Good_78rus написал :
А еще вопрос такой, каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).? Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)
С одной фазы получается что никак не отжать, во всяком случае если придерживаться легального электропользования.
А вот с двух фаз таки возможно, допустим если задача греть бадью воды мощным ТЭНом. Запитать оный линейным напряжением L1-L2 380В, и получить значительное в три раза повышение мощности на ТЭНе. Все в рамках легального потребления тока, без превышений номинала автоматов.
Ну, а сгорит ли от этого ТЭН, узнать удастся в процессе эксперимента.
ПPOPAБ написал :
Характеристики В,С,D... отражают кратность срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя, а никак не теплового.
В итоге: мы имеем усредненное значение от форумчан, что выделено 15 кВт мощности и что однофазными потребителями можно повесить на каждую фазу по 5 кВт. И одно "экспертное мнение" от местного электрика (при открытии этажного щита и выяснении, что в квартиру все-таки входит 380, а не 220), что данный автомат на 25А расчитан на 28,5 кВт потребляемой мощности, при этом мне была показана таблица
http://выключатель-автоматический.рф/Выбор/Выбор%20автомата%20по%20мощности.html. Пожалуйста объясните в чем тут дело? Поскольку даже мне кажется, что на квартиру в 110м2 не выделяют 25-28 кВт.
Good_78rus,Good_78rus, С пьяных глаз и не такое померещится.... я вот например "домового" иногда вижу ;)
Оттуда же, если щелкнуть в таблице по "25А" :
Мощность 25А автомата
Автомат 25-и амперный может обеспечить мощность, достаточную для электропитания средней квартиры. 5,5кВт обеспечиваемой электрической мощности при однофазном переменном токе электропитания с напряжением 220 Вольт позволяют обеспечить достаточным количеством электроэнергии небольшой объект, как например квартиру или небольшой дом без техногенных излишеств.
Подключение 25А автомата по трехфазной схеме позволяет получить максимальную электрическую мощность до 16,5кВт, что в конечном итоге все равно является 5500 Ватт на полюс автомата подключенного к фазе. При изменении схемы трехфазного подключения со звезды, вне зависимости от того применяется трехпроводная или четырехпроводная линия питания, на треузольник, суммарная мощность, которую может защитить автомат возрастает до 28,5кВт.
ЗЫ У вас "звезда" ;)
Up***************************
Еще, тут кажется ошибочка закралась... как не меняй тип нагрузки, мощность одна и тажа будет! т.е. P=корень(3)*Uл*Iл*cos(fi)...
В той таблице шняга получилась из за того, что считали так: Р= 380*25*3=28500Вт - ЧТО В КОРНЕ НЕ ВЕРНО! Т.к. 25А будет в "линии", а не в плечах! Если в плечах при "треугольнике" будет по 25А, то линейный ток д.б. = корень(3)*25 = 43А!!!
Так что > При изменении схемы трехфазного подключения со звезды, вне зависимости от того применяется трехпроводная или четырехпроводная линия питания, на треузольник, суммарная мощность, которую может защитить автомат возрастает до 28,5кВт.
ksiman написал :
28,5 кВт получается для сети 380/660 (на производстве встречается)
Да, но там по ссылке про 220/380 пишут, дословно:
При изменении схемы трехфазного подключения со звезды, ..., на треузольник, суммарная мощность, которую может защитить автомат возрастает до 28,5кВт.
Алени блин...