Ixtim написал :
дмитрий73, посмотрел таблицу... Это "вольная интерпретация для обывателя" таблицы из ПУЭ, гуляющая по просторам интернета... В графе "напряжение 220 В", указан параметр для двух одножильных проводов, проложенных в одной трубе. А в графе "напряжение 380 В", параметр для четырех одножильных в одной трубе, так в ПУЭ.
Ну что тут сказать, осторожно относитесь к тому, что болтается в интернете. К сожалению, дерьма в интернете, в виде искаженных и вольно отредактированных документов, очень много...:(
п.с. Графа "мощность" в первоисточнике отсутствует, а тут добавили "для удобства обывателя..."
Угу, забыв добавить из первоисточника, что при этом нормальная температура проводников - до ШЕСТИДЕСЯТИ градусов цельсия (хотите такую проводку?), а также никто не задумывается, что автомат С16А при токе в шестнадцать ампер НИКОГДА не сработает... Он и при токе в двадцать ампер чуть не через полчаса отключится - и это если автомат нормальный, а не поддельный или не ЁК после двадцати сработок на козу (он живёт собственной жизнью).
Уж я на что буквоед и параноик был, и на МС за это доставалось - особо за то, что БАРЫГ с их минимумом всего ненавидел... а как аттестовали на ЛАБОРАТОРИЮ - так вижу, мало зверствовал.