19.08.2014 в 10:44:17

Songo написал : Как её оптимальней реализовать, модульный контактор маленький, или есть что готовое?

Штатный допконтакт сигнальный к автомату.

Надо каталоги производителей листать. Знаю бывают "тупые" блокконтакты, которые просто повторяют положение автомата. И есть блокконтакты более хитрые, которые замыкаются только в случае аварийного отключения автомата (при ручном оперировании автоматом такие блокконтакты свое положение не изменяют)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.08.2014 в 14:31:22

Эх... жаль, что СS переквалифицировался в философы. А как он раньше любил всякие реле и сигнальные лампочки! Сейчас расписал бы подробненько по артикулам, но теперь для него это все мирская суета. :) А может это и правда суета?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.08.2014 в 20:40:18

Abrikos написал : Эх... жаль, что СS переквалифицировался в философы.

Думаю, что это ответвление.

Abrikos написал : А может это и правда суета?

Да, это суета на которую подсажен почти весь мир. Так сказать двигатель прогресса :(.

0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

22.08.2014 в 19:24:19

Songo написал : Здравствуйте. Всегда интересовал вопрос грамотного распределения/совмещения линий на ВДТ/АВДТ. Понятие идеала (ко всему своя линия) - как правило жирно по бюджету, посиму приходится на один ВДТ вешать несколько розеточных линий, линий освещения и т.д. Хочется выработать некий алгоритм/правило по которым распределяются нагрузки и линии.

Здравствуйте! Ответ на вопрос "сколько линий можно запихать под одно УЗО" есть в ПУЭ:

ПУЭ написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
user000000
user000000
Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

22.08.2014 в 19:34:27

Songo написал : В доме газ, ввод 3х фазный и проложена 3х фазная линия на варочную панель (на всякий случай).

Songo написал : Вот пришла идея в голову сделать так: На ответственные линии (на которые выделена своя защита и не сразу можно узнать, что она сработала) поставить лампочку в щите и зуммер. Допустим зелёная лампочка горит когда линия работает, а когда срабатывает ВДТ или ВА (пропадает напряжение на линии) срабатывает зуммер и горит красная лампочка. Думаю будет полезная фишка. Как её оптимальней реализовать, модульный контактор маленький, или есть что готовое?

Реле выбора фаз РВФ-01, однофазный АВР с 16А контактной группой или просто поставьте УПС. Будет вам и лампочка и зуммер

0