Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.09.2014 в 20:00:19

Выбросить нафиг перемычки и поставить гребенку - http://www.e-volta.ru/katalog/products/faznye-shiny/grebenchataja-shina-1-poljusnaja-63a-2324

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

20.09.2014 в 13:02:40

Всем добрый день. Электрик оказался неадекватным. Это пипец. Строительная организация, договор... Смотрел работу этой организации было все нормально. Видно, прислали человека попроще.

ksiman, если Вам несложно, можете пояснить почему так и никак иначе? Я не электрик, мне прорабу надо объяснить что не так.

rip87, с нулевой шиной понятно, можно исправить, это не так сложно.

Rumato, с гребенкой тоже понятно...

Жаль, что люди так относятся к своей работе. Приходиться смежную профессию осваивать.

Спасибо всем.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

20.09.2014 в 14:19:09

А откуда столько проводов земли вперемешку с чёрненькими? А! Пардон, разглядел, там на двух автоматах по две линии заведено, тогда так.

0
Вложение
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

20.09.2014 в 14:33:23

Детравиль, с каждой линии свой провод земли, черненький - земля освещения (там три провода - красный, синий, черный - такая маркировка, провод ГОСТовский). Спасибо за схему.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

20.09.2014 в 14:53:30

Вы там говорили по два контакта освещение.. Вот на атомате 10А два контакта, и на 16А тоже два. Какие линии на каждом конкретно. Если две освещения на 10А, а на 16А две линии на какие-нибудь розетки, то нормально. Освещения же под 16А автоматом быть не должно. Вообще коль уж световых линий несколько, хотя бы одну стоило запустить помимо УЗО, чоб не потеряться в темноте, если УЗО по како-либо причине сработает.

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

20.09.2014 в 15:05:15

Детравиль, розетки - 16 А, освещение - 10 А. Это я лично проконтролировал. Остальное проконтролировать не получилось и вот вылазят косяки.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.09.2014 в 12:05:56

floy написал : ksiman, если Вам несложно, можете пояснить почему так и никак иначе? Я не электрик, мне прорабу надо объяснить что не так.

Это принцип работы УЗО. Через него надо ноль и фазу пропускать обязательно. УЗО сравнивает ток в нуле и в фазе - если токи равны, все круто, а если есть разница (что-то куда-то мимо утекает) УЗО срабатывает.

Этот косяк выплывет когда щиток этот запитают и любую нагрузку включат. В том виде как сейчас УЗО будет от любой нагрузки выбивать!

0
Аватар пользователя
floy

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Керчь

Сообщений: 207

22.09.2014 в 18:12:32

Solovey, спасибо за оперативный ответ. Завтра буду разговаривать с прорабом. Пусть переделывают щиток. Электрик уже другой будет. Про УЗО уже все понял. Сходил на объект и нашел коробочку от УЗО, где для особо одаренных схема нарисована. Пипец... Аж смешно, если не было бы так грустно...

0
Аватар пользователя
bober8848

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

22.09.2014 в 18:55:40

artem_vld написал : А по моему наоборот нормальный ЖЭУ, который понимает что сети в доме в плачевном состоянии (хрущевка). Пример: я тоже живу в хрущевке, в которой стояк проходит мало того что внутри квартир, так и еще его сечение 6 мм. О каких тут 20-25 ампер речь может быть :)

Плакать хочется. У нас хорошо, если 4. Менять - категорически отказываются. Одна надежда, что сгорит нафиг...

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

23.09.2014 в 06:11:40

bober8848 написал : Плакать хочется. У нас хорошо, если 4. Менять - категорически отказываются. Одна надежда, что сгорит нафиг...

Чисто теоретически, если к алюминевому стояку подключены 8 квартир, его сечение 6 мм2, то какую мощность должны включить каждый из жилоцов чтобы это все выгорело?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.09.2014 в 07:41:03

artem_vld написал : Чисто теоретически, если к алюминевому стояку подключены 8 квартир, его сечение 6 мм2, то какую мощность должны включить каждый из жилоцов чтобы это все выгорело?

На это ответит, простой визуальный осмотр ВРУ, коробок в подвале, эт. щитов (квартирных).

0
Аватар пользователя
bober8848

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 610

24.09.2014 в 11:58:14

artem_vld написал : Чисто теоретически, если к алюминевому стояку подключены 8 квартир, его сечение 6 мм2, то какую мощность должны включить каждый из жилоцов чтобы это все выгорело?

Как уже написали - зависит от состояния, давности, методики подключения. У нас одаренные электрики вешают каждый этаж на одну фазу, соответственно, нагрузка со всех квартир грузит и фазу и ноль по одному проводу. Опять же неизвестно, есьл ли у вас там какая-то защита на ВРУ, если она на месте - фиг там получится что-то сжечь.

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

25.09.2014 в 06:32:26

bober8848 написал : Как уже написали - зависит от состояния, давности, методики подключения. У нас одаренные электрики вешают каждый этаж на одну фазу, соответственно, нагрузка со всех квартир грузит и фазу и ноль по одному проводу. Опять же неизвестно, есьл ли у вас там какая-то защита на ВРУ, если она на месте - фиг там получится что-то сжечь.

Да, забыл сказать что на все 8 квартир идет одна фаза, в канале в стене 2 провода только ( в доме четыре этажа, 2 стояка в подъезде ) ВРУ находится в другом подъезде, состояние - плавкие предохранители в виде закручивающихся пробок на 63А, у которых ржавые контакты :)

Меня больше беспокоит тот предел, до которого может дойти сеть. Раньше когда сети проектировались (60е года) столько мощности не выделяли, был автомат на 6 Ампер и хватало. Сейчас в старых домах, когда постепенно сменяется поколения, "увеличивается и номинал автоматов". Т.е. были автоматы на 6 ампер, соотв сечения 6 мм было как раз. Поспрашивал в подъезде у кого какие автоматы стоят, отвечали что 16-20. В итоге что может случиться вечером или другое время когда все включают мощные потребители?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

25.09.2014 в 06:37:42

Выезд аварийки :o

0
Аватар пользователя
artem_vld

Местный

Регистрация: 19.02.2014

Уфа

Сообщений: 83

25.09.2014 в 06:45:55

аварийка частый гость - приезжает, зачищает контакты у плавкого предохранителя, дает свет и уезжает )))) Ремонт не в ее компетенции

0