bvn-2005
bvn-2005
Старожил

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

12.08.2014 в 09:06:15

В туалете на стене полноценная пластиковая вентиляционная решетка. И что-то дернуло меня ее снять - а там такая картина (см. фото). Судя по всему, когда обшивали потолок опустили его, на сколько захотелось. А вентиляция пофиг... Собственно, как быть?

0
Вложение
AndrewK
AndrewK
Местный

Регистрация: 11.10.2006

Львов

Сообщений: 362

12.08.2014 в 10:16:31

выдолбить

0
AlexEE
AlexEE
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

12.08.2014 в 11:10:51

Для туалета такого отверстия достаточно. Вниз можно расширить, но только до "дна" вентканала, ниже может оказаться вентканал соседей снизу. Если потолок действительно опущен и над ним находится воздуховод из ванной, то лучше не расширять, т.к. ухудшится вентиляция ванной.

0
bvn-2005
bvn-2005
Старожил

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2849

12.08.2014 в 21:36:01

Потолок действительно опущен. Из ванной никакого воздуховода нет - есть такая же решетка в стене, соединяющая ванную и туалет. Кстати, ее снять я не сообразил, наверняка там такая же щель... Что-то не очень мне понятно про "Вниз можно расширить, но только до "дна"... Плохо представляю конструкцию канала, не наломать бы дров.

0
AlexEE
AlexEE
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1349

13.08.2014 в 09:36:21

bvn-2005 написал : Из ванной никакого воздуховода нет - есть такая же решетка в стене, соединяющая ванную и туалет.

Это плохо. Почему и как исправить обсуждалось здесь.

bvn-2005 написал : Что-то не очень мне понятно про "Вниз можно расширить, но только до "дна"... Плохо представляю конструкцию канала, не наломать бы дров.

"Дно" можно определить, засунув руку в отверстие. Если не достанете - отвесом. Это если дом высотный, не 5-ти этажка. В 5-ти этажках проще: в них индивидуальные каналы и в соседский канал не попадете.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу