Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

19.08.2014 в 08:26:32

Для начала надо увидеть список потребителей и хотелок ТС и уж потом что-то обсуждать. Пост про 2 уровня = 2 УЗО пропустим мимо...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.08.2014 в 11:17:17

mishinik, Надо делать так: 1) нарисовать на плане всех электропотребителей 2) прикинуть как пойдут трассы кабелей, как объединятся разные розетки в группы. 3) определиться с местом и количеством щитков 4) когда будет понятно количество внешних линий приходящих к щитку - можно уже и проектированием самого щитка (щитков ) заняться.

А так, в общем:

  • весь кабель только ВВГнг-LS, ну можете еще такую экзотику как NYMнг-LS поискать )))
  • линии света кабелем 3*1.5 (местами 4*1.5 или больше...) под защитой автомата 10 (6) А
  • на розетки 3*2.5 под защитой автомата 16А
  • на плиту кабель 3*6 под защитой автомата 32А
0
Аватар пользователя
mishinik

Местный

Регистрация: 18.08.2014

Павловский Посад

Сообщений: 13

19.08.2014 в 14:13:55

Вот планы этажей с расстановкой основных потребителей, розеток, выключателей и лампочек, а также группировка розеток как я это вижу. Поправьте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
mishinik

Местный

Регистрация: 18.08.2014

Павловский Посад

Сообщений: 13

19.08.2014 в 14:17:08

web-rr написал : Излагайте какие у вас потребители, хотелки по розеткам, свету, управлению, всему прочему.

Розетки предварительно Шнайдер серии Sedna или Легранд серии Galea Life. Лампы скорее всего будут светодиодные, изначально просто выключатели, со временем планирую диммеры.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.08.2014 в 14:17:41

mishinik написал : как я это вижу.

а я никак не вижу... :(

0
Аватар пользователя
mishinik

Местный

Регистрация: 18.08.2014

Павловский Посад

Сообщений: 13

19.08.2014 в 14:19:12

Solovey написал : mishinik,

  • на плиту кабель 3*6 под защитой автомата 32А

а не будет 32А постоянно вырубать если плита установленной мощностью более 10кВт и если все 4 конфорки будут работать?

0
Аватар пользователя
mishinik

Местный

Регистрация: 18.08.2014

Павловский Посад

Сообщений: 13

19.08.2014 в 14:21:22

Alexiy написал : а я никак не вижу... :(

Виноват, добавил картинки.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.08.2014 в 14:33:17

mishinik написал : добавил картинки.

освещение отдельно от розеток сделайте. И УГО розеток у вас прикольное - на могилки похоже! :) И помещения пронумеруйте

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.08.2014 в 14:33:39

mishinik написал : а не будет 32А постоянно вырубать если плита установленной мощностью более 10кВт и если все 4 конфорки будут работать?

У вас там кафе-столовая планируется? в таком случае кидайте на плиту кабель 10 квадрат под автоматом 40А

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.08.2014 в 14:36:03

Плита установленной мощностью 10 кВт на всю мощность не включится - внутри как правило установлено реле частичного ограничения мощности.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

19.08.2014 в 14:44:44

mishinik написал : на потребители - В

Да.

0
Аватар пользователя
mishinik

Местный

Регистрация: 18.08.2014

Павловский Посад

Сообщений: 13

19.08.2014 в 15:06:36

Освещение само собой на отдельные автоматы по 10А (или по 6А ?). Вопросы:

  1. Можно 2 кондиционера посадить на один автомат 16А?
  2. Если на 2 этаж ставить отдельный щит, откуда его питать? Можно от реле напряжения (после вводного автомата и УЗО)? Нужно в щите на 1 этаже ставить автомат на щит на 2 этаже?
0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

19.08.2014 в 15:31:01

mishinik написал :

  1. Можно 2 кондиционера посадить на один автомат 16А?

Я думаю, что нежелательно.

mishinik написал :

  1. Если на 2 этаж ставить отдельный щит, откуда его питать? Можно от реле напряжения (после вводного автомата и УЗО)? Нужно в щите на 1 этаже ставить автомат на щит на 2 этаже?

Сделал бы один щит основным, второй - зависимым. Т.е. в первом (основном) - рубильник, который отключает всю квартиру, затем - УЗМ, после УЗМ - кабель на второй этаж того же сечения, что и из подъезда до первого щита без всякого автомата.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.08.2014 в 15:32:05

mishinik написал :

  1. Можно 2 кондиционера посадить на один автомат 16А?

Ну в общем-то можно, но я бы так делать наверное не стал. Ибо первый кондей повесили, напряжение подать надо, а второго кондея еще нет...

mishinik написал :

  1. Если на 2 этаж ставить отдельный щит, откуда его питать? Можно от реле напряжения (после вводного автомата и УЗО)? Нужно в щите на 1 этаже ставить автомат на щит на 2 этаже?

Ну после реле напряжения поставьте автомат номиналом соответствующим сечению кабеля между щитками

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.08.2014 в 21:19:53

mishinik написал : Розетки предварительно Шнайдер серии Sedna или Легранд серии Galea Life.

Это очень разные по качеству и ценам серии. Неужели так неопределённо?

Лампы светодиодные (т.н. лампы прямой замены с цоколями E27, E14, G5.3) не диммируются Ленты диммируются, но диммер под них нужен свой... У меня пока не срастается, схема ни разу не универсальна.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу