Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.07.2014 в 03:18:10

дмитрий73 написал : В некоторых таблицах зависимости тока от сечения проводника данные приводятся ля 220В и 380В.Для 380В ток немного меньше,чем для 220В.Тоже не понятно,какая тут может быть зависимость?

Под "380В" подразумевается три фазы - три нагруженных провода вместо двух при 220В.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

23.07.2014 в 07:35:45

дмитрий73, посмотрел таблицу... Это "вольная интерпретация для обывателя" таблицы из ПУЭ, гуляющая по просторам интернета... В графе "напряжение 220 В", указан параметр для двух одножильных проводов, проложенных в одной трубе. А в графе "напряжение 380 В", параметр для четырех одножильных в одной трубе, так в ПУЭ. Ну что тут сказать, осторожно относитесь к тому, что болтается в интернете. К сожалению, дерьма в интернете, в виде искаженных и вольно отредактированных документов, очень много...:( п.с. Графа "мощность" в первоисточнике отсутствует, а тут добавили "для удобства обывателя..."

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.07.2014 в 11:09:58

Ixtim написал : дмитрий73, посмотрел таблицу... Это "вольная интерпретация для обывателя" таблицы из ПУЭ, гуляющая по просторам интернета... В графе "напряжение 220 В", указан параметр для двух одножильных проводов, проложенных в одной трубе. А в графе "напряжение 380 В", параметр для четырех одножильных в одной трубе, так в ПУЭ. Ну что тут сказать, осторожно относитесь к тому, что болтается в интернете. К сожалению, дерьма в интернете, в виде искаженных и вольно отредактированных документов, очень много...:( п.с. Графа "мощность" в первоисточнике отсутствует, а тут добавили "для удобства обывателя..."

Угу, забыв добавить из первоисточника, что при этом нормальная температура проводников - до ШЕСТИДЕСЯТИ градусов цельсия (хотите такую проводку?), а также никто не задумывается, что автомат С16А при токе в шестнадцать ампер НИКОГДА не сработает... Он и при токе в двадцать ампер чуть не через полчаса отключится - и это если автомат нормальный, а не поддельный или не ЁК после двадцати сработок на козу (он живёт собственной жизнью). Уж я на что буквоед и параноик был, и на МС за это доставалось - особо за то, что БАРЫГ с их минимумом всего ненавидел... а как аттестовали на ЛАБОРАТОРИЮ - так вижу, мало зверствовал.

0
дмитрий73
дмитрий73
Новичок

Регистрация: 24.02.2013

Луганск

Сообщений: 38

24.07.2014 в 21:45:20

По поводу контактов,кажется понял.Я рассматривал контакт как обычный проводник,способный выдержать определённый ток.А оказывается для контактов важна именно коммутируемая мощность,которая сильно влияет на процесс коммутации(износ контактов,образование дуги).Правильно?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.07.2014 в 21:46:38

дмитрий73 написал : Правильно?

Правильно, но способность контакта держать ток также очень важна :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.