rip87 написал : Я не говорил на одном. Три - достаточно.

Список линий знаете? УЗО: Эл плита Кух розетки + духовка Розетки комнат 1+2 Бойлер Освещение Санузел Холодильник - неотключаемая группа

Ваши конкретные предложения на три УЗО?

rip87 написал : Я уже предлагал снять пластрон и зафоткать. Не отреагировали...

http://samaraelectro63.blogspot.ru/2014/10/blog-post_27.html Ссылка была уже - фото там есть... и список линий - правда плохо видно

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.11.2014 в 14:58:23

BV написал : Эл плита Освещение

Под защитой пожарного 300мА.

BV написал : Кух розетки + духовка Розетки комнат 1+2 Холодильник - неотключаемая группа

Одно УЗО на 30мА. Неотключаемая группа типа для удобства?

BV написал : Бойлер Санузел

УЗО 10мА

BV написал : Ссылка была уже - фото там есть... и список линий - правда плохо видно

Тады ой. Признаю свой косяк.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123882

05.11.2014 в 15:00:03

rip87 написал : Приходим к выводу, что пожарная и электробезопасность обеспечивается вполне 2-3 УЗО

можно и 1 УЗО, как при реконструкции делают.

rip87 написал : Всё остальное - это какое-то мнимое удобство.

Мнимое.... для электрика. Если у электрика сработает общее - быстренько откинет линии, найдет неисправную, и всё остальное будет работать.

Как тут правильно заметили, женщина этим заниматься не будет, а ждать электрика, 2 недели в темноте, или, если 2-3 УЗО когда ни одна розетка не работает - это РЕАЛЬНОЕ удобство?

И нафиг нужна такая экономия? Что экономим? 4 тыр за срок в 20-30лет?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9160

05.11.2014 в 15:00:34

rip87 написал : это какое-то мнимое удобство.

Это вы зря - очень удобно.

rip87 написал : и почему то не сгорает до сих пор.

Ну как это - не сгорают,ещё как горят.Меня когда сильно достают,я привожу пример с Веселовой(http://34bloga.ru/2897/),впечатляет,впечатляет).

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123882

05.11.2014 в 15:06:31

rip87 написал : Под защитой пожарного 300мА.

На квартиры - 300 много. Тогда должно быть 100 ма и СЕЛЕКТИВНОЕ ПО ВРЕМЕНИ. Сколько оно стоит от АББ? Если линия плиты пробита, или соседи замочили свет - сидим без электричества вообще и сушим проводку две недели? Умно....

rip87 написал : Одно УЗО на 30мА

Все смешалось - кони люди. Неотключаемую группу вместе с отключаемыми? Отключаемые выполнены под одним рубильником ОТ63.

rip87 написал : УЗО 10мА

В бойлере у тенов может быть утечка и 5ма... Принимаем душ в темноте?

rip87 написал : Тады ой. Признаю свой косяк.

Даже не посмотрев фото, и список линий рассуждаете как НАДО. :applause:

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.11.2014 в 15:15:02

BV написал : На квартиры - 300 много. Тогда должно быть 100 ма и СЕЛЕКТИВНОЕ ПО ВРЕМЕНИ.

Зачем селективное. Если оно будет только на свет и плиту???

BV написал : Если линия плиты пробита, или соседи замочили свет - сидим без электричества вообще и сушим проводку две недели? Умно....

Нет. Свет и плиту можно вообще не заводить под УЗО, ПУЭ не требует, в конце концов.

BV написал : Все смешалось - кони люди. Неотключаемую группу вместе с отключаемыми? Отключаемые выполнены под одним рубильником ОТ63.

Неотключаемые убрать - криминал? Неудобно?

BV написал : В бойлере у тенов может быть утечка и 5ма... Принимаем душ в темноте?

Часто так происходит? Напомните, квартира без горячей воды?

BV написал : Даже не посмотрев фото, и список линий рассуждаете как НАДО.

Ну а что может быть особенного в обычной квартире? Чтобы семь УЗО ставить?

0
redcat07
redcat07
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

05.11.2014 в 15:16:32

дел

0
redcat07
redcat07
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

05.11.2014 в 15:23:26

Elena412, без обид. И позволю себе процитировать своё сообщение в первоначальной теме:

redcat07 написал : В Самаре есть путёвый человек по электрике. На этом форуме бывает. Так что обратиться есть к кому.

Имелся ввиду тот самый человек, который Вам электрику и переделал :-)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.11.2014 в 15:26:07

Прошу прощения у Админа и участников, если что-то не так сказал. Просто не понимаю зачем такое излишество.

0
Elena412
Elena412
Новичок

Регистрация: 25.07.2014

Самара

Сообщений: 91

05.11.2014 в 15:28:24

Вот фото щитка без крышки ( с блога) и фото списка линий на внутренней стороне крышки.

0
Вложение
Elena412
Elena412
Новичок

Регистрация: 25.07.2014

Самара

Сообщений: 91

05.11.2014 в 15:35:57

Wernand написал : Один/два датчика дыма в потенциально опасные территории, которые при срабатывании будут отключать питание на вводе в квартиру, и оповещать хозяев через интернет/смс.

А что, такие бывают??? А то у нас на соседей надеяться бесполезно, во время пожара сигнализация надрывалась, гарью пахло на 1 этаже, а соседи никто не почесался.

0