21.12.2014 в 07:51:11
25corr написал : прихожей. Так вот, при включенном АВ в розетке 1 есть фаза (белый провод) и еще два провода без тока. При подключении белого провода к белому проводу розетки 2 в соседнем синем проводе тоже появляется т
так в распаячной коробке всё соединено и выключатель наверно с индикатором???
21.12.2014 в 09:23:53
25corr написал : Ребята, электрик оставил косяк! Подключаю фазу к соседней розетке и на ней появляется вторая фаза! Но горит тускнее. В чем проблема? Замыкание?
розетки рабочие? что-нибудь пробовали включать в них?
21.12.2014 в 14:35:19
ussur написал : так в распаячной коробке всё соединено и выключатель наверно с индикатором???
До установки этим электриком забытого УЗО все работало. Т. е. свет везде загорался (двойные выключатели). Те же манипуляции не давали вторую фазу на синеньком проводе. Выключатели пока не ставил, просто проводки руками соединяю :-)
Розетка рабочая.
10.01.2015 в 14:55:47
Ребята, пришел четвертый электрик и все починил :) Третий электрик перепутал где-то нули или земли.
10.01.2015 в 15:00:09
25corr написал : Ребята, пришел четвертый электрик и все починил
Вам можно уже книгу с отзывами на электриков писать:D Раз такое дело, может кому и пригодится.
10.01.2015 в 15:37:14
Так, все кто делает электрику во Владивостоке - обращайтесь ;) :-D Реально, черный список уже есть))) Ну и подскажу чего )
04.02.2015 в 03:45:49
Уважаемые профессионалы! Прокомментируйте рекомендации электрика!
"Рекомендации : Проводку выполнять трёхжильным медным кабелем марки ВВГ нг LS . Проводка выполняется открыто по потолку и неоштукатуренным бетонным и шлакоблочным стенам . По нагрузке разделить потребителей на 5 групп : печная группа - варочная панель+дух шкаф ( кабель 3х6 , автомат 40 А ) , кухонная группа - розетки кухня+холодильник ( кабель 3х2,5, автомат 25 А ), ванная комната - бойлер+стир.машина+РБ ( кабель 3х2,5 , автомат 25 А) , розетки спальня+лоджия+зал ( кабель 3х2,5 , автомат 25 А) , группа освещения - коридор+ванная комната( кабель 3х1,5 , автомат 16 А ). Для защиты от поражения электрическим током запитать розеточные группы через атоматы АВДТ 25А 30мА , для защиты от возгорания проводки поставить на вводе в квартиру в распределительном щитке диференциальный автомат АД 4р 63А 100мА ."
04.02.2015 в 04:42:29
25corr написал : Проводку выполнять трёхжильным медным кабелем марки ВВГ нг LS .
Это в целом верно. Только иногда требуются и 4 жилы и 5 бывает тоже.
25corr написал : Проводка выполняется открыто по потолку и неоштукатуренным бетонным и шлакоблочным стенам
Пойдёт. Но если везде без штроб (стены) то может вырасти слой штукатурки. Бывает экономнее сделать штробу.
25corr написал : По нагрузке разделить потребителей на 5 групп
Это мало. Бабушкин ремонт? Вроде не должно.
25corr написал : печная группа - варочная панель+дух шкаф ( кабель 3х6 , автомат 40 А )
Местечковое название "печка". После выполнения такого монтажа родится ещё раз тема "Как имея два устройства, одно с вилкой а другое без оной подключить на один кабель?" Номинал автомата завышен. Лечится прокладкой отдельной линии 3*6 для варочной поверхности под защитой аппарата на 32 ампера и отдельной 3*2,5 для духового шкафа (аппарат на 16 ампер). Это для однофазного варианта.
25corr написал : кухонная группа - розетки кухня+холодильник ( кабель 3х2,5, автомат 25 А ), ванная комната - бойлер+стир.машина+РБ ( кабель 3х2,5 , автомат 25 А), розетки спальня+лоджия+зал ( кабель 3х2,5 , автомат 25 А), группа освещения - коридор+ванная комната( кабель 3х1,5 , автомат 16 А ).
Всё традиционно плохо. Все линии - сборная солянка разных потребителей да ещё и из разных зон (по мокрости-опасности). Я бы влёгкую выделил стиральную машину (1), водонагреватель (2), розетки кухни (3), холодильник (4, если есть пожелания по функционалу), розетки зал (5), розетки спальни (6), лоджия разумеется отдельно (7), освещение ванной (8), освещение вне ванной (но не лоджия! - 9). Номиналы завышены на 1-2 ступени (верно 16 на любые розетки и 6-10 на освещение).
25corr написал : Для защиты от поражения электрическим током запитать розеточные группы через атоматы АВДТ 25А 30мА , для защиты от возгорания проводки поставить на вводе в квартиру в распределительном щитке диференциальный автомат АД 4р 63А 100мА ."
Для защиты от поражения электротоком дифференциальная защита не помешает ВЕЗДЕ! Нужный номинал? Да, на 30 mA и на 10 для мокрых (ванная, лоджия). Проводка не возгорится, если дифференциальный автомат с противопожарной уставкой будет стоять в этажном щите. А в квартирном оно накой?
Но что там с 4-мя полюсами...? Четыре полюса потребно при трёх фазах, у Вас же одна.
Это пятый электрик кастинг проходит или что?
04.02.2015 в 09:24:37
25corr написал : Прокомментируйте рекомендации электрика!
всё банально и стандартно.в топку.
И это пройдёт ...
04.02.2015 в 13:02:39
Да, четвертый электрик подруге делает))))))))))))
04.02.2015 в 13:24:23
web-rr написал : Лечится прокладкой отдельной линии 3*6 для варочной поверхности под защитой аппарата на 32 ампера и отдельной 3*2,5 для духового шкафа (аппарат на 16 ампер).
А что значит-отдельная линия? В каком месте она должна подсоединяться к основной? В квартирном щитке?:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу