19.08.2014 в 08:26:32
Для начала надо увидеть список потребителей и хотелок ТС и уж потом что-то обсуждать. Пост про 2 уровня = 2 УЗО пропустим мимо...
19.08.2014 в 11:17:17
mishinik, Надо делать так: 1) нарисовать на плане всех электропотребителей 2) прикинуть как пойдут трассы кабелей, как объединятся разные розетки в группы. 3) определиться с местом и количеством щитков 4) когда будет понятно количество внешних линий приходящих к щитку - можно уже и проектированием самого щитка (щитков ) заняться.
А так, в общем:
19.08.2014 в 14:13:55
Вот планы этажей с расстановкой основных потребителей, розеток, выключателей и лампочек, а также группировка розеток как я это вижу. Поправьте пожалуйста.
19.08.2014 в 14:17:08
web-rr написал : Излагайте какие у вас потребители, хотелки по розеткам, свету, управлению, всему прочему.
Розетки предварительно Шнайдер серии Sedna или Легранд серии Galea Life. Лампы скорее всего будут светодиодные, изначально просто выключатели, со временем планирую диммеры.
19.08.2014 в 14:19:12
Solovey написал : mishinik,
- на плиту кабель 3*6 под защитой автомата 32А
а не будет 32А постоянно вырубать если плита установленной мощностью более 10кВт и если все 4 конфорки будут работать?
19.08.2014 в 14:33:17
mishinik написал : добавил картинки.
освещение отдельно от розеток сделайте. И УГО розеток у вас прикольное - на могилки похоже! :) И помещения пронумеруйте
19.08.2014 в 14:33:39
mishinik написал : а не будет 32А постоянно вырубать если плита установленной мощностью более 10кВт и если все 4 конфорки будут работать?
У вас там кафе-столовая планируется? в таком случае кидайте на плиту кабель 10 квадрат под автоматом 40А
19.08.2014 в 14:36:03
Плита установленной мощностью 10 кВт на всю мощность не включится - внутри как правило установлено реле частичного ограничения мощности.
19.08.2014 в 15:06:36
Освещение само собой на отдельные автоматы по 10А (или по 6А ?). Вопросы:
19.08.2014 в 15:31:01
mishinik написал :
- Можно 2 кондиционера посадить на один автомат 16А?
Я думаю, что нежелательно.
mishinik написал :
- Если на 2 этаж ставить отдельный щит, откуда его питать? Можно от реле напряжения (после вводного автомата и УЗО)? Нужно в щите на 1 этаже ставить автомат на щит на 2 этаже?
Сделал бы один щит основным, второй - зависимым. Т.е. в первом (основном) - рубильник, который отключает всю квартиру, затем - УЗМ, после УЗМ - кабель на второй этаж того же сечения, что и из подъезда до первого щита без всякого автомата.
19.08.2014 в 15:32:05
mishinik написал :
- Можно 2 кондиционера посадить на один автомат 16А?
Ну в общем-то можно, но я бы так делать наверное не стал. Ибо первый кондей повесили, напряжение подать надо, а второго кондея еще нет...
mishinik написал :
- Если на 2 этаж ставить отдельный щит, откуда его питать? Можно от реле напряжения (после вводного автомата и УЗО)? Нужно в щите на 1 этаже ставить автомат на щит на 2 этаже?
Ну после реле напряжения поставьте автомат номиналом соответствующим сечению кабеля между щитками
19.08.2014 в 21:19:53
mishinik написал : Розетки предварительно Шнайдер серии Sedna или Легранд серии Galea Life.
Это очень разные по качеству и ценам серии. Неужели так неопределённо?
Лампы светодиодные (т.н. лампы прямой замены с цоколями E27, E14, G5.3) не диммируются Ленты диммируются, но диммер под них нужен свой... У меня пока не срастается, схема ни разу не универсальна.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.