30.08.2014 в 00:21:57
ostr написал : смысл ее подтягивать на сгоревшем автомате? плита то работает, но это ж он дает заряд по квартире. если его поменять и бить ничего ж не будет?
Виновен не автомат. Он просто запитывает линию плиты от которой потенциал прилетает на все заземляющие проводники. Кго замена ничего не решит. Делать зануление надо срочно. Дело очень серьезное. И делать хорошо. Купить как уже советовали 2х полюсный автомат С40А. три сжима "орех"(даже жековский электрик знает что это). 3х жильный кабель указанного сечения. и за денюшку электрик отрубает стояк, выкидывает из подъездного щита ваше старье. Через сжимы снимает со стояковых проводов фазу. ноль. и зануление. Зануление снимается отдельным сжимом! Фазу и ноль через автомат С40А у вам в хату, зануление НАПРЯМУЮ. Все.
30.08.2014 в 00:30:30
ок, я понял что нужен электрик. начинаю его прямо завтра искать. но при этом я всеравно не понял почему автомат не виноват конкретно в этом пробое. т.е. вы хотите сказать что если выключить саму варочную из розетки, то пробой исчезнет так же как и при выключении этого автомата?
30.08.2014 в 00:33:25
ostr написал : то пробой исчезнет так же как и при выключении этого автомата?
Умгу:) А если включить стиралку то появится снова......
30.08.2014 в 00:36:23
:swoon
30.08.2014 в 07:02:48
ostr написал : а зачем перед кабелем еще один автомат?
Чтобы защитить вводной кабель в квартиру. Представьте, что будет, если произойдёт КЗ в Вашем щите до автоматов. С таким стояком мало не покажется. Ну а именно 2P для удобства подключения кабеля без промежуточных клемм
30.08.2014 в 07:53:15
ostr написал : на данный момент я могу просто поменять сгоревший автомат и подождать продолжения ремонта? или все настолько опасно что надо переделывать прямо "завтра"?
Прямо завтра надо все автоматы поменять
10А - свет 16А - розетки 32А - плита - но там у вас косяк раз плита + духовка на линии, тут подробности от вас нужны. так что пока туда неглядя я 20А посоветую поставить
30.08.2014 в 12:44:46
ksiman написал : Представьте, что будет
теперь понял
Solovey написал : 10А - свет
на нем в данный момент висят 26 разнообразных по Вт галогенок, а в дальнейшем добавится еще коридор и четыре комнаты. хватит разве 10А?
Solovey написал :
- но там у вас косяк раз плита + духовка на линии
вышло так что духовку уже после проводки, на этапе заказа мебели, решили поставить под варочную, а планировали изначально ставить на уровне столешницы к той розетке которая с холодильником в другом конце кухни. в итоге теперь провод который шел к варочной, стал общим для них обеих. про запасной провод под столешницей никто не подумал.
30.08.2014 в 12:49:49
еще вопрос. на фотках видно 4 черных провода в скрутке. это земля. но есть еще отдельный один черный, который лежит сам по себе, по-моему с вводного кабеля(может и ошибаюсь, но он самый ближний к узо). их ВСЕХ электрик должен повесить на одну шину? в лестничном щитке то подключен черный провод, а вот или в моем щитке он подключен - это вопрос.
31.08.2014 в 12:31:15
ostr написал : вышло так что духовку уже после проводки, на этапе заказа мебели, решили поставить под варочную, а планировали изначально ставить на уровне столешницы к той розетке которая с холодильником в другом конце кухни. в итоге теперь провод который шел к варочной, стал общим для них обеих. про запасной провод под столешницей никто не подумал.
ну и что. Какая разница как это случилось? Косяк есть.
ostr написал : на нем в данный момент висят 26 разнообразных по Вт галогенок, а в дальнейшем добавится еще коридор и четыре комнаты. хватит разве 10А?
каким кабелем разводка освещения выполнена?
ostr написал : еще вопрос. на фотках видно 4 черных провода в скрутке. это земля. но есть еще отдельный один черный, который лежит сам по себе, по-моему с вводного кабеля(может и ошибаюсь, но он самый ближний к узо). их ВСЕХ электрик должен повесить на одну шину? в лестничном щитке то подключен черный провод, а вот или в моем щитке он подключен - это вопрос.
надо разбираться. сначала все отсоединить, вызвонить все кабели, купить автоматы адекватного номинала и собрать щиток новый
01.09.2014 в 10:35:11
Приходил вчера электрик. Посмотрел на это все и минут 20 вспоминал всех родственников того кто это все сделал. По факту переделал весь щиток. Черный провод который был виден в моем щитке, который был сам по себе и не в скрутке земляных - это была фаза:eek: Земли небыло вообще. Било потому что в том что он назвал землей и сделал скрутку, оказался один ноль:eek: УЗО и Реле были подключены неверно и не работали адекватно. Этот сделал две шины - ноль и землю и все переподключил в лестничном и в внутреннем. Плиту сделал на 32 УЗО, а обычный на котором она была - убрали. В розетках между землей и нулем теперь ноль. Осталось только чуть позже номинал автоматов поменять на поменьше и порядок.
Всем спасибо за помощь!
01.09.2014 в 11:58:23
ostr, а фотки новые покажите, нам же интересно )))