28.08.2014 в 02:15:28
-ILYA написал : И если сегодня там три вольта, то где гарантии что не будет и повыше? Имхо один тот факт, что между нейтралью и батареей не совсем ноль - уже должен насторожить. Так что не так?
Не так то, что это напряжение НА НЕЙТРАЛИ, а на трубах у Вас наверняка почти ноль... :)
Трубы с нейтралью запрещено в вашем случае соединять категорически - хоть внутри квартиры, хоть тянуль нейтраль от корпуса щитка!!!
Rumato написал : Какой то ... нехороший человек... уже на отопление заземлился.
Вы не понимаете, откуда напряжение на нейтрали? Ответ - от перекоса фаз. В нейтрали течет не нулевой ток. Нейтраль имеет сопротивление, ток - неслабый. Ток * сопротивление = напряжение.
.... и не надо выдумывать небылицы, про ворующих электричество людей, и заземлившихся на трубы :)
28.08.2014 в 08:07:09
-ILYA написал : Требуется выполнить уравнивание потенциалов.
А почему в заголовке темы употреблён другой термин - выравнивание?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.