26.08.2014 в 22:48:52

mage написал : На свет оставил 25А, в квартире столько лампочек нет.

А давайте вообще поставим на ввод рубильник. Автомат не будем ставить - у нас не перегруза, не КЗ не планируется ведь?

mage написал : Линия 3*6 - не вижу смысла.

А смысла видеть не надо. Есть норма, выполняйте и спите спокойно.

mage написал : Давайте пороемся и найдём в квартире кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины. На них сделаны отдельные линии, я их на схему не выносил. Стиральную машину на отдельное УЗО выносить не стал.

А мы телепаты и должны сами придумать что "На них сделаны отдельные линии". Почему нет на схеме?

0
Аватар пользователя
mage

Местный

Регистрация: 26.05.2012

Тюмень

Сообщений: 19

27.08.2014 в 09:06:33

Обновил схему. Добавил на нее подъездный щиток. Кстати, по нему вопрос: какой автомат ставить перед счетчиком? 63А+соотв. счетчик? Чтобы выбивало квартирный на вводе, а не подъездный? Счетчик еще не покупал.

Solovey написал : 40А чтобневыбивало, а что кабеля мало и он греться будет - пофиг

Почему решили, что мало? 40А - допустимый длительный ток для 6 мм2. 8 кВт - это около 35А. Плюс нагрев будет зависеть от качества кабеля.

0
Вложение
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.08.2014 в 09:10:47

mage написал : Почему решили, что мало?

Вы не поняли. На 6мм2-32А и точка. Вы загрубили. з.ы.Автомат защищает кабель.:)

0
Аватар пользователя
mage

Местный

Регистрация: 26.05.2012

Тюмень

Сообщений: 19

27.08.2014 в 09:38:08

Бех написал : Вы не поняли. На 6мм2-32А и точка. Вы загрубили. з.ы.Автомат защищает кабель.

Что ж тут непонятного? Но в данном случае 1 потребитель - нагреватель, у которого есть номинальная мощность. Если бы на линии было несколько приборов, которые способны прогрузить линию на 40А, тогда без вопросов, автомат на 32А.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 09:38:16

Не имеет смысла делать 6 групп освещения. Достаточно 2-3 :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 09:46:11

mage написал : Обновил схему.

на проточник при кабеле 6 квадрат автомат не более 32А

mage написал : Что ж тут непонятного? Но в данном случае 1 потребитель - нагреватель, у которого есть номинальная мощность. Если бы на линии было несколько приборов, которые способны прогрузить линию на 40А, тогда без вопросов, автомат на 32А.

Нифига вы не понимаете 8000/220=36А автомат 32А тоже держит 36А

Хотите подстраховаться и влепить автомат на 40А - меняйте кабель на 10квадрат

0
Аватар пользователя
mage

Местный

Регистрация: 26.05.2012

Тюмень

Сообщений: 19

27.08.2014 в 09:53:57

ksiman написал : Не имеет смысла делать 6 групп освещения. Достаточно 2-3

Да можно и одну, только неудобно. В квартире 8 помещений, квартирный щиток - в центре квартиры, разводка почти "звездой" сделана. Экономия возникает только на количестве автоматов 10А, они недорогие, особенно если с УЗО типа А сравнивать.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 10:02:43

mage написал : Да можно и одну, только неудобно.

Соглашусь. Тоже делал "звезду" от щитка: к каждой группе света провел свой кабель чтобы без распаек обойтись. Получилось в двушке 8 кабелей освещения в щиток пришли (две комнаты, два санузла, две группы кухни и две группы коридора) Исключительно ради экономии места в щитке объединил по 2 группы на 1 автомат (вписывался в щиток 48 модулей)

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

27.08.2014 в 10:05:13

Solovey написал : Получилось в двушке 8 кабелей освещения в щиток пришли

Интересно, сколько у Вас кабеля ушло на освещение?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 10:13:14

Бех написал : Интересно, сколько у Вас кабеля ушло на освещение?

покупал бухту 100м на освещение. что-то осталось, не замерял - ну может 10-15м в остатке

0
Аватар пользователя
mage

Местный

Регистрация: 26.05.2012

Тюмень

Сообщений: 19

27.08.2014 в 10:36:41

Solovey написал : автомат 32А тоже держит 36А

Держит на пределе. А окажется в 240В и автомат начнет выбивать, потому что ток увеличится. Похоже, проще купить кабель 10 мм2, и не привязываться к конкретной модели проточника.

Solovey написал : Исключительно ради экономии места в щитке объединил по 2 группы на 1 автомат (вписывался в щиток 48 модулей)

Я пытаюсь в 36 уложиться, счетчик в подъезде, думаю, что реально.

Бех написал : Интересно, сколько у Вас кабеля ушло на освещение?

При разводке "звездой" кабеля уходит много, но если если щиток в центре квартиры, то это дает сильную экономию. У меня вся слаботочка туда же в центр сводится. Если потолки или стены гипсокартоновые, то такая схема дает возможность прокинуть доп. линию в большинство помещений с минимумом проблем, когда ремонт закончен или почти закончен. Всем этим имеет смысл заниматься, если квартира ремонтируется "для себя" и не на пару лет.

0