Good_78rus,Good_78rus, С пьяных глаз и не такое померещится.... я вот например "домового" иногда вижу ;)
Оттуда же, если щелкнуть в таблице по "25А" :
Мощность 25А автомата
Автомат 25-и амперный может обеспечить мощность, достаточную для электропитания средней квартиры. 5,5кВт обеспечиваемой электрической мощности при однофазном переменном токе электропитания с напряжением 220 Вольт позволяют обеспечить достаточным количеством электроэнергии небольшой объект, как например квартиру или небольшой дом без техногенных излишеств.
Подключение 25А автомата по трехфазной схеме позволяет получить максимальную электрическую мощность до 16,5кВт, что в конечном итоге все равно является 5500 Ватт на полюс автомата подключенного к фазе. При изменении схемы трехфазного подключения со звезды, вне зависимости от того применяется трехпроводная или четырехпроводная линия питания, на треузольник, суммарная мощность, которую может защитить автомат возрастает до 28,5кВт.
ЗЫ У вас "звезда" ;)
Up***************************
Еще, тут кажется ошибочка закралась... как не меняй тип нагрузки, мощность одна и тажа будет! т.е. P=корень(3)*Uл*Iл*cos(fi)...
В той таблице шняга получилась из за того, что считали так: Р= 380*25*3=28500Вт - ЧТО В КОРНЕ НЕ ВЕРНО! Т.к. 25А будет в "линии", а не в плечах! Если в плечах при "треугольнике" будет по 25А, то линейный ток д.б. = корень(3)*25 = 43А!!!
Так что > При изменении схемы трехфазного подключения со звезды, вне зависимости от того применяется трехпроводная или четырехпроводная линия питания, на треузольник, суммарная мощность, которую может защитить автомат возрастает до 28,5кВт.
считаю неверным.
Если что - поправят.