22.07.2014 в 15:09:28
22.07.2014 в 15:27:31
Alexiy написал : ВВГнг тоже можно пучками, только не в помещении.
Подойдет? На сколько ампер взять узо и сами автоматы?
22.07.2014 в 15:27:54
xradox написал : Поставить УЗО? Куда?
тогда лучше вместо автоматов на вашей схеме поставить дифавтоматы, всего 6 штук.
22.07.2014 в 15:30:36
andrewkhv написал : тогда лучше вместо автоматов на вашей схеме поставить дифавтоматы, всего 6 штук.
все в бюджет упирается.
22.07.2014 в 15:37:57
возьмите АД63, или даже Easy9 - эти за менее чем 800руб можно купить.
22.07.2014 в 15:48:06
в коммуналке? короба! и точка.
22.07.2014 в 16:10:19
xradox, Вводной АВ можно и на лестнице, если удобный доступ на случай если что... Кстати - что на лестнице сейчас?
xradox написал : Электроплит нет, во всей квартире самое мощное наверное это холодильники и микроволновки.
И что, нет стиральных машин? Что-то не верится...
22.07.2014 в 16:22:42
BV написал : xradox, Вводной АВ можно и на лестнице, если удобный доступ на случай если что... Кстати - что на лестнице сейчас? И что, нет стиральных машин? Что-то не верится...
да, три стиралки есть, что то забыл про них совсем. Силовой у нас идет от черного входа, он заставлен, туда так просто не попасть. Попробую пробиться и посмотерть.
22.07.2014 в 16:33:30
xradox написал : Сообщение от BV
xradox, Вводной АВ можно и на лестнице, если удобный доступ на случай если что... Кстати - что на лестнице сейчас? И что, нет стиральных машин? Что-то не верится... да, три стиралки есть, что то забыл про них совсем. Силовой у нас идет от черного входа, он заставлен, туда так просто не попасть. Попробую пробиться и посмотерть.
Без этих данных рисовать дальше схему не имеет смысла.... Нужно сечение стояка - и возможно оно у Вас совсем слабое.... Думаю, на ввод максимум автомат 25- 32А, если стояк слабый.... Иначе пожар в стояке на Вас повесят...
И еще там у Вас земля нарисована? Вы думаете она у Вас есть в стояке? :)
22.07.2014 в 16:37:12
BV написал : Без этих данных рисовать дальше схему не имеет смысла.... Нужно сечение стояка - и возможно оно у Вас совсем слабое.... Думаю, на ввод максимум автомат 25- 32А, если стояк слабый.... Иначе пожар в стояке на Вас повесят...
И еще там у Вас земля нарисована? Вы думаете она у Вас есть в стояке? :)
Думаю нет земли конечно) Это просто типовая схема. Коридор софтографирую через пол часа и выложу сюда. Сейчас как раз будут менять автомат на лестнице.
22.07.2014 в 19:07:43
xradox написал : Подойдет?
Что-то непонятно, куда у вас там УЗО подключено. Если на общую линию с освещением - это уже лишнее. Поставьте тогда на свою комнату если соседи не хотят.
xradox написал : На сколько ампер взять узо и сами автоматы?
УЗО 25х10ма, автоматы групповые - на 16А, я бы все же взял двухполюсные а то мало-ли что...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.