M1
M1
Новичок

Регистрация: 28.08.2014

Москва

Сообщений: 3

28.08.2014 в 14:12:07

Дилетантский вопрос — при таком количестве выключателей какую модель УЗО лучше всего купить?
— эл. плита — стиральная машина — проточный водонагреватель — свет, розетки

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 14:18:24

63А-30мА Заменить автоматы на адекватные номиналы и провести ревизию подгорающей клеммы.

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

28.08.2014 в 14:32:24

ревизию... клеммы

Там наверное два провода разного диаметра в одном зажиме. Да ещё и алюминий. Можно гребёнку применить.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

28.08.2014 в 14:35:23

M1, Вам бы еще и номиналы автоматов скорректировать. Повторил слова Rumato/сорри.****

0
M1
M1
Новичок

Регистрация: 28.08.2014

Москва

Сообщений: 3

28.08.2014 в 14:49:05

Rumato написал : 63А-30мА Заменить автоматы на адекватные номиналы и провести ревизию подгорающей клеммы.

Спасибо за ответ!

  1. Такое УЗО подойдет — ABB FH 202 63А/0.03 ?

  2. Что такое адекватные номиналы, если потребление следующее: — эл. плита = обычная, 4 конфорки — стиральная машина = 1 кВт — проточный водонагреватель = макс. 5 кВт (при полной мощности всегда выбивает автомат) — свет, эл. чайник, другие эл. приборы = в сумме приблизительно на 3-4 кВт

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 14:53:25

  1. подойдет
  2. Номиналы автоматов выбираются исходя из возможностей провода, а не из потребления.
    Хотите дополнительно? тяните еще кабели. И уточните что у Вас ДО этих автоматов стоит, а то может еще вводной надо установить.
0
M1
M1
Новичок

Регистрация: 28.08.2014

Москва

Сообщений: 3

28.08.2014 в 15:17:37

Понял. До автоматов установлен эл. счетчик. Если это важно, то проводка в доме алюминий (панельная 9-ти этажка).

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 15:23:50

Перед УЗО нужно поставить вводной автомат двухполюсный С50.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.08.2014 в 16:55:27

Rumato написал : Перед УЗО нужно поставить вводной автомат двухполюсный С50.

Его лучше ставить ещё до счётчика

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2014 в 17:03:03

ksiman написал : Его лучше ставить ещё до счётчика

Я разве спорю? :confused:

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.08.2014 в 17:33:04

Ещё на фото непонятно назначение правого автомата. Он случайно не ноль рвёт?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.