27.08.2014 в 18:01:51
Требуется выполнить уравнивание потенциалов. Заземления как такового нет - старый дом. То есть - нужно просто связать ванну со стояком и, возможно, с батареей отопления (она же сушилка).* На батарее почему-то есть маленький потенциал в несколько вольт переменки *относительно нуля сети. Не чувствуется, но горит лампочка от фонарика между нулем и трубой, напряжение нестабильное, иногда вообще почти нет.* Короче мне нужно чтобы в ванной и кухне на всём был ноль.* В своем городе не нашел специальных заземляющих хомутов, только обычные. Ну не заказывать же один хомут. А хотелось бы гарантированный контакт чтобы сделал и забыл. Провод однопроволочный медный 6 квадратов. К ванне подсоединить не проблема ибо есть ушки. Как гарантированно соединить с дюймовой трубой стояка? Ну зачистить шкуркой это ясно, но как добиться чтобы контакт был не точечным? Какой тип хомута лучше? Второй вопрос - со стиралкой в кухне. Её корпус - это нулевой провод сети (неправильно, но в хрущевке иначе не сделаешь, если его вообще "повесить в воздухе" то стиралка начнет биться током, а на расстоянии вытянутой руки - холодильник и газовая плита).* Если соединить и корпус стиралки тем же проводом - то это получается что соединили ноль сети с заземленными трубами, в отдельно взятой квартире - вроде как не есть хорошо. Если отсоединить корпус стиралки от нуля и просто соединить проводом со стояком *- то получится заземление машины на трубу, тоже не по правилам.* Вот часто предлагают протянуть провод от корпуса щита. Так вот, у меня этот щит на лестнице. Во-первых - сложно, во-вторых - там такая котовасия, что хрен поймешь с чем корпус щита соединен. Может с тем же нулем.*
27.08.2014 в 18:52:40
-ILYA написал : .... В своем городе не нашел специальных заземляющих хомутов .....
Прочитав пост понял только то что решением Вашего вопроса являются "специальные заземляющие хомуты", которых у Вас нет в продаже и являются панацеей от Вашей проблемы.
Второе что пришло в голову, так это то что тему надо переносить в разряд "Грустных случаев".
И третье. Соединение с трубами "проводом однопроволочным медным 6 квадратов ..." не спасет "отца русской демократии" от получения кренделей от электротока. Может только усугубить, если еще учесть весь тот бред который Вы описали ...
-ILYA написал : .... предлагают протянуть провод от корпуса щита ....
При условии что корпус реально заземлен. А может такое быть что и нет там соединения.
а реально. - или контур или защитный костюм с соединением "проводом однопроволочным медным 6 квадратов ..." с штырем вбитым в землю .... Других вариантов вроде как и нет ... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
27.08.2014 в 19:07:55
27.08.2014 в 19:38:30
Что тут бредового? По крайней мере до вопроса со стиралкой? Разве ванна не ДОЛЖНА быть соединена с трубами? Любой человек, стоя в ванной касается за рожок крана, а вылезая - берется за сушилку-батарею. И я не могу знать в каком состоянии СУП в доме, но вполне могу допустить вероятность того что где-то недалеко есть утечка. И если сегодня там три вольта, то где гарантии что не будет и повыше? Имхо один тот факт, что между нейтралью и батареей не совсем ноль - уже должен насторожить. Так что не так? Вопрос про стиралку пока отложим, тем более это уже в кухне. Я споосил - как обеспечить гарантированный и необслуживаемый контакт при отсутствии специального заземляющего хомута
27.08.2014 в 20:21:40
Выполнение ДСУП в доме без СУП недопустимо.
27.08.2014 в 21:24:22
-ILYA написал : На батарее почему-то есть маленький потенциал в несколько вольт переменки *относительно нуля сети. Не чувствуется, но горит лампочка от фонарика между нулем и трубой, напряжение нестабильное, иногда вообще почти нет.*
Какой то ... нехороший человек... уже на отопление заземлился.
27.08.2014 в 21:38:43
Возможно. А может просто у кого-то какой-то аппарат корпусом касается батареи. И спрашивается, если есть СУП - то как такое возможно?
27.08.2014 в 21:40:00
-ILYA написал : И спрашивается, если есть СУП - то как такое возможно?
Да нет у Вас никакого СУП. С чего Вы взяли что он есть? Дайте фото этажного щита и получите еще раз этот ответ.
27.08.2014 в 21:54:26
-ILYA написал : На батарее почему-то есть маленький потенциал в несколько вольт переменки *относительно нуля сети.
Потому что ноль сети рабочий и по нему бежит ток от какого-нибудь холодильника или соседской лампочки, а сам он тоненький и заземлён хреновенько. Только реконструкция электропроводки всего дома вам поможет. Тогда станет возможным и суп и дсуп и даже земляной контакт в розетке! А пока уберите ноль с корпусов, поставьте узо на все линии и покажите фото этажного щита.
27.08.2014 в 21:55:37
Я так понимаю ДСУП нет в его квартире.. И токоведущие поверхности инженерных коммуникаций когда-то давно были между собой связаны в каждой квартире и к заземлителю в подвале присоеденены .. Это уже- СУП.. Отсуда совет.. По максимуму востановить то что было когда-то спроектировано.. Ни какие ноли сети тащить туда не нужно, ибо может принести больше опасности чем защиты.. /Касается и стиралки/. Обеспечить качественную диф.защиту.. Ну и .. В любом случае нарушение.. Грубое.. Но Вы, я так понимаю, от стиралки не намерены отказываться при любом раскладе.. Вобщем в розетке защитный ноль отключить. А корпус связать проводом со всеми металлическими конструкциями помещения..Это основной принцип.. У всех поверхностей один потенциал. По крайней мере из всех плохих вариантов этот наиболее эффективный в плане электробезопасности..
28.08.2014 в 02:15:28
-ILYA написал : И если сегодня там три вольта, то где гарантии что не будет и повыше? Имхо один тот факт, что между нейтралью и батареей не совсем ноль - уже должен насторожить. Так что не так?
Не так то, что это напряжение НА НЕЙТРАЛИ, а на трубах у Вас наверняка почти ноль... :)
Трубы с нейтралью запрещено в вашем случае соединять категорически - хоть внутри квартиры, хоть тянуль нейтраль от корпуса щитка!!!
Rumato написал : Какой то ... нехороший человек... уже на отопление заземлился.
Вы не понимаете, откуда напряжение на нейтрали? Ответ - от перекоса фаз. В нейтрали течет не нулевой ток. Нейтраль имеет сопротивление, ток - неслабый. Ток * сопротивление = напряжение.
.... и не надо выдумывать небылицы, про ворующих электричество людей, и заземлившихся на трубы :)
28.08.2014 в 08:07:09
-ILYA написал : Требуется выполнить уравнивание потенциалов.
А почему в заголовке темы употреблён другой термин - выравнивание?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу