15.08.2014 в 16:50:24

Прошу совета. Есть бетонная стена толщиной 8 см. Не несущая! Хотим перенести дверной проем почти в угол, оставив с краю 10 см от края стены. На приложенном фото серым - нынешняя стена, а будущий проем отмечен пунктирной линией.
Оставшийся старый участок дверного проема заложим пазогребневыми гипсовыми блоками.
Боимся, что после выпиливания нового проема не укрепленной останется верхняя часть плиты - над дверным проемом. Не рухнет ли этот участок над дверным проемом? Как лучше укрепить? Второй вопрос: вся плита как то слабо держится по отношению к другим стенам, то есть есть щели по периметру всей бетонной плиты. Не может ли вся плита завалиться?

0
Вложение
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19432

15.08.2014 в 18:03:01

  1. серия дома
  2. какая именно стена в квартире
  3. фото расшитых примыканий (без штукатурки)
0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

15.08.2014 в 19:16:07

Это наверное П 44 образца 80 х. Там перегородки из трухи. Лучше сломать и сделать новую перегородку из ПГП или пеноблока

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
А-ля

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Москва

Сообщений: 4

15.08.2014 в 21:05:09

Серия и-155. Квартира трешка, 95 кв. метров, с одной лоджией на кухне. Стена которую переделываем в комнате, которая 16 кв. метров. Фото к сожалению не могу приложить оперативно, мы в другом городе живем. Мы думаем может железную трубу подставить под тот край, который ближе к углу.

0
Аватар пользователя
А-ля

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Москва

Сообщений: 4

20.08.2014 в 12:13:21

Пожалуйста помогите решить вопрос. Строители сказали укрепят саму стену, как то арматурой к други стенам. Что касается широкого дверного проема и узкого места возле одной из стен, вопрос остается открытым. Мы думаем там железной трубой подпереть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

20.08.2014 в 12:27:00

А-ля, Перегородки - диафрагмы без проекта и согласования трогать нельзя!

0
Аватар пользователя
А-ля

Местный

Регистрация: 15.08.2014

Москва

Сообщений: 4

20.08.2014 в 17:31:49

Самое интересное, что нам при получении ключей в инженерной службе, одна тетя, которая там занимается обьяснением организационных вопросов ( не знаю ее должности), сказала сразу, что перенос и изменение внутренних перегородок ( не несущих), можно не согласовывать. Это "у них" не считается перепланировкой. Мы уже увеличили проем, одну сторону заложим пазогребневыми гипсоблоками.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6150

20.08.2014 в 18:43:18

У меня дом той же серии, интересовался здесь подобным вопросом: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203448&highlight= Расширил проем, старый проем не закладывал (ацеидом зашил часть) - пока ничего не рухнуло.

0
Аватар пользователя
semur

Местный

Регистрация: 08.05.2014

Иркутск

Сообщений: 1117

20.08.2014 в 21:30:24

Я половину такой стены разворачивал на 90°, вся стена держится на мет. закладных, их мало, три сверху и снизу. Вся стена армирована прутом и кругом 10-ым. В принципе, в вашем случае, можно не укреплять. Монолит не рухнет. Но я бы заложил мет. уголок сверху. С двух сторон заштробив по бокам на 10см и сварив их между собой.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

20.08.2014 в 23:21:17

А-ля написал : одна тетя, которая там занимается обьяснением организационных вопросов ( не знаю ее должности), сказала сразу, что перенос и изменение внутренних перегородок ( не несущих), можно не согласовывать.

Скажите это инспектору из БТИ, когда будет рисовать красные линии :)

0
Назад