MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.06.2015 в 11:48:53

Rumato написал : MrGalaxy,
Это приведет к тому, что отключится вводной автомат, ничего пыхтеть не будет. Если увеличения мощности не предвидеться, то ставьте 40А и не заморачивайтесь.

Не предвидится. В этажном щитке стоит 32 А автомат. Ну так отключится-то только через 8 ч! Или я что-то не понимаю?

ЗЫ. Опс, ступил, посмотрел не туда! Не часов, а минут. Всё, вопрос снимаю, Rumato, спасибо, поставлю на 40А.

0

Вечный студент

Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

04.06.2015 в 11:51:09

MrGalaxy написал : Ну так отключится-то только через 8 ч! Или я что-то не понимаю?

Загуглите "сгорело УЗО". Часто? :)

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2015 в 11:54:15

Через какие 8 часов? Откуда они взялись? 32*1,45=46А, через час отключится. Хотя с точки зрения психологии лучше возьмите 63А, нервы целее будут.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.06.2015 в 11:54:46

Rumato написал : Через какие 8 часов? Откуда они взялись? 32*1,45=46А, через час отключится. Хотя с точки зрения психологии лучше возьмите 63А, нервы целее будут.

Johnny написал : Загуглите "сгорело УЗО". Часто? :)

Всё, понял ошибку. :o

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.06.2015 в 16:10:51

Подскажите, пожалуйста. Есть 2 группы розеток на кухне, первоначально планировал поставить одно УЗО 40 А 30 мА и 2 автомата по 16 А. Есть смысл поставить два УЗО по 25 А 10 мА (УЗО на каждый автомат)? К сожалению, УЗО на 40А 10 мА не нашёл.

0

Вечный студент

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.06.2015 в 16:13:57

Никакого.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

04.06.2015 в 16:17:06

MrGalaxy, на кухню нафиг не надо 10 мА))

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

23.07.2015 в 22:34:11

Товарищи, подскажите, пожалуйста.

  1. Если делать открытую проводку в квартире, то как вести кабель-канал на скруглениях штукатурки в углах комнат? Курил сайты и магазинов, и Леграна со Шнайдером, нигде не нашел таких изогнутых вещей, все плавные угольники предназначены для другого, для крепления на идеальной плоскости.

  2. Если делать скрытую проводку, то толщина труб не нормируется, можно применить нержавеющую гофру, рассчитанную для водопровода, засунуть туда провода и замуровать в стену на горючее основание?

0

Вечный студент

Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.07.2015 в 22:36:46

  1. Для скругления обычно используется гофра. Готовых решений в кабель-каналах не встречал.2. Гофру нельзя. Должны быть стальная труба.
0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

23.07.2015 в 22:45:26

 

Rumato написал :

  1. Гофру нельзя. Должны быть стальная труба.

 Не понял, а чем гофра не труба? Под словом "нержавеющая" я традиционно подразумеваю нержавеющую сталь, а не нержавеющую пластмассу.

0

Вечный студент

NoNe
NoNe
Эксперт

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

23.07.2015 в 22:52:57

@MrGalaxy, у гофронержавейки толщина стенки не позволит локализовать  последствия КЗ. Только труба ВГП.

0