Стоит задача- с минимальными затратами обеспечить безопасность отдельно стоящего сооружения, желательно с контролем нагрузки и напряжения. замечания- рекомендации.

0
Вложение
fraer-max
fraer-max
Новичок

Регистрация: 08.10.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 31

05.08.2014 в 10:20:02

а нулевая шина после УЗО зачем?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.08.2014 в 10:24:29

fraer-max написал : а нулевая шина после УЗО зачем?

при подключении нескольких потребителей

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25116

05.08.2014 в 10:35:09

iyri

Каскадировать защиту от импульсных перенапряжений не собираетесь?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.08.2014 в 10:39:45

ВТБ! написал : Каскадировать защиту от импульсных перенапряжений не собираетесь?

Да я бы не против, но:

iyri написал : Стоит задача- с минимальными затратами

:)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2014 в 14:12:04

iyri написал : при подключении нескольких потребителей

Ну так рисуйте их. Сечение отходящих кабелей и монтажных проводов укажите.

Систему ТТ осознанно делаете? Почему не TN-C-S?

iyri написал : замечания- рекомендации.

Только после того как предоставите больше исходных данных

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.08.2014 в 14:28:48

Solovey написал : Ну так рисуйте их

речь идет только о ВРУ

Solovey написал : Сечение отходящих кабелей и монтажных проводов укажите.

3х 2,5 уже смонтировано давно и переделка не намечается.

Solovey написал : Систему ТТ осознанно делаете? Почему не TN-C-S?

лень второй контур на молниезащиту делать.

Solovey написал : Только после того как предоставите больше исходных данных

  • Ваше видение вводного распредустройства согласно задания?
0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 14:40:26

iyri написал : лень второй контур на молниезащиту делать.

а что с первым контуром?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.08.2014 в 14:42:42

Alexiy,...... Пропустим контура, .......давайте по теме, есть конкретная схема, что плохо, что меняем? Разрядники-500рэ УЗМ--------1900рэ УЗО--------1000рэ ВАР-м01----1300рэ (с пересылкой) Автомат-----150рэ итого: 4850

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2014 в 14:55:59

iyri написал : 3х 2,5 уже смонтировано давно и переделка не намечается.

Это вы такие кабели автоматами 25А защищать собираетесь?

iyri написал : УЗО--------1000рэ

номинал и тип?

Нафига вообще УЗО если это ВРУ?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

05.08.2014 в 14:59:22

Solovey написал : Это вы такие кабели автоматами 25А защищать собираетесь?

А в чем проблема?

Solovey написал : Нафига вообще УЗО если это ВРУ?

ну не в розетках- же их устанавливать