29.04.2015 в 12:01:52
MrGalaxy написал : Товарищи, почему всё-таки 6 кв.мм при токе 32 А?
Потому, что автомат 32А пропускает:
29.04.2015 в 12:09:59
ksiman написал : Потому, что автомат 32А спокойно пропускает 36А (на постоянку) и до 46А (ограниченное время)
Вот бы ещё вашу логику ,переложить бы на все автоматы,было бы замечательно
29.04.2015 в 12:44:23
ebf написал : Вот бы ещё вашу логику ,переложить бы на все автоматы,было бы замечательно
Всё уже многократно переложено и доказано.
29.04.2015 в 12:58:29
ksiman, Что именно доказано ,про то как тут советуют выбирать автомат или ещё чего? на 32 А одни расчёты ,на 10 и 16 другие,удивляет право?Да и с другими тоже,а вы вроде как ГОСТ любите и всегда их правильно находите и цитируете
29.04.2015 в 13:24:55
Слишком много всяких правил, гостов, технических условий и стандартов, по которым правильно рассчитывается требуемое сечение кабеля. Максимально-допустимая токовая нагрузка - это лишь малая часть расчёта. Сечение кабеля дополнительно выбирается из:
Чтобы не заниматься ненужными расчётами и было выведено известное правило выбора сечений проводников и соответствующих автоматов их защиты, которое подходит для большинства применений в бытовой проводке.
29.04.2015 в 13:40:18
MrGalaxy написал : Подниму тему, т.к. уже надо шевелиться по покупке провода. Товарищи, почему всё-таки 6 кв.мм при токе 32 А? По табл. 1.3.4 ПУЭ-7 "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" для одного двухжильного провода, проложенного в одной трубе (ток течёт по двум проводам, а не по трём), току 32 А соответствует сечение 4 кв.мм.:confused:
Поищите в интернете "времятоковые характеристики автоматических выключателей" тех приборов что стоят (будут стоять) у Вас, станет понятнее.
Вот тут какие то
29.04.2015 в 15:04:43
ksiman, так я поэтому и спросил кто,когда ввел эти так сказать правила и где их можно увидеть,а то как то эти правила не стыкуются даже внутри себя или это так сказать народное творчество,которое тут выдают за истину
29.04.2015 в 16:09:44
ebf, в главе 3.1 ПУЭ есть выбор автоматов защиты. Только пока переведёшь на нормальный язык, мозги закипят...
ksiman, что если применить одиночные провода по 4 кв.мм как мне на Хоботе порекомендовали? По допустимому току они будут не 32, а 38 А, да и протащить их проще будет, может и стену ломать не придётся.
Вечный студент
29.04.2015 в 16:27:09
MrGalaxy написал : Товарищи, почему всё-таки 6 кв.мм при токе 32 А? По табл. 1.3.4 ПУЭ-7 "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" для одного двухжильного провода, проложенного в одной трубе (ток течёт по двум проводам, а не по трём), току 32 А соответствует сечение 4 кв.мм.
лучше почитайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011, где гораздо более детальные таблицы со способами прокладки и максимальными токами для каждого такого способа
29.04.2015 в 16:47:42
andrewkhv написал : лучше почитайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011, где гораздо более детальные таблицы со способами прокладки и максимальными токами для каждого такого способа
Какой хороший ГОСТ! Скачал, вот ссылочка:
Вечный студент
29.04.2015 в 17:14:35
MrGalaxy написал : Какой хороший ГОСТ!
Это МЭК зачем-то обозванный национальным стандартом :)