Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

25.07.2014 в 19:48:31

OldCap написал : По поводу передвижной лаборатории. Таки, я и думал, что найду здесь таких... Нет?

:D:D:D Здесь, в основном, щитки, розетки и выключатели перетирают...;) Уровень не тот...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

25.07.2014 в 19:56:29

Ixtim, ИМХО, для такого кабеля (неглубоко и без брони, со снятым напряжением, свободными концами) передвижная лаборатория - черезчур жирно :)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

25.07.2014 в 20:01:55

BV написал : для такого кабеля... передвижная лаборатория - черезчур жирно

солидарен абсолютно!:) Достаточно хорошего измерителя емкости

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.07.2014 в 20:16:25

Ixtim написал : Достаточно хорошего измерителя емкости

Это поможет, если известно точное прохождение кабеля и нет сильной утечки в месте повреждения

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

25.07.2014 в 20:17:41

Ixtim написал : Достаточно хорошего измерителя емкости

не факт... если конец имеет контакт с землей - может не прокатить... Но пока не знаем - автор не ответил на некоторые вопросы. При некоторой сноровке и удачном стечении обстоятельств можно и вольтметром найти :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.07.2014 в 20:23:06

BV написал : При некоторой сноровке и удачном стечении обстоятельств можно и вольтметром найти

А это как раз при сильной утечке на Землю :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

25.07.2014 в 20:48:50

ksiman, ну не может же жила сама собой порваться посередине без повреждения изоляции? Хотя при очень сухом грунте чисто теоретически утечка может быть и небольшая. Но ... этот метод можно модифицировать для такого случая ... Ну а была бы муфта - автор бы уже давно там яму вырыл... Кстати, что интересно - только одна жила... и на обрыв... и это кабель 16мм2. Что-то тут не просто :)

0
Аватар пользователя
Ale_kwin

Местный

Регистрация: 03.03.2011

Уфа

Сообщений: 539

26.07.2014 в 17:00:35

Раньше работал по связи на ЖД. Там своя АТС и группа линейных связистов. Обслуживали как воздушки, так и кабеля. Был свой прибор: генератор и штанга, наподобие миноискателя. Генератор цепляли к оборванной жиле в шкафу, а с этой штангой шли по примерной трассе кабеля. С генератора в жилу шел импульсный сигнал, хорошо различимый в наушниках штанги. Если сигнал затихал, значит отклонились от трассы. Если громкий, то идем над кабелем. А где резко обрывался, там и копать. Ловили кабель с залеганием около метра, может и больше. Никаких лабораторий вызывать не надо. Ищите связистов АТС городских, водников, ЖД, МВД... любую солидную контору. А там уж как договоритесь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

26.07.2014 в 17:18:36

Ale_kwin, Современные приборы могут быть и без "ушей"

0
Аватар пользователя
OldCap

Местный

Регистрация: 30.07.2013

Москва

Сообщений: 16

28.07.2014 в 10:37:19

Добрый день, коллеги. Спасибо всем кто откликнулся. Доложу об итогах... Электро-лаборатория показала, что все гораздо хуже, чем я думал. Вскрытие это подтвердило. Кабель оказался поврежденным примерно в 10 местах. Ни одной полностью изолированно жилы! Повреждения (рассечения) изоляции были точечными, как от лопаты или ножа. Нигде не было именно физического "переруба" жилы. Одна из фаз просто отгорела от межфазного коротыша через землю. Похоже, это были косяки при прокладке, хотя и последующий "мотыгинг" не исключен... Теперь уже неизвестно. Интересно, а не могли ли это быть "боевые кроты"?...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

28.07.2014 в 11:11:59

OldCap написал : на глубине от 0,1 до 0,4 метра

Мне одному кажется, что глубина ненормативная?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.07.2014 в 11:44:01

ВТБ! написал : Мне одному кажется, что глубина ненормативная?

Тут и кабель ненормативный

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

28.07.2014 в 11:49:43

Тогда и лексика для описания всего этого нужна соответствующая. :(

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

28.07.2014 в 13:32:41

OldCap написал : Интересно, а не могли ли это быть "боевые кроты"?...

Могли быть боевые мыши. Будем гадать без фото? :) (не просто так кабель в земле кладут в броне, или в толстой трубе "от зубов, чтоб пасти не хватило")

OldCap написал : Электро-лаборатория показала, что все гораздо хуже, чем я думал.

Если не секрет, сколько они взяли, и каким прибором работали? Сколько времени потребовалось.... можно в личку...

И давно -ли был уложен кабель?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу