Добрый день. Имеется только что купленная трехкомнатная квартира 65 кв.м, дом 1980 года, панельная пятиэтажка. Квартира с электроплитой Проводка в квартире алюминька перебитая в 3-4 местах, будем считать что её вообще нет(делаем полную замену). Фото щитка в подъезде:

Хотелось бы разделить квартиру на следующие контуры: Розетки спальня Розетки детская Розетки прихожая коридор Розетки зал Розетки кухня фартук Розетки холодильник и посудомойка Варочная панель Духовка Освещение спальня Освещение детская Освещение коридор и прихожая Освещение зал Кондиционер спальня Кондиционер детская Кондиционер Зал

В ванной и туалете хотелось бы поставить следующие: Розетка водонагреватель Розетка (электрический полотенчик, теплый пол, вентилятор) Стиралка + розетка для фена Душевая кабинка Освещение

Кабель планируется использовать: ВВГнг-LS 3x2.5 розетки ВВГнг-LS 3x2.5 кондиционеры ВВГнг-LS 3x1.5 освещение ВВГнг-LS 3x4 варочная ВВГнг-LS 3x4 духовка Вводной кабель 3x8?

Подскажите излишнее разделение на контуры? И какие контуры лучше защить узо? Стоит ли объеденять несколько автоматов под один УЗО? Щиток в квартире будет встраиваемый максимально что можно поставить 54 модуля.

0
Вложение
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

26.08.2014 в 12:34:51

Savin, Контуры- это группы(отдельные кабели)? Какой номинал вводного автомата стоит сейчас? УЗО лучше защитить все контуры))Объединять можно под одним УЗО, только освещение распределите по разным УЗО.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

26.08.2014 в 12:37:02

Кабеля 3*8 не существует На варочную 3*6 На духовку 3*2,5

Линию на розетки прихожей можно объединить с комнатой На холодильник лучше отдельную линию

На теплый пол отдельную линию 3*1,5 На водонагреватель отдельную линию (Проточный или накопительный?) На остальное в санузле можно протянуть одну линию + линия на свет

0
Savin
Savin
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

26.08.2014 в 13:02:52

D_A_N написал : Savin,
Контуры- это группы(отдельные кабели)? Какой номинал вводного автомата стоит сейчас? УЗО лучше защитить все контуры))Объединять можно под одним УЗО, только освещение распределите по разным УЗО.

Номинал автомата в подъезде 32, фото прикрепил, в начальном сообщении

perf написал : Кабеля 3*8 не существует
На варочную 3*6 На духовку 3*2,5

Линию на розетки прихожей можно объединить с комнатой На холодильник лучше отдельную линию

На теплый пол отдельную линию 3*1,5 На водонагреватель отдельную линию (Проточный или накопительный?) На остальное в санузле можно протянуть одну линию + линия на свет

Водонагреватель накопительный 2,5Квт. Так понимаю кабеля 3х2,5 хватит?

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

26.08.2014 в 13:14:04

Savin написал : Водонагреватель накопительный 2,5Квт. Так понимаю кабеля 3х2,5 хватит?

Да

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

26.08.2014 в 14:21:21

Savin написал : Подскажите излишнее разделение на контуры?

у Вас - излишнее количество линий.

Savin написал : И какие контуры лучше защить узо?

узо лучше поставить на все линии

Savin написал : Стоит ли объеденять несколько автоматов под один УЗО?

нет, не стоит.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.08.2014 в 14:31:20

Грэй написал : у Вас - излишнее количество линий.

Где лишние??? Можно еще подробить малек. Ну хотя бы кухня: одна линия на розетки фартука, а другая линия на все остальные розетки кухни. Потом ПММ и холодильник на индивидуальные линии посадить...

Грэй написал : нет, не стоит.

предлагаете автору полтора десятка УЗО купить? по одному УЗО на каждый автомат???? ;)

0
Savin
Savin
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

26.08.2014 в 14:45:28

Может так лучше: 1.Вводной автомат 32А двухполюсный кабель 4х10
2.Розетки спальня диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5 3.Розетки детская диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5 4.Розетки прихожая+корридор диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5 5.Розетки Зал диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5 6.Освещение спальня 10а кабель ВВГнг-LS 3x1.5 7.Освещение детская 10а кабель ВВГнг-LS 3x1.5 8.Освещение прихожая+корридор 10а кабель ВВГнг-LS 3x1.5 9.Освещение Зал 10а кабель ВВГнг-LS 3x1.5

  1. Кондиционер спальня 16а кабель ВВГнг-LS 3x2.5
  2. Кондиционер зал 16а кабель ВВГнг-LS 3x2.5
  3. Кондиционер детская 16а кабель ВВГнг-LS 3x2.5
  4. Розетка Холодильник диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5
  5. Посудомойка диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5
  6. Розетки фартук диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5
  7. Варочная поверхность 25а кабель 3x6
  8. Духовка 25а кабель 3x6
  9. освещение кухня 10а кабель ВВГнг-LS 3x1.5
  10. Ванна+туалет водогрей диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5
  11. Ванна+туалет теплый пол диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x1.5
  12. Ванна+туалет (стиралка полотенчик вентилятор розетка душевая кабинка) диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5
  13. Ванна+туалет освещение диф 10а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x1.5
  14. Балкон освещение розетки диф 16а 30мА кабель ВВГнг-LS 3x2.5

Стоит ли 21 пункт разделить?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.08.2014 в 15:11:58

Savin, а вас цены на дифавтоматы не пугают? Вам при вводе 32А надо-то 3 УЗО 40/0.03 взять ну и можно в санузлы 10мА

Savin написал : 1.Вводной автомат 32А двухполюсный кабель 4х10

3*10 (зачем вам резервная жила?)

Savin написал :

  1. Варочная поверхность 25а кабель 3x6

можно смело автомат 32А ставить

Savin написал : Стоит ли 21 пункт разделить?

вентилятор обычно от света запитывают. еще и непосредственно от выключателя света, чтобы вентилятор автоматом при включении света включался

И не обижайте дедушку Ампера. букву А надо большую писать, например 16А. вы же мА при этом правильно пишете

0
Savin
Savin
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

26.08.2014 в 15:19:03

Solovey написал : Savin, а вас цены на дифавтоматы не пугают? Вам при вводе 32А надо-то 3 УЗО 40/0.03 взять ну и можно в санузлы 10мА

3*10 (зачем вам резервная жила?)

можно смело автомат 32А ставить

вентилятор обычно от света запитывают. еще и непосредственно от выключателя света, чтобы вентилятор автоматом при включении света включался

И не обижайте дедушку Ампера. букву А надо большую писать, например 16А. вы же мА при этом правильно пишете

Моя ошибка, конечно имел ввиду 3х10 Цены пугают. Как лучше разделить нагрузку на 3 УЗО 40/0.03? Всю ванну и туалет повесить на 1 УЗО 40/0.01?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.08.2014 в 15:33:38

Savin написал : Как лучше разделить нагрузку на 3 УЗО 40/0.03?

Равномерно. Часть света, часть розеток, часть стационарного оборудования...

Savin написал : Всю ванну и туалет повесить на 1 УЗО 40/0.01?

нет такого. 25/0.01 есть у шнайдера У Легранда и авв только 16/0.01

Да и вообще это по желанию - в правилах нет жесткого требования куда-либо 10мА ставить.

В вашем случае 10мА можно влепить на стиралку + ПС

0