  1. Ложное утверждение. Можете не понимать и далее.
  2. Есть СНиП. Извольте выполнять.
  3. Найдите паспортные данные вашего духового шкафа. Сфотографируйте место, где к нему подключён кабель. Убедитесь, что кабель нельзя просто отделить от прибора, а на конце кабеля вилка.
  4. А какая религия не позволила прочесть то, что я писал?

web-rr написал : 2-23. Интенсивней подумайте над объединением линий, над уменьшением затрат на защиту.

Пару комнат на одну линию освещения. Розетки комнаты одной на одну линию, второй на вторую, духовка. Ставьте одно УЗО, за ним питание поступает на группу из четырёх автоматов (линии перечислены ранее). УЗО не перегружено, деньги экономим, место в щите экономим.

И сейчас слепы будете?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.08.2014 в 23:25:19

D_A_N написал : Даже,если вводной АВ 40А - кабель 3х10 ?

А по-мечтать?О 50-63 А,потом его хрен поменяешь...

D_A_N написал : Тоже самое,что в п.1, с запасом 3х4, даже если на 32А

А пункт о 6 мм2 побоку?

D_A_N написал : Если духовой шкаф напрямую, без розетки,то 25А.

Ну это если поискать такую духовку,а так они вполне с вилкой литой идут.

0

И это пройдёт ...

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

26.08.2014 в 23:55:52

web-rr, ок, закрытая-открытая проводка, вопрос снят.Только на фото вводного автомата,если не ошибаюсь кабель 6 мм2 к АВ 32, кто ж ему на 40 А автомат разрешит поставить?если только попросить заодно и проводку заменить под 40 А автомат.

20.Автор пишет,что у него диф. на 16А, вы пишите,что на 6А, чего номинал хз,то ли дифа,то ли обычного автомата после УЗО.

Не мешало бы тоже прозреть, я не автор темы.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.08.2014 в 00:11:19

D_A_N написал : Только на фото вводного автомата,если не ошибаюсь кабель 6 мм2 к АВ 32, кто ж ему на 40 А автомат разрешит поставить?

Аргумент типа "а вот у соседа"? Я видел на 6 квадратов меди вводные линии длинной в 35 метров и под защитой C63. Это от застройщика, клянутся что был проект. Хорошо? Плохо!

Я видел на 2,5 квадрата алюминия C63. Это от шаловливых ручёнок "шоб не выбивало". Хорошо? Плохо!

Плохой монтаж в щите и разведено тонкими соплями? Перебирать, делать хорошо и надёжно!

На линию тёплого пола линия 3*1,5 под защитой C6 или C10. Дифференциальная защита также нужна! Если деньги есть - нехай дифф ставит, если нет связку УЗО + несколько автоматов.

0
Savin
Savin
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

27.08.2014 в 07:30:54

Почитав что здесь вы написали понял только одно. Моей квалификации не хватит чтобы собрать самому щиток. Поэтому буду искать грамотного специалиста. Всем спасибо.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 10:44:10

D_A_N написал :

  1. Вводной АВ 32А - кабель 3х4 медь
  2. АВ 25А - кабель 3х2,5 медь
  3. АВ 25А - кабель 3х2,5 медь 21-23. Надо знать суммарную мощность.

такое у нас только в теме Лжеэлектрики писать можно!

Savin написал : Почитав что здесь вы написали понял только одно. Моей квалификации не хватит чтобы собрать самому щиток. Поэтому буду искать грамотного специалиста. Всем спасибо.

Эх. Рано сдались. Успех был уже так близок!

1) вы определились с местом установки розеток и светильников, даже почти есть понимание количества линий - это уже отлично 2) теперь надо этот список превратить в схему - так и скрытые косяки повылезают, и наглядность появится (тут изобретать ничего не надо, надо взять любую окончательную схему из чужой темы и перерисовать ее под себя) 3) да можно не делать все своими руками. зовете электрика, показываете ему план расстановки розеток, света и оборудования, выслушиваете его мнение. Может что-то он оптимизирует по месту видя конкретную квартиру - может окажется неадекватным лжеэлектриком :)

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

27.08.2014 в 12:50:54

Solovey написал : такое у нас только в теме Лжеэлектрики писать можно!

для закрытой проводки, да , номинал АВ ниже надо брать,ошибся

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.08.2014 в 13:56:58

D_A_N написал : для закрытой проводки, да , номинал АВ ниже надо брать,ошибся

А для открытой проводки выходит можно? ;)

0
Savin
Savin
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

27.08.2014 в 14:11:42

Нарисовал схему.

Сильно не ругайтесь. Внимательно слушаю критику

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 14:32:38

Savin написал : Сильно не ругайтесь.

Ладно. Сильно не буду. 1) Но все розетки должны быть спрятаны под дифзащиту 10-30мА. Тут вариантов нет. 2) вы используете 8 элементов дифзащиты, схему уже бюджетной назвать нельзя, при этом не вся проводка имеет дифзащиту. Дешевле взять вместо дифавтоматов штук 5 УЗО номиналом 40/0.03 и под них спрятать всю проводку. Получится даже дешевле. Да и УЗО можно типа А в этом случае взять - не так сильно ударит по карману как дифавтоматы типа А. Но формально как сделали вы - тоже можно. (ИМХО, просто дорого и бестолково вышло)

0
Savin
Savin
Новичок

Регистрация: 26.08.2014

Екатеринбург

Сообщений: 7

27.08.2014 в 14:54:35

Solovey написал : Ладно. Сильно не буду. 1) Но все розетки должны быть спрятаны под дифзащиту 10-30мА. Тут вариантов нет. 2) вы используете 8 элементов дифзащиты, схему уже бюджетной назвать нельзя, при этом не вся проводка имеет дифзащиту. Дешевле взять вместо дифавтоматов штук 5 УЗО номиналом 40/0.03 и под них спрятать всю проводку. Получится даже дешевле. Да и УЗО можно типа А в этом случае взять - не так сильно ударит по карману как дифавтоматы типа А. Но формально как сделали вы - тоже можно. (ИМХО, просто дорого и бестолково вышло)

Если все розетки посадить на одно УЗО то при утечке тока выбьет все розетки. Из этого исходил когда рассчитывал ставить дифы. Может сделать так: 1 узо - весь свет. 2 узо - все розетки 3 узо - все кондиционеры 4 узо - кухня 5 узо - ванна и туалет диф защиту на балкон Жизнеспособный вариант?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу