Alexiy написал : а это как
Да с полгода назад была тема, там на разных контактах переключателя были фаза и ноль, лампа для выключения попеременно обоими своими контактами сажалась то на две фазы то на два ноля.
31.07.2014 в 23:16:58
Alexiy написал : а это как
Да с полгода назад была тема, там на разных контактах переключателя были фаза и ноль, лампа для выключения попеременно обоими своими контактами сажалась то на две фазы то на два ноля.
31.07.2014 в 23:50:44
Alexiy написал : а это как?
Вот неправильная и очень опасная схема проходных выключателей света:
01.08.2014 в 00:07:12
Prok12 написал : Вот неправильная и очень опасная схема проходных выключателей света:
О, призадумался...себе делал (тещина комната) проходные (удобно однако) теперь надо срочно поднять схему, глянуть, что я там наваял...
01.08.2014 в 09:05:55
Prok12 написал : Вот неправильная и очень опасная схема проходных выключателей света:
сам бы (без картинки) до такого точно не смог бы додуматься:cool:
01.08.2014 в 09:36:14
Prok12 написал : Вот неправильная и очень опасная схема проходных выключателей света
А в чём какая-то особая опасность, которую нужно выделять в "особую"? В чём её "особость"? На мой взгляд ничуть не опасней нежели стандартная схема подключения.
01.08.2014 в 09:52:20
zvezdopad написал : На мой взгляд ничуть не опасней нежели стандартная схема подключения.
при такой схеме выключатели горят быстро. особенно если нагрузка - типа некомпенсированных ЛЛ светильников
01.08.2014 в 10:28:57
andrewkhv написал : при такой схеме выключатели горят быстро.
а какая разница? В чём отличие от стандартной схемы?
01.08.2014 в 10:41:53
Alexiy, вот знал бы, сохранил бы ссылку на ту тему. Попробую в двух словах. У человека при переключении проскакивала искра. Т.к. в переключателе расстояния между всеми контактами по 2-3 мм, искра (дуга) не успевала погаснуть, а подвижный контакт уже переключался на другое положение. А там - нуль (или фаза). И по дуге уже получалось КЗ между фазой и нулем. При классической схеме такого быть не может в принципе.
01.08.2014 в 10:48:45
По поводу "дуги" в выключателях ничего не скажу. Но индикатор (на наводки не реагирующий, проверено) стабильно показывает фазу в обоих контактах на патронах ламп (и без патронов тоже) при любом положении проходных выключателей (проходные без подсветки), а мультметр кажет 120В между сими контактами в положениях выключателей "откл", другой мультик показывает 0 как и положенно. Схема собрана правильно 100% (ф-выключатель-2ф-выключатель-ф). Лампы (включая лн, сд, гл, клл) при выключенном положении не горят, не светятся и даже не мерцают, всё как положено, ругаются только приборы (индикаторов перепробовал кучу разных, ). Галогенки полетели все три штуки в течении трёх месяцев (но это скорее ввиду их дешевой марки). СД чувствуют себя очень уверенно уже год. Поначалу у меня была небольшая "истерика" из-за показаний мльтиметра 120В, но потом отпустила, такая уж наведёнка.
Индикатор
01.08.2014 в 10:57:40
Alexiy написал : В чём отличие от стандартной схемы?
отличие в том, что в обоих выключателях постоянно есть "чистые" ноль и фаза.
01.08.2014 в 11:22:24
Спасибо всем за все высказывания, внимательно всё перечитал много полезного для себя узнал. Если тема актуальна жду от всех новых ответов, общения, обсуждения.