ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.08.2014 в 17:22:21

MINik написал : Поставить автомат с кривой D

+

MINik написал : предыдущий комент дан для автомата с кривой С, с кривой D отключится при более высоком токе через него.

= Присаживайтесь, оценка неудовлетворительно... :(

Характеристики В,С,D... отражают кратность срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, а никак не теплового.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

25.08.2014 в 19:05:00

ПPOPAБ написал : Характеристики В,С,D... отражают кратность срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, а никак не теплового.

Во во.. и я про это.

0
Good_78rus
Good_78rus
Новичок

Регистрация: 30.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

27.08.2014 в 00:08:25

Мужики, спасибо.

В итоге: мы имеем усредненное значение от форумчан, что выделено 15 кВт мощности и что однофазными потребителями можно повесить на каждую фазу по 5 кВт. И одно "экспертное мнение" от местного электрика (при открытии этажного щита и выяснении, что в квартиру все-таки входит 380, а не 220), что данный автомат на 25А расчитан на 28,5 кВт потребляемой мощности, при этом мне была показана таблица http://выключатель-автоматический.рф/Выбор/Выбор%20автомата%20по%20мощности.html. Пожалуйста объясните в чем тут дело? Поскольку даже мне кажется, что на квартиру в 110м2 не выделяют 25-28 кВт.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

27.08.2014 в 00:32:50

Good_78rus,Good_78rus, С пьяных глаз и не такое померещится.... я вот например "домового" иногда вижу ;)

Оттуда же, если щелкнуть в таблице по "25А" :

Мощность 25А автомата Автомат 25-и амперный может обеспечить мощность, достаточную для электропитания средней квартиры. 5,5кВт обеспечиваемой электрической мощности при однофазном переменном токе электропитания с напряжением 220 Вольт позволяют обеспечить достаточным количеством электроэнергии небольшой объект, как например квартиру или небольшой дом без техногенных излишеств. Подключение 25А автомата по трехфазной схеме позволяет получить максимальную электрическую мощность до 16,5кВт, что в конечном итоге все равно является 5500 Ватт на полюс автомата подключенного к фазе. При изменении схемы трехфазного подключения со звезды, вне зависимости от того применяется трехпроводная или четырехпроводная линия питания, на треузольник, суммарная мощность, которую может защитить автомат возрастает до 28,5кВт.

ЗЫ У вас "звезда" ;)

Up*************************** Еще, тут кажется ошибочка закралась... как не меняй тип нагрузки, мощность одна и тажа будет! т.е. P=корень(3)*Uл*Iл*cos(fi)... В той таблице шняга получилась из за того, что считали так: Р= 380*25*3=28500Вт - ЧТО В КОРНЕ НЕ ВЕРНО! Т.к. 25А будет в "линии", а не в плечах! Если в плечах при "треугольнике" будет по 25А, то линейный ток д.б. = корень(3)*25 = 43А!!!

Так что > При изменении схемы трехфазного подключения со звезды, вне зависимости от того применяется трехпроводная или четырехпроводная линия питания, на треузольник, суммарная мощность, которую может защитить автомат возрастает до 28,5кВт.

считаю неверным.

Если что - поправят.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 07:17:19

haramamburu написал : Если что - поправят.

Всё верно пишите ;) 16,5 кВт получается для обычной сети 220/380 28,5 кВт получается для сети 380/660 (на производстве встречается)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7159

27.08.2014 в 11:13:33

ksiman написал : 28,5 кВт получается для сети 380/660 (на производстве встречается)

Да, но там по ссылке про 220/380 пишут, дословно: При изменении схемы трехфазного подключения со звезды, ..., на треузольник, суммарная мощность, которую может защитить автомат возрастает до 28,5кВт. Алени блин...

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 12:23:04

Good_78rus написал : при этом мне была показана таблица http://выключатель-автоматический.рф...0мощности.html.

на заборе тоже х@& написано, а там дрова лежат.

Good_78rus написал : Пожалуйста объясните в чем тут дело?

в таблице косячная отсебятина

0
Good_78rus
Good_78rus
Новичок

Регистрация: 30.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 25

31.08.2014 в 21:50:51

Всем спасибо Дядьки. тему можно прикрыть=)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу