03.09.2014 в 12:33:40
Alexiy написал : А если не все группы под защитными УЗО? Например, освещение - для него противопожарное УЗО лишним не будет.
Проще на освещение добавить однофазное УЗО, чем ставить трёхфазное на всё :)
03.09.2014 в 12:37:15
не всегда только освещение без защитных УЗО подключено. электроплита, кондеи, отопление (электрокаменка), тёплые полы и прочие подобные - иногда их пару десятков набирается - все на одну фазу вешать?
04.09.2014 в 09:19:31
Те кто ставят и пломбируют счетчик и вводной автомат не хотят ставить узо рядом со счетчиком :( поэтому единственный вариант - поставить в доме.... подскажите правильно ли я понимаю что это узо должно быть на 300 мА и на один номинал выше вводного автомата? Спасибо!!!
04.09.2014 в 09:40:53
ivlex написал : подскажите правильно ли я понимаю что это узо должно быть на 300 мА
Если в доме все линии под групповыми УЗО 10-30 мА, то смысла ставить перед ними 300 мА нет. Только на вводе, для защиты вводной магистрали.
ivlex написал : на один номинал выше вводного автомата?
Выше или равно. И селективным (S) :)
04.09.2014 в 15:05:32
Спасибо большое!!! попробую всеже убедить поставить радом со счеткчиком...
07.09.2014 в 01:08:06
Alexiy написал : ...тёплые полы и прочие подобные - иногда их пару десятков набирается - все на одну фазу вешать?
Зачем на одну? Только при чем здесь вводное УЗО? Кто мешает поставить 3 однофазных УЗО 30мА, прикрывающих все? Я знаю, что в России это не принято, хотя и не могу понять, почему? И, автору. Если у Вас вводной АВ на улице, то ставить рядом пусть даже самое противопожарное УЗО - самому себе добавлять проблем. Особенно, если его (УЗО) опломбируют.