Solovey написал : ЗЫ! вы в своих вариантах учли место под нулевые шинки?

Применительно к щитку http://www.electro-mpo.ru/card39552.html#.VACiTDJ_uN0 шина «ноль»: 5×1,5 - 4,0 мм² (пружинный) - 1шт, 4×2,5 - 25,0 мм² (винтовой) + 14×1,5 - 4,0 мм² (пружинный) - 1 шт, 2×2,5 - 25,0 мм² (винтовой) + 8×1,5 - 4,0 мм² (пружинный) - 1 шт;

Можно их как-то использовать? или взамен них разместить внизу щитка какие нибудь другие?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

30.08.2014 в 02:27:12

Не могу с телефона глянуть схему, но ежели там более 1 УЗО с несколькими группами под ним - шинки докупать придется.

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 93

30.08.2014 в 17:14:17

Johnny написал : Не могу с телефона глянуть схему, но ежели там более 1 УЗО с несколькими группами под ним - шинки докупать придется.

Вариант 1:

Вариант 2:

Вариант 3:

Какой вариант более правильный? Если докупать шинки их только на Дин рейку или можно разместить в другом месте?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.08.2014 в 12:32:59

Деним написал : Если докупать шинки их только на Дин рейку или можно разместить в другом месте?

в вашем щитке есть штатные шинки на боковины - но тогда кабель совсем девать будет некуда.

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 93

01.09.2014 в 07:24:45

Solovey написал : в вашем щитке есть штатные шинки на боковины - но тогда кабель совсем девать будет некуда.

Последний вариант (выше) - в нем : 12 занятых модулей (1ый / верхний ряд) 10 занятых модулей (2ой ряд)+2шинки нулевых 11 занятых модулей (3ий ряд)+1шинка нулевая 11 занятых модулей (4ый ряд)+1шинка нулевая (всего 6шт УЗО из них 4шт с шинками т.к. от них по нескольно автоматов) Подскажите, в этом случае все равно будет тесно разместиться проводам (всего 25 линий)?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.09.2014 в 11:48:57

Деним написал : Подскажите, в этом случае все равно будет тесно разместиться проводам (всего 25 линий)?

точнее уже подсказать не могу. покупайте, собирайте, оценивайте оставшееся место. или подождем ответов более опытных коллег именно по щитку UK5xx. сколько они туда впихивали...

Автоматы все ставьте типа В.

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 93

01.09.2014 в 14:05:21

Solovey написал : точнее уже подсказать не могу. покупайте, собирайте, оценивайте оставшееся место. или подождем ответов более опытных коллег именно по щитку UK5xx. сколько они туда впихивали...

Автоматы все ставьте типа В.

Solovey, спасибо.

Какое мнение у других гуру этого форума?

0
voltel
voltel
Местный

Регистрация: 02.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 170

07.09.2014 в 08:38:57

25 линий в UK500 это будет очень и очень тесно. У нас обычно не больше 15 на квартиру. Щит UK540 при этом верхняя рейка это ввод и счетчик. Остальное групповые автоматы. И то очень тесный щит, как и все остальные с расстоянием 125мм между рейками. После того, как попробовал прагму, везде хочется только ее.

Как пример с прагмой- ввод 100а (3 фазы), счетчик, кросс-модуль и все это на одну дин-рейку. И подключено все 16 кв.мм. Никаких проблем с компоновкой щита и его разводкой не было. По поводу 16 квадратов при вводе 100 прошу не писать ничего. Это офисный этаж, там нагрузки будет 30-40 ампер. 16 квадратов, ввод 100 и счетчик на 100а это перестраховка, "чтоб с запасом".

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 93

08.09.2014 в 07:12:14

voltel написал : 25 линий в UK500 это будет очень и очень тесно. У нас обычно не больше 15 на квартиру. Щит UK540 при этом верхняя рейка это ввод и счетчик. Остальное групповые автоматы. И то очень тесный щит, как и все остальные с расстоянием 125мм между рейками. После того, как попробовал прагму, везде хочется только ее.

Как пример с прагмой- ввод 100а (3 фазы), счетчик, кросс-модуль и все это на одну дин-рейку. И подключено все 16 кв.мм. Никаких проблем с компоновкой щита и его разводкой не было. По поводу 16 квадратов при вводе 100 прошу не писать ничего. Это офисный этаж, там нагрузки будет 30-40 ампер. 16 квадратов, ввод 100 и счетчик на 100а это перестраховка, "чтоб с запасом".

Спасибо.

0