ТС - все будет окей- раз гл. энергетик в теме -можете не переживать.

суп - местный (по 6) - делаем и не переживаем за "разрывы стояка" - которого нет. дсуп - гл будет делать - значит проблем нет по 7пуэ

схемку дсуп берем и вперед.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24861

31.07.2014 в 13:14:12

BV написал : И.... вы уверены, что потенциал на трубе ПС исчезенет, если её подключить к другим трубам?

Нас интересует разность потенциалов между поверхностями, доступными для прикосновения, и сопротивление цепи утечки.

BV написал : Подключили ванну к ПС, и получили на ванне потенциал относительно пола?

Металлическая ванна на металлических ножках на влажном полу из керамической плитки... Спору нет, металлическая сетка ниже плитки не снизила бы уровень безопасности, но сильно бы она его повысила?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 13:16:05

Alex-Alex написал : ТС - все будет окей- раз гл. энергетик в теме -можете не переживать.

блин, ну откуда главный энергетик в жилом доме? Там в лучшем случае тётенька какая-нибудь с должностью "ответственный за электрохозяйство". Главный же энергетик за внутрянку дома не отвечает - он в любой моментот своих слов откажется и трупы на него уже не повесишь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24861

31.07.2014 в 13:19:07

Alexiy написал : расковырять стену и к арматуре подключить ДСУП

Пока местную СУП.

И что важно - правовая ответственность за возможные последствия останется на тех преступниках, которые "заземлили" свои стиралки и водогреи на трубы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

31.07.2014 в 13:21:44

Что в состоянии сделать спец в этой ситуации:

  1. Измерения. Напряжений (потенциалов) на трубах, полу и тд... и токов - клещами, в том числе и по трубам
  2. Возможно найти причину
  3. С хозяином и управляющим пройтись по квартирам ниже - наличие целых металл стояков, если - нет поставить перемычки. Если нет доступа - хотя бы проверить низким напряжением, большим током - цепь по отношению к PEN.
  4. Подвал - наличие металлосвязей стояков, если нет - перемычки.
  5. Сделать грамотную СУП по ПУЭ-6 = соединение труб и ванны, (нормальными материалами - провод, хомуты и тд) в санузле, если это возможно на данный момент.
  6. Установить УЗО, если нет.
  7. При невозможности каких либо работ четко написать, что, где и как следует делать - например электрикам ДЭЗ. Потом управляющий сможет проконтролировать, или пригласить спеца еще раз.
  8. Думать и действовать по обстоятельствам....

Тапками не кидать - накидал примерно....

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

31.07.2014 в 13:22:35

Alexiy написал : блин, ну откуда главный энергетик в жилом доме?

Alexiy,

qapoz написал : был главный энергетик управы, приехал лично.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

31.07.2014 в 13:26:22

ВТБ! написал : Спору нет, металлическая сетка ниже плитки не снизила бы уровень безопасности, но сильно бы она его повысила?

задача уравнивания - свести к нулю доступную к прикосновениям разность потенциалов - думайте сами...

ВТБ! написал : Металлическая ванна на металлических ножках на влажном полу из керамической плитки...

ну будет греться контакт с полом.... потенциал ванна - пол не исчезнет, если на трубах "надежная фаза"...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24861

31.07.2014 в 13:30:43

BV написал : Что в состоянии сделать спец в этой ситуации:

"- Кто оплатит этот банкет?!" (С)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116976

31.07.2014 в 13:31:27

Alexiy написал : что-то вас половой вопрос ненашутку растревожил...

Была тут тема.... начиналась как эта..... Потом всеж подняли шухер..... оказалась фаза на полу ванной! То-ли от соседей снизу, то-ли свет корридора - не помню уже....

Alexiy написал : пол не является открытой токопроводящей частью, поэтому явной угрозы жизни не представляет.

мокрый, с сеткой арматуры, впитавший мыльный раствор и стиральный порошек...... вот и думайте так это или....?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 13:32:45

BV написал : вот и думайте так это или....?

формально - не является. Нормативы этот момент не регламентируют.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

31.07.2014 в 13:34:36

qapoz написал : Главный энергетик управляющей компании.

ага... он же главный бухгалтер и главный сантехник... знаю я эти УК... наберут по объявлениям... Тупо сидит и деньги получает. Ещё акты на списание потраченных материалов подписывает. Ему что 4-проводка, что TN-C-S, что TN-C - один хрен. Я угадал?