Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.07.2014 в 12:23:09

Наилучшим вариантом будет упразднить кабель, который идет вместе с варочной, и подключить ее напрямую к автомату в щитке кабелем ВВГ-нг-лс. Плоскогубцы, к сожалению, не являются инструментом для опрессовки наконечников.

0
nNikki
nNikki
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 126

16.07.2014 в 12:33:43

Его и планируется упразднить, кабель на фото идет от автомата.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.07.2014 в 12:40:43

Ну так такие кабели (а это дпже не кабель, а провод) в стационарной проводке не используются. К тому же сечение не соответствует Правилам. Нужно целиком менять. И это должна быть забота тех, кто вам проводку делал, а не ваша.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

16.07.2014 в 12:46:09

nNikki написал : Ребята, спасибо за комментарии, но мне бы ответ в формате: "возьми вот этот [ссылка] и опрессуй"

Возьми это http://www.chipdip.ru/product/sg57615/

и опрессуй этим: http://www.chipdip.ru/product/6pk-301h/

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.07.2014 в 12:49:47

Andrew Nik, я бы побоялся подключать через это 7 кВт. Интересно, а чем защищена эта линия? :)

0
nNikki
nNikki
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 126

16.07.2014 в 12:57:25

Johnny написал : Ну так такие кабели (а это дпже не кабель, а провод) в стационарной проводке не используются. К тому же сечение не соответствует Правилам. Нужно целиком менять. И это должна быть забота тех, кто вам проводку делал, а не ваша.

Ну тогда уж сразу квратиру продать вместе со всем потрохами :)

А что не так с кабелем и сечением? В текущем виде чревато какими-то проблемами в будущем?

Была бы забота не моя - не грузил бы людей на форуме :(

0
nNikki
nNikki
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 126

16.07.2014 в 12:58:57

Кабель идет напрямую от автомата на 32А

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.07.2014 в 13:08:18

Срок службы изоляции (я с телефона, но как понял - это ПВС) - 2-10 лет (у правильного ВВГ - 30 лет и более). Не поменяете сразу - может выйти из строя внезапно, когда ремонт уже закончите, а может, и поработает - как повезет. Ну а нормативы предписывают сечение 6 кв мм под автоматом 32А для однофазных бытовых электроплит. 4 кв.мм - это максимум автомат 25А и 5.5 кВт.

0
nNikki
nNikki
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 126

16.07.2014 в 13:50:51

ремонт завершен, увы... кабель просто так не поменять... По марке кабеля - спасибо, уточню - на нем написано было. Вроде букв "ПВС" не видел.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

16.07.2014 в 14:20:48

Автомат на 25А поменяйте.

0
nNikki
nNikki
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 126

16.07.2014 в 14:43:57

Johnny написал : Автомат на 25А поменяйте.

Да, вот это проще, конечно. А что скажете насчет наконечников - какие брать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу