Homa написал : Балкон тоже хотелось бы хорошо защитить - продуваемое место, дождь... Если кондей перенесу на нижнее УЗО, а балкон с СУ под защиту 25/0,01 будет нормально?
В щитке только один автомат на 40А? На вход в квартиру общий автомат тоже на 40А? Не мало?
что кроме света на балконе будет? если только свет,то можно и под 63/0,03, да простят меня гуру форума...
В щитке на 40А,а проточник у вас под 50 А..что-то не то...надо тогда и на проточник 40 А ставить,а то будете бегать на площадку из ванной включать АВ, хотя и 40 на 40 тоже не вариант,какой автомат быстрее отрубится неизвестно,опять же бегать на площадку в мыле))
переговорите с электриками УК, узнайте, может можно на площадке поставить АВ на 50.