Деним написал :
1.Автоматы на вводе и откл./вкл. "отключаемой линии" пока поставил 50А. Если ставить 63А, то в принципе они будут защищать только УЗО. Если поставить 50А, то в случае если выбьет автомат в квартире, то не придется бежать на лестничную площадку для включения, или я не прав?
1) при КЗ скорее всего выбьет все: и автомат на линию, и автомат на вводе в щитке, и автомат вводной на этаже
2) раз на этаже 50А нет смысла ставить в квартирном меньше и просто так себя ограниичивать
4) раз автоматы мы ставим как замена рубильника для экономии места - берите на 63А и не задумывайтесь (В и С уже пофиг, хотя я бы В поставил)
Деним написал :
3.Автоматы на освещение поставил тип "В", все остальные "С". Какие риски если оставить так (не ставить все типа "В", включая по линиям и вводные на 50А) по Вашему мнению?
Мое мнение ставить "В" по кругу. И оно совпадает с мнением авторов ПУЭ
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
А при одном номинале "В" это меньше чем "С". Так что если возможность есть - вперед и с песней в магазин за автоматами типа В. ;)
ЗЫ! вы в своих вариантах учли место под нулевые шинки?