30.07.2014 в 16:01:08
НЕМЕЦ написал : Какой СУП? Перемычки между стояками ГХВС и ванной? Цепляем к ней стояк полотенцесушителя и распространяем потенциал дальше. Зашибись!
всяко лучше чем параллельные трубы под разным потенциалом!
30.07.2014 в 16:01:22
Давайте по порядку. План действий:
30.07.2014 в 16:01:34
ВТБ! написал : Задача - обеспечение безопасности. Решается она восстановлением местной СУП.
Решается она сначала нахождением причины и точным диагнозом, а потом уже....
Ну восстановили Вы местную СУП (в отдельно взятой квартире) - а ниже пластиковые врезки во все стояки - и ЧТО?
30.07.2014 в 16:02:00
qapoz
И, кстати! А что делает стиральная машина в Вашей ванной комнате? По нормам ей там не место. :D
30.07.2014 в 16:03:44
НЕМЕЦ написал : Цепляем к ней стояк полотенцесушителя и распространяем потенциал дальше. Зашибись!
Именно. Всё по правилам, обеспечиваем безопасность и себе, и соседям.
30.07.2014 в 16:04:15
ВТБ! написал : qapoz
И, кстати! А что делает стиральная машина в Вашей ванной комнате? По нормам ей там не место. :D
Наша стиральная машина не заземлена ни к каким трубам, есть УЗО. За соседей не отвечаю.
30.07.2014 в 16:06:20
qapoz написал : Давайте по порядку. План действий:
всё правильно, за исключением 4 пункта - его не надо делать...
30.07.2014 в 16:08:26
qapoz написал : Давайте по порядку. План действий:
- Связаться с управляющим по дому, изложить ситуацию.
- Опросить соседей на предмет возможных жалоб/неисправностей.
- Жалоба в управляющую компанию.
- Делаем заземление трубы на розетку, которая, в свою очередь, под УЗО.
Так:
30.07.2014 в 16:10:00
Ixtim написал : всё правильно, за исключением 4 пункта - пока ЖЭК не проведёт работы по поиску неполадки, его не надо делать...
ЗАПРЕЩЕНО делать если в электростояке нет ОТДЕЛЬНОГО НУЛЕВОГО ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА
30.07.2014 в 16:12:08
2 all Тема весьма наглядна в плане доказательства важности и эффективности диффзащиты даже в двухпроводке.
30.07.2014 в 16:12:14
BV написал : Так:
- Звонок в диспетчерскую "Я чуть не умер. На трубе в ванной напряжение! Срочно пришлите ГРАМОТНОГО электрика!"
Так и проблема, что ток далеко не всегда. Мы с отцом мерили напряжение сразу после удара. Его уже не было. Но шарахало нас почти всех в семье и меня и отца и маму и бабушку. Все могут подтвердить. Если электрика поселить на пару недель в квартиру, то и его шарахнет))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.