62santehnik написал : Влад4365, шланги на уровне верха воронки, а не ниже. Да, не 2 см, но и вода не питьевая. В данном случае не стал необоснованно усложнять монтаж, т.к. была проблема с боковой трубкой.

И ещё раз, для упёртых :), по российским нормам всё нормально. Вот буду заграницей монтировать, буду делать по их нормам ;)

По нашим нормам - 2 см от края должно быть, Т.е за границей вы готовы делать нормально, а здесь как получится ? Так понимать ?

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

20.08.2014 в 21:29:43

Согластно каким нормам?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10641

20.08.2014 в 22:33:57

62santehnik Согласно своду правил по водопроводу и канализации: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132429&p=4668058&viewfull=1#post4668058

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

20.08.2014 в 22:48:13

ser000, А можно ссылочку на норматив с полной цитатой абзаца?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10641

20.08.2014 в 23:15:27

62santehnik написал : А можно ссылочку

Поисковик в помощь.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

20.08.2014 в 23:24:57

ser000 написал : Поисковик в помощь.

А-ааа, так как что-то конкретное спрашивают сразу в кусты.

Видел я весь абзац, мне поиск не нужен. Видели его вы?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10641

21.08.2014 в 00:45:36

62santehnik написал : что-то конкретное спрашивают сразу в кусты.

А что конкретно вы спросили? И что вам не нравиться в этом стандарте и в данном пункте о разрыве струи в частности? Напомню ваш вопрос был:

62santehnik написал : Согластно каким нормам?

62santehnik написал : Видел я весь абзац

Одним пунктом для разрыва струи значатся устройства кондиционирования. Ну, а если игнорировать этот пункт вовсе по тем или иным причинам, тогда не понятно зачем вы делали воронку? Ведь только ссылаясь на этот пункт можно обосновать/оправдать необходимость воронки в данном месте (а не просто воткнуть несколько шлангов в разветвители без всяких разрывов.). Тем более фактически с ОК (ваш сухой сифон), который как бы не должен дать потечь сточным водам вспять.

0
62santehnik
62santehnik
Резидент

Регистрация: 22.11.2013

Москва

Сообщений: 1209

21.08.2014 в 01:37:18

ser000 написал : Одним пунктом для разрыва струи значатся устройства кондиционирования.

Да, есть такой пункт. Замечу, что к водопроводу в данном случае пункт в 2 см не применим! работает только относительно к сливу от кондиционера. И вы всё сами написали, да и что комментировать нормы написанные в СССР. Главное требование этих норм - соблюдение гигиены, а они соблюдены.

0
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

23.08.2014 в 14:57:08

Подключение клапана к канализации. Переходник отпиливается перед последней резьбой и резьба стачивается на 2 мм. После этого переходник входит через резинку в выход клапана и зажимается гайкой.

0
Вложение
Влад4365
Влад4365
Местный

Регистрация: 29.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 153

23.08.2014 в 17:42:04

Если на эту резьбу подойдёт переходник, как на фотке, То это гениальное решение!

0
Вложение
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 890

23.08.2014 в 21:05:50

Влад4365 написал : Если на эту резьбу подойдёт переходник

А зачем? Можно было бы переходную резьбовую муфту поставить, но ассортимент пластиковых скуден, а латунная не смотрелась бы. Да и высота конструкции увеличивается.