BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116959

31.07.2014 в 13:34:56

ВТБ! написал : "- Кто оплатит этот банкет?!" (С)

Кто хочет не умереть в своей ванной...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116959

31.07.2014 в 13:36:40

Alexiy написал : формально - не является.

но как факт.... сетка в полу по нормам включается в КУП не так-ли?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 13:38:09

BV написал : сетка в полу по нормам включается в КУП не так-ли?

я же написал - только при наличии тёплого пола. Иначе никакой сетки там в полу нет. Арматура есть, но арматура не является открытой проводящей частью, а скрытые проводящие части в ДСУП включать не требуется

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116959

31.07.2014 в 13:41:04

Alexiy, Штатно в П-44 от арматуры дна (и стен) кабины выведена арматурина с флажком и дырой под болт с гайкой и через провод идет к КУП.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 13:50:13

BV написал : в П-44 от арматуры дна (и стен) кабины выведена арматурина с флажком и дырой под болт с гайкой и через провод идет к КУП.

это, несомненно, грамотное решение, только я не знаю нормативов, которые бы это требовали для организации ДСУП в квартирной ванной

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116959

31.07.2014 в 13:55:19

Alexiy, Еду к "Вам" в Солнечногорск сейчас.... подобной фигней заниматься :) в три буду - можете помахать ручкой :) В плане "что там наделали эти строители и что и как надо исправлять" но там не только электрика....

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 14:03:42

BV написал : Еду к "Вам" в Солнечногорск сейчас.... подобной фигней заниматься в три буду - можете помахать ручкой

машу ручкой... Работаю в Москве, в выходные на дачу приеду - дождётесь? :)

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

31.07.2014 в 14:26:08

Alexiy написал : только я не знаю нормативов, которые бы это требовали для организации ДСУП в квартирной

  • наверное этот п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части - в т.ч. .

Alexiy написал : арматурина с флажком и дырой под болт

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116959

31.07.2014 в 14:33:40

Если залезть по пояс в шкафдотянуться до флажка можно:-)

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 14:40:57

Alex-Alex написал : доступные прикосновению открытые проводящие части

а если нет такого флажка в природе - забыли монтажники приварить - считать арматуру в стенах/перекрытиях доступной открытой частью?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

31.07.2014 в 14:43:37

BV написал : Если залезть по пояс в шкафдотянуться до флажка можно:-)

  • кто то может неудачно помыть шкафчик например. Но эти штыри бывают в разных местах - намного ближе и доступнее.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.