Аватар пользователя
nik1311

Местный

Регистрация: 06.11.2013

Москва

Сообщений: 20

03.04.2015 в 22:37:39

ksiman написал : У Вас есть мультиметр?

Есть

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.04.2015 в 22:39:34

nik1311 написал : Есть

Вот и измеряйте периодически потенциалы относительно ноля в розетке :) Станет известно откуда приходит

0
Аватар пользователя
qapoz

Местный

Регистрация: 30.07.2014

Москва

Сообщений: 58

15.04.2015 в 01:46:30

Всех приветствую. Я создавал прошлым летом эту тему. Пропал, т.к. после переустановки начисто потерял доступ к почте и всем паролям. Сейчас, наконец, восстановил. В общем, проблема с током практически решилась примерно в конце лета. Сильно током больше никого не било. Изредка вода щиплется, последний раз замечал месяц назад. Уже нет такого, что бьет по 30 минут утром и вечером. Замеряли силу тока на трубе (когда еще билось регулярно), получилось 10-15 мА при напряжении 110В. Примерно так и билось, т.е. отпускающий ток. Думаю причина в том, что ток с неисправного прибора попал на ноль (ибо нулевые провода в то время "светились"), а с него уже на трубы. Трубу в том участке, где есть риск касания на всякий случай замотали несколькими слоями полиэтилена. В целом думаю, все нормально закончилось. ДСУП позже сделаем все же. Сейчас деньги не особо расходуем. В виду кризиса.

0
Аватар пользователя
qapoz

Местный

Регистрация: 30.07.2014

Москва

Сообщений: 58

15.04.2015 в 01:55:17

nik1311 написал : Поиск в гугле по нику показывает что ТС жив:)

Жив. И что Гугл выдал? ;) Вопрос риторический.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

15.04.2015 в 08:20:32

qapoz написал : В целом думаю, все нормально закончилось

Ничего у Вас не закончилось. И из 11 страниц темы Вы так и не сделали выводов.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.04.2015 в 08:37:21

qapoz написал : Трубу в том участке, где есть риск касания на всякий случай замотали несколькими слоями полиэтилена.

Вытекающую воду тоже полиэтиленом заматываете?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.04.2015 в 08:40:53

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

15.04.2015 в 08:50:12

qapoz написал : т.е. отпускающий ток.

При чем здесь это?

НЕМЕЦ написал : Ничего у Вас не закончилось. И из 11 страниц темы Вы так и не сделали выводов.

Присоединяюсь....

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

15.04.2015 в 10:04:28

НЕМЕЦ написал : Ничего у Вас не закончилось. И из 11 страниц темы Вы так и не сделали выводов.

яростно плюсую... ТС уподобился страусу: голову в песок - и нет проблем:(...

qapoz написал : на всякий случай замотали несколькими слоями полиэтилена.

ну а это вообще феерично...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.04.2015 в 10:20:47

Ixtim написал : ну а это вообще феерично...

Ещё более феерично вот это -

qapoz написал : Сейчас деньги не особо расходуем. В виду кризиса.

Пофигу ведь, главное сэкономить...

0
Аватар пользователя
Ingvarr

Местный

Регистрация: 25.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 92

15.04.2015 в 11:05:14

Alex-Alex написал : 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций,

и тд

Очень благодарю) Включу эту выписку в повторное заявление, может это даст какой-то результат.

**haramamburu

Там я уже спрашивал, к сожалению, молчат все. Не верится что с этим никто не сталкивался.**

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

15.04.2015 в 14:26:31

Ingvarr написал : Включу эту выписку в повторное заявление, может это даст какой-то результат.

Ничего включать не надо... напишите заявление с просьбой провести проверку по факту ударов током от стояков в жилищную инспекцию, если УК перестало реагировать на ваши заявки... только не пишите того, чего сами не понимаете, бюрократы стали хитры и изворотливы, напишите лишнего - вас же и выставят идиотом...

Ingvarr написал : к сожалению, молчат все. Не верится что с этим никто не сталкивался.

...вопрос непростой... а специалистов там не очень много... впрочем, как и здесь:(...

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

15.04.2015 в 15:01:56

Ixtim написал : Ничего включать не надо... напишите заявление с просьбой провести проверку по факту ударов током от стояков в жилищную инспекцию, если УК перестало реагировать на ваши заявки...

Тут ещё Роспотребнадзор при делах. Имеет смысл сразу копию направлять туда.

При отстутствии конструктивной реакции - прокуратура. УК РФ, статья 238. "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"

Надо ли сразу копию в прокуратуру? Не знаю.

0
Аватар пользователя
qapoz

Местный

Регистрация: 30.07.2014

Москва

Сообщений: 58

17.04.2015 в 04:10:11

ksiman написал : Вытекающую воду тоже полиэтиленом заматываете?

Вода и краны не бились током никогда. Вообще ток распространялся через нулевой провод (когда был ток на трубах, то одновременно "светился" и нулевой). Вероятно, где-то ноль был накинут на трубу.

НЕМЕЦ написал : Ничего у Вас не закончилось. И из 11 страниц темы Вы так и не сделали выводов.

Прошлись по всем соседям, сообщили о проблеме. Сказали, что если кто-то пострадает от удара током, то будут большие проблемы. Попросили удалить любые провода, ведущие от электроприборов к трубам при наличии таковых, а также проверить исправность оборудования (стиралку, водонагреватели). После этого тока в трубах уже не замечал. Бывало, что индикаторная отвертка и загоралась, но чувствительного тока уже не было. Если проводить СУП, то это надо проводить по всему дому. Скоро будут в подъезде делать капремонт (дому 20 лет), запросим, чтобы провели.

0