28.08.2014 в 14:12:07
Дилетантский вопрос — при таком количестве выключателей какую модель УЗО лучше всего купить?
— эл. плита
— стиральная машина
— проточный водонагреватель
— свет, розетки
28.08.2014 в 14:18:24
63А-30мА Заменить автоматы на адекватные номиналы и провести ревизию подгорающей клеммы.
28.08.2014 в 14:32:24
ревизию... клеммы
Там наверное два провода разного диаметра в одном зажиме. Да ещё и алюминий. Можно гребёнку применить.
28.08.2014 в 14:35:23
M1, Вам бы еще и номиналы автоматов скорректировать. Повторил слова Rumato/сорри.****
28.08.2014 в 14:49:05
Rumato написал : 63А-30мА Заменить автоматы на адекватные номиналы и провести ревизию подгорающей клеммы.
Спасибо за ответ!
Такое УЗО подойдет — ABB FH 202 63А/0.03 ?
Что такое адекватные номиналы, если потребление следующее: — эл. плита = обычная, 4 конфорки — стиральная машина = 1 кВт — проточный водонагреватель = макс. 5 кВт (при полной мощности всегда выбивает автомат) — свет, эл. чайник, другие эл. приборы = в сумме приблизительно на 3-4 кВт
28.08.2014 в 14:53:25
28.08.2014 в 15:17:37
Понял. До автоматов установлен эл. счетчик. Если это важно, то проводка в доме алюминий (панельная 9-ти этажка).
28.08.2014 в 15:23:50
Перед УЗО нужно поставить вводной автомат двухполюсный С50.
28.08.2014 в 16:55:27
Rumato написал : Перед УЗО нужно поставить вводной автомат двухполюсный С50.
Его лучше ставить ещё до счётчика
28.08.2014 в 17:03:03
ksiman написал : Его лучше ставить ещё до счётчика
Я разве спорю? :confused:
28.08.2014 в 17:33:04
Ещё на фото непонятно назначение правого автомата. Он случайно не ноль рвёт?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу