Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.08.2014 в 22:33:33

matagros написал : а если в командировку или отпуск едешь???

Это бывает раз в год. Можно и пяток УЗО отщелкнуть. Тем более УЗО надо раз в месяц кнопочкой тест проверять.

0
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

06.08.2014 в 09:53:32

Solovey, С принципиальной схемой проблема, не чертил таких к сожалению. В управляющей компании местный электрик сказал, что все так и должно быть, типа проект такой... Предложил на вводе в квартиру поставить АВ 43А и утверждал, что мощности выделено 15кВт..... Я блин в шоке.... В электросетях вроде как на учете счетчики не стоят.... (может поэтому? )

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.08.2014 в 10:10:27

Turlen написал : Предложил на вводе в квартиру поставить АВ 43А и утверждал, что мощности выделено 15кВт..... Я блин в шоке....

Автоматов номиналом 43А не существует - может все-таки 63А предложил - это похоже на правду.

15000/220=68А

Если реально 63А дают - надо хватать. Хотя, ИМХО, для квартиры 50А ввода и так хватит. Да и с монтажом попроще - хватит кабеля 3*10 на ввод, да и щиток спокойно ПуГВ 10 квадрат разводим да и все.

Turlen написал : С принципиальной схемой проблема, не чертил таких к сожалению.

А какие проблемы - любую соседнюю темку про щиток глянте.

Сначала составляется принципиальная схема, потом по ней делается монтажка щитка. И только если что-то куда-то не лезет - можно подкорректировать принципиальную схему.

0
Аватар пользователя
kn77

Местный

Регистрация: 12.05.2014

Тула

Сообщений: 21

06.08.2014 в 11:52:24

Прошу прощения за оффтопик. А застройщик случайно не СУ-155?

0
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

06.08.2014 в 12:54:11

kn77, Нет, не он.

0
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

06.08.2014 в 17:36:02

Solovey, Только что вот дошло, что ввод то у меня снизу, и что длины может не хватить для подключения сверху щита.

Такую схемку?

Нарисовал, нашел у себя ошибку с сечением провода к автоматам.

Вот только неотключаемый контур все еще хочется сделать, но видно в щитке места не хватит. Еще же нужно нулевые шинки для УЗО запихнуть...

0
Вложение
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

08.08.2014 в 10:36:23

Вот наверное такая схемка получилась. Посмотрите плиз.

0
Вложение
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

08.08.2014 в 10:44:02

Может съеэкономить на узо и поставить 25/10 -> 16А розетки + 6А свет?

0
Аватар пользователя
Turlen

Местный

Регистрация: 26.05.2014

Красногорск

Сообщений: 70

08.08.2014 в 11:27:25

Slonobas, Хочу щиток на ABB. Не видел такого у них. Вот может розетки туалета объединить по УЗО с кухней. В туалете планирую раковинку маленькую. Трубы полителеновые (PEX) .

Последняя редакция схем. Остановлюсь наверное на этом.

Щиток беру ABB UK548N3 . Шинки самые обычние на дин рейку

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу