web-rr написал :
1.Вводной автомат 32А (больше не дадут? Может дадут поставить C40?) двухполюсный кабель 3х10. Четвёртая жила ни к чему.
2-23. Интенсивней подумайте над объединением линий, над уменьшением затрат на защиту.
Пару комнат на одну линию освещения. Розетки комнаты одной на одну линию, второй на вторую, духовка. Ставьте одно УЗО, за ним питание поступает на группу из четырёх автоматов (линии перечислены ранее). УЗО не перегружено, деньги экономим, место в щите экономим.
- Варочная поверхность 32 ампера, кабель 3x6
- Духовой шкаф 16 ампер, кабель 3*2,5
- Вполне хватит и 6 ампер (это полтора киловатта!)
Я может чего-то не понимаю,но зачем:
1.Даже,если вводной АВ 40А - кабель 3х10 ? данный кабель "держит" 70А, для 40 А хватит с запасом 3х6.
16.Тоже самое,что в п.1, с запасом 3х4, даже если на 32А
17.Если духовой шкаф напрямую, без розетки,то 25А.
- Например у АББ(как у других не помню,смотреть надо), диф на 6 А , стоит дороже, чем с более высоким номиналом, правда есть диф. на 6/0,01мА.Тогда уж лучше АВ 10 А + УЗО 16/0,01.