ВТБ! написал : счётчик - это ВУ, а во вводном устройстве следует поделить PEN.
Т.е. ПЕН следует поделить в счетчике? Как? Прикрутить медную шину к клеммам?
23.07.2014 в 14:34:19
ВТБ! написал : счётчик - это ВУ, а во вводном устройстве следует поделить PEN.
Т.е. ПЕН следует поделить в счетчике? Как? Прикрутить медную шину к клеммам?
23.07.2014 в 14:58:51
Semreg, вопрос о месте деления ПЕН уже многократно поднимался на форуме, совместными усилиями было определено правильное решение, которое я вам уже озвучил. заводите пен в счетчик, из него - на узо розеточное на клемму N. заземление пока не подключайте к пену, а только к копусу щита и земле в розетке. получится временное ТТ для розетки. вот и все.
ссылки по теме
23.07.2014 в 17:12:07
Semreg написал : Т.е. ПЕН следует поделить в счетчике?
Нет. PEN заводится на шину PE вводного устройства. От шины PE делается перемычка к шине N. От шины N отвод к трёхфазному счётчику и проводник N к ГРЩ.
Применение системы заземления ТТ при трёхфазном вводе требует очень веского обоснования.
Следование моим советам вредит кошельку
23.07.2014 в 17:42:27
ВТБ!, а вы все пен делите в несуществующем пока домовом щите и морочите голову ТС?:swoon очнитесь - речь сейчас идет о временном создании ТТ ради розетки в щите ;) TN-C-S, СУП и все остальное обязательно будет, но попозже! потерпите, пока ТС дом построит. Кстати, нужно еще учесть, что сйчас фактически ТС будет пользоваться электроприборами вне какого-либо помещения и следует обратить внимание на вот этот пост:
Кстати вопрос! Semreg, вы уверены что вам на стройке хватит одной однофазной линии на 16А? мощную сварку, бетономешалку и тд пользовать планируете?
23.07.2014 в 23:57:36
andrewkhv написал : речь сейчас идет о временном создании ТТ ради розетки в щите
Тогда к чему приложить вышеупомянутый "орех"?
Следование моим советам вредит кошельку
25.07.2014 в 16:48:52
andrewkhv написал : Кстати вопрос! Semreg, вы уверены что вам на стройке хватит одной однофазной линии на 16А? мощную сварку, бетономешалку и тд пользовать планируете?
Думаю, что хватит. Если вдруг будет не хватать - буду решать проблемы по мере их поступления...
По поводу сборки проводов. Для соединения использую ПВ1 1х10. Купил термоусадку для двойной изоляции. Вопрос: в щите допускается, чтобы провода касались друг друга в 3д пространстве? Или нужно собирать так, чтоб ни один из проводов не соприкасался с другим? Я имею ввиду не концы провода, а его изолированную "середину"...
25.07.2014 в 17:01:28
Semreg написал : Вопрос: в щите допускается, чтобы провода касались друг друга в 3д пространстве? Или нужно собирать так, чтоб ни один из проводов не соприкасался с другим? Я имею ввиду не концы провода, а его изолированную "середину"...
Конечно можно чтобы касались. Их еще стяжками в жгуты стягивают чтобы не болтались :)
Единственное что нельзя - так это чтобы монтажные провода касались острых металлических кромок щитка (или дин-реек)
25.07.2014 в 17:13:19
Solovey, понял. Спасибо.