Всем привет, посчитал наконец в реальных цифрах, прошу вас, если не трудно, посмотрите, хоть примерно правильно?
Итак
Выбрал следующие параметры работы котла
t[SUB]п[/SUB] = 80°С - подача
t[SUB]о[/SUB] = 60°С - обратка
Температурный напор dT 50°С
При таком напоре мощности ОП следующие, и расходы соответственно
Q[SUB]1[/SUB] = 1800Вт; W[SUB]1[/SUB] = 78л/ч
Q[SUB]2[/SUB] = 1650Вт; W[SUB]2[/SUB] = 70л/ч
Q[SUB]3[/SUB] = 1530Вт; W[SUB]3[/SUB] = 66л/ч
Q[SUB]4[/SUB] = 2000Вт; W[SUB]4[/SUB] = 86л/ч
Общий расход W = 300л/ч
По напорно-расходной характеристике насоса котла получаем напор P = 4,8м.в.ст. (470мБар, 47 кПа)
Значит этот напор приложен ко всем веткам коллектора P = P[SUB]в1[/SUB] = P[SUB]в2[/SUB] = P[SUB]в3[/SUB] = P[SUB]в4[/SUB]
Высчитываем потери напора в трубопроводах при заданных расходах и прочих условиях (фитинги и проч)
P[SUB]т1[/SUB] = 0,065 м.в.ст. (64мБар)
P[SUB]т2[/SUB] = 0,040 м.в.ст. (39мБар)
P[SUB]т3[/SUB] = 0,048 м.в.ст. (47мБар)
P[SUB]т4[/SUB] = 0,090 м.в.ст. (88мБар)
Теперь надо посчитать характеристики регулировочных вентилей для радиаторов (для простоты расчетов примем, что стоит по одному вентилю на радиатор)
Получается, напор ветки P[SUB]в[/SUB] должен быть чуть больше, чем потеря напора на трубопроводе P[SUB]т[/SUB], вентиле P[SUB]к[/SUB] и плюс 1м.в.ст (~100мБар) на радиатор P[SUB]р[/SUB]
Так?
То есть
P[SUB]в[/SUB] = P[SUB]т[/SUB] + P[SUB]к[/SUB] + P[SUB]р[/SUB]
P[SUB]к[/SUB] = P[SUB]в[/SUB] - P[SUB]т[/SUB] - P[SUB]р[/SUB]
Получаем
P[SUB]к1[/SUB] = 4,8 - 0,065 - 1 = 3,735м.в.ст
P[SUB]к2[/SUB] = 4,8 - 0,040 - 1 = 3,76м.в.ст
P[SUB]к3[/SUB] = 4,8 - 0,048 - 1 = 3,752м.в.ст
P[SUB]к4[/SUB] = 4,8 - 0,090 - 1 = 3,71м.в.ст
Посчитаем необходимые характеристики вентилей Kv
Kv[SUB]1[/SUB] = 0,128
Kv[SUB]2[/SUB] = 0,114
Kv[SUB]3[/SUB] = 0,108
Kv[SUB]4[/SUB] = 0,144
Ход расчетов верный?
Дальше такие мысли (если до этого все так)
Так как такие вентили фиг найдешь (в смысле чтоб не на минимуме, чтоб не шумел), то надо снизить напор на ветках, например на выход (или подачу?) коллектора поставить регулировочный вентиль и снизить напор, скажем до 1,5м.в.ст.
Тогда радиаторный вентиль должен будет снизить напор не более, чем на 0,5 метра
Соответствующие Kv
Kv[SUB]1[/SUB] = 0,374
Kv[SUB]2[/SUB] = 0,326
Kv[SUB]3[/SUB] = 0,310
Kv[SUB]4[/SUB] = 0,425
А это уже, к примеру, Oventrop Combi4
Заодно при смене котла можно будет подстроится под новый насос с другой характеристикой, а вентили радиаторов не трогать
Что скажете?