Аватар пользователя
oltan

Местный

Регистрация: 08.05.2012

Москва

Сообщений: 53

25.07.2014 в 11:43:39

Добрый день,

Следующая проблема. Деревянный дом в МО, ленточный фундамент. Подпол - свободная высота 30-40 см. Внизу пленка, на ней керамзит.
Есть продухи, но их скорее всего недостаточно (7 шт на 80м2). Есть внутренний фундамент, но в нем продухов нет. Дом зимой не отапливается.
В подполе - местами плесень, грибы, частично сгнил черновой пол. балки в плесени. Как понимаю природа сырости - конденсат.
Соответственно стою перед 3 вариантами:

  1. делать больше продухов, чтобы улучшить вентиляцию.
  2. слышал, что можно сделать "закрытый подпол". - Закрыть все продухи, утеплить подпол. И организовать микровентиляцию подпола с домом. Как именно это реализовать, представляю слабо.
  3. засыпать песком/керамзитом или залить бетоном или иным образом заполнить все свободное пространство подпола.
    Пока этот вариант кажется предпочтительным - вроде как раз и навсегда решить проблему вентиляции.
    Но возможно, я что-то не учитываю и так делать нельзя.
0
Аватар пользователя
Sergejs_

Местный

Регистрация: 13.03.2013

Рига

Сообщений: 264

25.07.2014 в 12:33:12

Тоже размышляю о подобном.

Думаю, что засыпав, получится простой "пол по грунту" - то бишь, пирог:

покрытие (ламинат) подложка под ламинат армированная стяжка теплоизоляция гидроизоляция черновая стяжка грунт (в нашем случае - засыпка)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу