здравствуйте.

строяки пустили в квартиру в новом доме 3 кабеля. сеть 1-фазная

6 квадратов на плиту в гофре, 4 квадрата в гофре и 2,5 без гофры.

6 и 4 квадрата пущены от щитка на лестничной клетке по полу, предполагалось что они будут залиты стяжкой. Из общепринятых схем понял, что на плиту нужна отдельная линия, т.е. 6 квадрат я оставляю как есть. Очень хочется иметь отдельный щиток с автоматами внутри квартиры. Но считается, что вводная линия на щиток должна иметь сечение 6 квадратов. Думал сначала его тянуть из щитка, но это возможно сделать только через гофр-трубу стандартного сечения. Проблема в том, что тянуть придётся сначала вниз, затем по полу. т.е. будет угол. говорят что кабель 3x6 так протянуть не реально.

Поэтому рассматриваю 2 варианта:

  1. Снять внешнюю изоляцию с кабеля 3x6, т.е. получим 3 отдельные жилы в собственной изоляции и пытаемся их протянуть по отдельности.

  2. Не паримся и заводим на щиток имеющийся кабель 3x4 на свою группу автоматов + заводим на щиток имеющийся кабель 3x2,5 на свою группу автоматов.

что посоветуете товарищи специалисты ? какой вариант выбрать и будут ли они равноценны ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

26.10.2006 в 09:37:34

Mega549

1) Даже не пытайтесь, да это и не надо. Если хочется и получится, тогда тяните 3 гибких провода ПВ3 1*6 жёлто-зелёной, голубой и "фазной" расцветки (или концы "раскрасьте" термоусадкой после протяжки). 2) Вполне реально, к примеру, одну линию на розетки, вторую на освещение. Если не планируется проточный водонагреватель, то хватит для реализации любых фантазий. Можно и щитки раздельные сделать - но только заложить резервный кабель между ними.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mega549
Mega549
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

26.10.2006 в 11:09:35

to ВТБ

  1. а почему ПВ3 ? его лечше тянуть ?
  2. Щиток будет один. Т.е. я завожу на щиток 2,5 квадрата и 4 квадрата и это будет не хуже чем ввод одного кабеля на 6 квадратов. так ?
0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

26.10.2006 в 12:03:05

2Mega549

Два одинаковых провода держат больше, чем один толстый провод процентов на 30.

У провода ПВ гораздо более надежная одиночная изоляция, чем у жил из кабеля. Но я бы рекоммендовал, если уж менять кабель на 3 одиночных провода, то применять ПВ1 (однопроволочная жила). Пусть затягивать может быть чуть-чуть потруднее, зато покапитальнее. Да и не придется заморачиваться с оконцовкой жил.

0
Mega549
Mega549
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

26.10.2006 в 12:16:13

2dmc

вы пишете что 2 одинаковых провода держат болше чем один толстый процентов на 30.

но у меня 2 провода (1 на 4 квадрата, другой на 2,5) в данном случае они заменят один 6 квадратный ?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

26.10.2006 в 12:32:56

2Mega549

Mega549 написал : но у меня 2 провода (1 на 4 квадрата, другой на 2,5) в данном случае они заменят один 6 квадратный ?

:))) Два одинаковых... Но и в вашем случае 6 квадратов держат 50А, а 4 + 2.5 - 70А (это для открытой проводки), для проложенной в трубах будет: 6 -34А, 4 -27А, 2.5 -21А У вас разные, объединить их нельзя, но можно, раскидав нагрузки получить очень хороший выигрышь. Плита у вас уже запитана. А здесь получается 4 квадрата - автомат 32А, 2.5 квадрата - автомат 20А. Хватит на все за глаза. Единственное неудобство - несколько увеличивается количество автоматов.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

26.10.2006 в 13:24:31

Mega549 написал : почему ПВ3 ? его лечше тянуть ?

Он более гибкий, чем ПВ2 - про ПВ1 и говорить нечего. Тянуть однопроволочную жилу 6 в гофре с прямым углом неизвестного радиуса, да не один провод, а три... Может и не выйти.

Но стоит ли перетягивать вообще, если кабель нормальный? Для душевного спокойствия проверить сопротивление изоляции - и пользоваться.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mega549
Mega549
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 344

26.10.2006 в 13:52:15

хорошо. спасибо всем кто откликнулся.

оставлю для розеток и света кабели на 4 и 2,5 квадрата и буду тогда мудрить со схемой автоматов :)

кстати как лучше проверить сопротивление изоляции. тестер имеется :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

26.10.2006 в 13:54:50

Mega549 написал : как лучше проверить сопротивление изоляции

С таким никнеймом и спрашивать? :D Мегаомметром, разумеется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2006 в 13:56:18

Mega549 написал : оставлю для розеток и света кабели на 4 и 2,5 квадрата и буду тогда мудрить со схемой автоматов :) кстати как лучше проверить сопротивление изоляции. тестер имеется :)

Сопротивление изоляции тестером не проверите - нужен мегаомметр на 1000В ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

26.10.2006 в 13:59:48

avmal написал : на 1000В

На 549V тоже пойдёт. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку