Вечер добрый! Что бы не создавать тему спрошу здесь:
!В квартиру ввод 5проводов - 3 фазы+ноль+PE, соответственно для варочной срузу выведено 5 проводов (ВВГ 5*4). Варочная ссылка Samsung CTR364EC01.
По паспорту можно подключить 2 фазы+перемычка со второго на третий зажим, фото прилагаются.
!!!Можно ли подключить 3-ю фазу на 3 зажим (вместо перемычки)?
Спасибо"!
:scare
Если в официальной схеме эта возможность не предусмотрена, то без вскрытия плиты лучше не рисковать. А поскольку гарантия или вы не электрик/электронщик то вам это делать не надо.
Alexey_Spb, выше я про свою AEG 7,4 кВт описывал, там штатный кабель 4х2,5. Получается там тоже дебилы или все-таки ток в N даже при двухфазном подключении не превысит тока в отдельных L за счет 120? ?
maxdriver написал :
Вечер добрый! Что бы не создавать тему спрошу здесь:
!В квартиру ввод 5проводов - 3 фазы+ноль+PE, соответственно для варочной срузу выведено 5 проводов (ВВГ 5*4). Варочная ссылка Samsung CTR364EC01.
По паспорту можно подключить 2 фазы+перемычка со второго на третий зажим, фото прилагаются.
!!!Можно ли подключить 3-ю фазу на 3 зажим (вместо перемычки)?
Спасибо"!
:scare
Просто хотел все 3 фазы задействовать по-максимуму) Увы, рисковать не стану.
И в техподдержке сказали, шо низя (""Конструкцией клемника предусмотрен вариант подключения половины нагрузки от другой фазы - 220 В, но не межфазного (380В) напряжения."")