07.2014 в 14:01:44

Semreg написал : По текущей схеме нет ошибок?

Не забудьте предусмотреть конструкцию для "пломбировки" вашей нулевой шины. Нулевой проводник от ввода до счетчика энергосбыт наверняка пломбами прикрыть захочет.

Олечка написал : Но, тем не менее, считаю, PEN лучше делить либо на медной шине, либо использовать РБ-125, а лучше BRU 125. Согласитесь, мощный болт 10 с контргайкой и жила колечком или зажим 35 под шестигранник надежнее, чем довольно нежные клеммы счетчика. И нейтраль для счетчика взять оттуда же. Узел выполнить с ограничением доступа под пломбы.

Вот именно из-за того что лишние соединения оказываются под пломбой, мне этот вариант нравится чуть меньше, чем PEN ввода сначала в счетчик, а из счетчика на шину PEN.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

21.07.2014 в 20:43:34

Semreg написал : Какого типа ставить вводной автомат А, В или С?

D

Semreg написал : На сколько кА?

С сервисным ТКЗ более расчётного с большим запасом. Никак не меньше 6кА.

Semreg написал : Верно ли я определился с выбором?

О немодульных аппаратах не думали? Им тут самое место...

0

Следование моим советам вредит кошельку

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

22.07.2014 в 00:51:14

Semreg, обратите внимание

ВТБ! написал : С сервисным ТКЗ более расчётного с большим запасом. Никак не меньше 6кА.

и

ВТБ! написал : О немодульных аппаратах не думали? Им тут самое место...

0

И это пройдёт ...

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2014 в 02:20:16

ВТБ! написал : О немодульных аппаратах не думали? Им тут самое место...

уже тёрли тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=189245

Solovey написал : а из счетчика на шину PEN.

нафига вам шина какая-то? прицепите орех на оголенный участок ПЕНа и землите его через этот орех сколько хотите.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.