Аватар пользователя
beast2017

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Коломна

Сообщений: 1

26.08.2014 в 13:00:53

Здравствуйте! Имеется 2-х комнатная квартира (схема расположения и подключения радиаторов на приложенной схеме, количество секций радиаторов как на схеме), радиаторы чугунные, менялись год назад. Проблема следующая: из трех радиаторов нормально греется только один в средней комнате. С ЖЭУ проблему с отоплением решить не удалось, прошлую зиму просидели в холоде. Но так как после нового года ожидаем пополнения, надо чтоб в квартире было тепло. Что посоветуете сделать чтоб добиться нормального прогрева квартиры. Поменять радиаторы на аллюминий, увеличить количество секций? Насколько знаю в батарея большой комнате это обратка.

0
Вложение
Аватар пользователя
redcat07

Местный

Регистрация: 04.10.2012

Самара

Сообщений: 650

26.08.2014 в 13:59:20

beast2017, угадаю следующее сообщение: "Фото давай!!! Тута экстрасенсов нету" :-)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.08.2014 в 14:11:28

И без фото всё понятно. В средней комнате - подача, остальные батареи - обратка. Этаж, предположим, 3 из 9. В результате вандализма остальных жильцов (вероятнее всего) в стояке сейчас мизерная скорость циркуляции, до двух батарей теплоноситель доходит уже холодным.

0
Аватар пользователя
cadensia

Местный

Регистрация: 15.05.2006

Москва

Сообщений: 552

26.08.2014 в 14:15:08

У Вас нарисована однотрубная система без байпасов, Вы не ошиблись?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.08.2014 в 14:30:12

Вряд ли ТС ошибся. С чугуном такое практиковалось направо и налево. Потом соседушки так же без байпасов зарядили биметалл, или подключение сделали металлопластиком/полипропиленом уменьшенного диаметра - и привет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу