Пока ничего. Есть время подумать. Специально заранее подковываюсь.
ГВЛ и ГКЛ не относятся к негорючим материалам. Как вариант, на доски можно нашить полоски ГВЛ и на них полоски оцинковки, или даже П-образного профиля, а в нём уже закрепить гофру.
ЗЫ. Очень не хочется металлические трубы тянуть по потолку...
MrGalaxy написал :
ГВЛ и ГКЛ не относятся к негорючим материалам. Как вариант, на доски можно нашить полоски ГВЛ и на них полоски оцинковки, или даже П-образного профиля, а в нём уже закрепить гофру.
Ну раз такие обширные познания, то может поищите по форуму "локализующая способность" в отношении "полосок оцинковки".
ГВЛ поджигать пробовали? Даже обычный гипсокартон не удастся поджечь.
andrewkhv написал :
а вас цена за погонный метр не напрягает?
Блин! А я так надеялся, что это - цена за 50 м...;)
Дороговато, конечно, но надо считать, сколько метров уйдёт на квартиру. Если, скажем, вести этим шлангом только по потолку, а по стенам - обычной стальной водопроводной трубой.
Ну а в принципе, как вообще этот шланг, нормальный? Не с точки зрения экономики, а с точки зрения техники. Защита, опять же, IP66. Если соседи сверху зальют, то ничего не случится.
Подниму тему, т.к. уже надо шевелиться по покупке провода.
Товарищи, почему всё-таки 6 кв.мм при токе 32 А?
По табл. 1.3.4 ПУЭ-7 "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и
поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" для одного двухжильного провода, проложенного в одной трубе (ток течёт по двум проводам, а не по трём), току 32 А соответствует сечение 4 кв.мм.:confused: