Всем привет!
Так уж получилось, что наткнулся я на эту тему уже после монтажа сифона и заливки поддона...
Теперь-то понятно, что с трапом ошиблись - купили viega advantix 58321 . Только теперь либо ломать поддон, либо что-то колхозить с гидроизоляцией...
Сразу скажу, что вывод канализации из пола, поэтому поддон разрешен.
Насчет гидроизоляции: А что если пойти по такому же пути?
1) Вырезать из тканевой гидроизоляционной манжеты круг и на полиуретановый герметик приклеить к трапу (ниже ссылка на пример);
2) Затем такую же целую манжету (ну или прорезиненную манжету) приклеить поверх этой конструкции, но уже с нахлестом на бетонное основание;
3) Пройти весь поддон обмазочной гидроизоляцией Kiilto fiberlast, используя по углам упрочняющую ленту.
Вроде должно всё получиться, ну и тогда нужно будет оставить резиновый уплотнитель на надставном элементе.
Makc555 написал:
Теперь-то понятно, что с трапом ошиблись - купили viega advantix 58321
Ошибка Виеги - желтая монтажная крышка, не покрывает всю плоскость тарелки трапа.
Makc555 написал:
ну и тогда нужно будет оставить резиновый уплотнитель на надставном элементе.
Выбросить в мусор, он не нужен.Его роль при удлинительных наставках на открытых терассах/ большой пирог гидры, теплоизоляции и стяжки/, дома он не нужен. Так что в мусор.
Покупаем это - https://alcaplast.shop/trapy-alcaplast/komplektuyuschie/gidroizolyatsionnyy-vorotnik-nakleyka-dlya-slivnogo-trapa-300-300-aiz1.html
Делаем первый слой киилто, высыхает, клеем на чистую поверхность трапа с заходом на стяжку/где есть первый слой гидры/, потом проходим вторым слоем гидры. Идея манжеты - минимизировать трещину между пластиком трапа и ЦПС стяжки, это относится также к выводам водорозеток, также если трубы к водорозеткам сделаны после штукатурки или их изоляция близка к поверхности штукатурки, на эти штробы тоже хорошо бы дополнительно изолировать сеткой, лентой или геотекстилем.
Makc555 написал:
Сразу скажу, что вывод канализации из пола, поэтому поддон разрешен.
На него запрета нет.
Makc555 написал:
Только теперь либо ломать поддон,
Если трап установлен на гипсовую смесь - ломаем., если маяки установлены на гипсовую смесь - выбиваем эти гипсовые ляпухи под маяками.
Makc555 написал:
Насчет гидроизоляции: А что если пойти по такому же пути?
1) Вырезать из тканевой гидроизоляционной манжеты круг и на полиуретановый герметик приклеить к трапу (ниже ссылка на пример);
2) Затем такую же целую манжету (ну или прорезиненную манжету) приклеить поверх этой конструкции, но уже с нахлестом на бетонное основание;
3) Пройти весь поддон обмазочной гидроизоляцией Kiilto fiberlast, используя по углам упрочняющую ленту.
Вроде должно всё получиться
можно и так, а можно вырезать манжету из холста, лучше если это полимерный материал, он не гниёт, - и приклеить на гидроизоляционную мастику, пропитав холст этой же мастикой.
Холст нужен для создания толстого слоя мастики, и для армирования этого слоя.
Makc555 написал:
Насчет гидроизоляции: А что если пойти по такому же пути?
1) Вырезать из тканевой гидроизоляционной манжеты круг и на полиуретановый герметик приклеить к трапу
можно, но надо чтобы герметик полностью пропитал эту ленту. Ибо тонкий слой герметика быстро сохнет и не держит нифига. Вообще лучше клеить такую манжету на мастику - она более жидкая, и лучше пропитывает ткань.
Makc555 написал:
2) Затем такую же целую манжету (ну или прорезиненную манжету) приклеить
Это уже лишнее. Достаточно одну манжету клеить, сразу с нужным нахлёстом. сверху ведь всё плиткой прижмётся....Вот если бы плитки на полу не было - тогда да, тогда нужно создавать два или даже три слоя ткани по всей площади, а с плиткой - не нужно.
Да, и прорезиненную, готовую манжету можно приклеить, только если у ней есть невысыхающий клеевой слой. если нет такого слоя, то на простой (однокомпонентный)герметик,или клей, или мастику, - не приклеится.
Makc555 написал:
3) Пройти весь поддон обмазочной гидроизоляцией Kiilto fiberlast, используя по углам упрочняющую ленту.
jekasus написал:
Ошибка Виеги - желтая монтажная крышка, не покрывает всю плоскость тарелки трапа.
вычищать с поверхности трапа смесь- то ещё удовольствие ;)
jekasus написал:
Выбросить в мусор, он не нужен.Его роль при удлинительных наставках на открытых терассах/ большой пирог гидры, теплоизоляции и стяжки/, дома он не нужен. Так что в мусор.
Ок, колечко выкину )))
jekasus написал:
Покупаем это - https://alcaplast.shop/trapy-alcaplast/komplektuyuschie/gidroizolyatsionnyy-vorotnik-nakleyka-dlya-slivnogo-trapa-300-300-aiz1.html
Делаем первый слой киилто, высыхает, клеем на чистую поверхность трапа с заходом на стяжку/где есть первый слой гидры/, потом проходим вторым слоем гидры. Идея манжеты - минимизировать трещину между пластиком трапа и ЦПС стяжки, это относится также к выводам водорозеток, также если трубы к водорозеткам сделаны после штукатурки или их изоляция близка к поверхности штукатурки, на эти штробы тоже хорошо бы дополнительно изолировать сеткой, лентой или геотекстилем.
Не нашёл информации по этому "воротнику" он самоклейка или нужно на что-то клеить?
То, что у него отверсие 113 мм, а фланец 100 мм- это нормально?
Нужен ли геотекстиль при первом слое киилто на стыке трапа и стяжки? или он там будет только мешать?
На выводах водорозеток использовал геотекстиль и 2 слоя гидроизоляции. вроде надежно получилось)))
jekasus написал:
Если трап установлен на гипсовую смесь - ломаем., если маяки установлены на гипсовую смесь - выбиваем эти гипсовые ляпухи под маяками.
Поддон - это слоеный пирог:
первый слой: Цпс с керамзитом (для облегчения) и фиброй.
После высыхания снял цементное молочко и прошёл плиточным клеем (жидким, наносил кистью) для лучшей адгезии
Второй слой полусухая стяжка weber vetonit 6000 - написано, что влагостойкая смесь.
Грэй написал:
можно, но надо чтобы герметик полностью пропитал эту ленту. Ибо тонкий слой герметика быстро сохнет и не держит нифига. Вообще лучше клеить такую манжету на мастику - она более жидкая, и лучше пропитывает ткань.
kiilto fiberlast тоже мастика. Может быть бутумную нужно на трап и под манжету?
Грэй написал:
Это уже лишнее. Достаточно одну манжету клеить, сразу с нужным нахлёстом. сверху ведь всё плиткой прижмётся....Вот если бы плитки на полу не было - тогда да, тогда нужно создавать два или даже три слоя ткани по всей площади, а с плиткой - не нужно.
Да, и прорезиненную, готовую манжету можно приклеить, только если у ней есть невысыхающий клеевой слой. если нет такого слоя, то на простой (однокомпонентный)герметик,или клей, или мастику, - не приклеится.
А всё ли будет хорошо с прилеганием манжеты? у этого трапа тарелка не плоская, а вдавленная, да ещё и с бороздками.
Что такое "невысыхающий клеевой слой"? манжета самоклейка?
Mihail1975 написал:
эта ступенька и интересует :) тупо затиркой затёрто?
Есть фотки близко с подобных поддонов на пред. страницах темы.
Для тех, кто не принимает уголок и только единственно заусовку, тоже где-то в теме написал, как сделать легче - читайте. Будут вопросы - отвечу.
Mihail1975 написал:
Вопросов от заказчиков не бывает по этому поводу ?
Нет, для вариантов с притензиями есть цена на п.м., на полу заусовка в три раза дороже, чем на стенах - почему дороже - не важно, просто столько стоит, можно и больше запросить...