krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

21.08.2014 в 22:02:55

ну вот оно у меня в руках, я его первый раз вижу - на фейсе значок EZ сбоку еще надпись EAC. Там где параметры написаны еще какая-то снежинка нарисована

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.08.2014 в 22:09:37

Оно одномодульное, следовательно электронное.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

21.08.2014 в 23:16:39

нет оно двухмодульное.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.08.2014 в 23:44:26

haramamburu написал : По значку на фейсе...

вот смотрите на схему, хоть это и диф... видите в схеме "треугольник" с буквой "А"? Этот девайс электронный

Далее - видим в схеме квадратик - это э\м

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

21.08.2014 в 23:51:03

А на моем схема нарисована точно также как на АВВ без треугольника, только один квадратик.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

21.08.2014 в 23:54:33

тогда это Э/М.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

21.08.2014 в 23:59:57

понятно, а то TC в теме утверждал, что Easy9 УЗО электронное, я решил узнать почему он так решил, и оказалось что он был не прав, на основании нашего с Вами исследования конкретного экземпляра.

0
Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

22.08.2014 в 00:38:50

krserv; А Вы его хорошо исследовали? И разбирали, наверное? http://www.volt-m.ru/userblog/view/109/ - а здесь его разбирали. Обратите внимание на фото, в э/м никаких электронных схем быть не может. Данная модель электронная.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

22.08.2014 в 01:32:25

Спасибо, это достоверная фактическая информация, подтвердившая однозначно, что ТС был прав - электронное. Завтра поставлю для интереса на всю силовую цепь квартиры и поиздеваюсь нагрузками над ним. Будут ли ложные срабатывания. А проверка кнопкой "Тест" будет достаточной, чтобы убедиться в полной его работоспособности? Самому трогать фазу, создавая через себя ток утечки, у меня нет желания.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.08.2014 в 01:39:22

krserv написал : А проверка кнопкой "Тест" будет достаточной, чтобы убедиться в полной его работоспособности?

Будет.

krserv написал : Самому трогать фазу, создавая через себя ток утечки, у меня нет желания.

и не надо)))

0
Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

22.08.2014 в 02:13:53

krserv написал : Будут ли ложные срабатывания.

ИМХО не должно быть. Если проводка в квартире в нормальном состоянии и приборы исправны, все должно быть нормально.

krserv написал : Самому трогать фазу, создавая через себя ток утечки, у меня нет желания.

На УЗО надейся, а сам не плошай (народная мудрость) ;)

0