andrewkhv написал : нафига вам шина какая-то? прицепите орех на оголенный участок ПЕНа и землите его через этот орех сколько хотите.

Нормативы требуют шину - и неспроста. И PEN следует заводить на шину, а на счётчик отвод. Для трёхфазных счётчиков это обычно одна из рекомендованных схем.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

22.07.2014 в 16:16:17

andrewkhv написал : Semreg, плющить провода не надо

Тогда площадь контакта провода с клеммой - будет не большая и место соединения может греться...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2014 в 16:21:11

ВТБ! написал : Нормативы требуют шину - и неспроста.

где имеено? не могу найти нужный пункт в ПУЭ

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2014 в 16:22:13

Semreg, не будет ничего греться. затяните (без фанатизма) клеммы и не парьтесь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

22.07.2014 в 16:23:04

Semreg

Нам интересна не только площадь контакта, но даже в большей степени контактное давление. Медь пластична, зажимы в 200-ой серии достаточно мощные.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

22.07.2014 в 16:25:37

andrewkhv

"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Semreg
Semreg
Новичок

Регистрация: 15.07.2014

Краснодар

Сообщений: 21

22.07.2014 в 16:36:20

ВТБ!, как я понял, орехом andrewkhv предлагал сделать повторное заземления PEN проводника в ВРУ и отправить PEN в РЩ дома без разделения. А в доме уже делить PEN на PE+N.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.07.2014 в 16:45:59

ВТБ!, причем тут деление ПЕН?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

23.07.2014 в 12:24:26

Semreg написал : отправить PEN в РЩ дома без разделения

То есть ни УЗО, ни счётчика, ни розетки в щите не будет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.07.2014 в 12:38:35

ВТБ! написал : о есть ни УЗО, ни счётчика, ни розетки в щите не будет?

а как это связано с нежеланием делить ПЕН перед отправкой его домой?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

23.07.2014 в 13:09:09

andrewkhv

УЗО устанавливают после раздела PEN. Если есть счётчик - это ВУ, а во вводном устройстве следует поделить PEN. Устанавливать розетку до счётчика никто не предлагает? :)