Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

03.09.2014 в 22:10:33

cineman написал : Получаете перепад, что будет приложен ко всем веткам

я вот читаю сейчас по рассчетам там написано, что ко всем веткам один перепад а расход при этом разный я вот этого не могу понять, как это возможно? или тут не как с электрическим током?:)

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.09.2014 в 22:21:17

Mr Stickman написал : или тут не как с электрическим током?

Так, только сопротивление нелинейно. Напряжение - перепад. Расход - ток. Ток веток определяется сопротивлением веток и дополнительным балансировочным сопротивлением в коллекторе или радиаторной арматуре (что чаще). Излишний ток - расход плох лишь виде шума в зазоре термоголовки, которая и создаёт переменное регулирующее сопротивление. Потому расход снижается дополнительным балансировочным сопротивлением, что зовут "преднастройкой". Это сопротивление преднастройки может прятаться в самом термостатическом вентиле. Если нет, то роль дополнительного сопротивления исполняют запорные вентили радиатора. Они бывают чиста запорные с регулировкой сопротивления, а бывают с восстанавливаемой настройкой. Во втором случае вентиль состоит из двух, запорного и регулирующего. Это дороже, но позволяет сохранить величину настройки при аварийном перекрытии вентиля.

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

03.09.2014 в 23:15:35

Вот я так и думал, спасибо а то читаю и не пойму

Значит осталось только реальные цифры высчитать

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

09.10.2014 в 00:26:59

Всем привет, посчитал наконец в реальных цифрах, прошу вас, если не трудно, посмотрите, хоть примерно правильно?

Итак Выбрал следующие параметры работы котла t[SUB]п[/SUB] = 80°С - подача t[SUB]о[/SUB] = 60°С - обратка Температурный напор dT 50°С

При таком напоре мощности ОП следующие, и расходы соответственно Q[SUB]1[/SUB] = 1800Вт; W[SUB]1[/SUB] = 78л/ч Q[SUB]2[/SUB] = 1650Вт; W[SUB]2[/SUB] = 70л/ч Q[SUB]3[/SUB] = 1530Вт; W[SUB]3[/SUB] = 66л/ч Q[SUB]4[/SUB] = 2000Вт; W[SUB]4[/SUB] = 86л/ч

Общий расход W = 300л/ч

По напорно-расходной характеристике насоса котла получаем напор P = 4,8м.в.ст. (470мБар, 47 кПа)

Значит этот напор приложен ко всем веткам коллектора P = P[SUB]в1[/SUB] = P[SUB]в2[/SUB] = P[SUB]в3[/SUB] = P[SUB]в4[/SUB] Высчитываем потери напора в трубопроводах при заданных расходах и прочих условиях (фитинги и проч) P[SUB]т1[/SUB] = 0,065 м.в.ст. (64мБар) P[SUB]т2[/SUB] = 0,040 м.в.ст. (39мБар) P[SUB]т3[/SUB] = 0,048 м.в.ст. (47мБар) P[SUB]т4[/SUB] = 0,090 м.в.ст. (88мБар)

Теперь надо посчитать характеристики регулировочных вентилей для радиаторов (для простоты расчетов примем, что стоит по одному вентилю на радиатор) Получается, напор ветки P[SUB]в[/SUB] должен быть чуть больше, чем потеря напора на трубопроводе P[SUB]т[/SUB], вентиле P[SUB]к[/SUB] и плюс 1м.в.ст (~100мБар) на радиатор P[SUB]р[/SUB] Так?

То есть P[SUB]в[/SUB] = P[SUB]т[/SUB] + P[SUB]к[/SUB] + P[SUB]р[/SUB] P[SUB]к[/SUB] = P[SUB]в[/SUB] - P[SUB]т[/SUB] - P[SUB]р[/SUB]

Получаем P[SUB]к1[/SUB] = 4,8 - 0,065 - 1 = 3,735м.в.ст P[SUB]к2[/SUB] = 4,8 - 0,040 - 1 = 3,76м.в.ст P[SUB]к3[/SUB] = 4,8 - 0,048 - 1 = 3,752м.в.ст P[SUB]к4[/SUB] = 4,8 - 0,090 - 1 = 3,71м.в.ст

Посчитаем необходимые характеристики вентилей Kv Kv[SUB]1[/SUB] = 0,128 Kv[SUB]2[/SUB] = 0,114 Kv[SUB]3[/SUB] = 0,108 Kv[SUB]4[/SUB] = 0,144

Ход расчетов верный?

Дальше такие мысли (если до этого все так) Так как такие вентили фиг найдешь (в смысле чтоб не на минимуме, чтоб не шумел), то надо снизить напор на ветках, например на выход (или подачу?) коллектора поставить регулировочный вентиль и снизить напор, скажем до 1,5м.в.ст. Тогда радиаторный вентиль должен будет снизить напор не более, чем на 0,5 метра Соответствующие Kv Kv[SUB]1[/SUB] = 0,374 Kv[SUB]2[/SUB] = 0,326 Kv[SUB]3[/SUB] = 0,310 Kv[SUB]4[/SUB] = 0,425 А это уже, к примеру, Oventrop Combi4 Заодно при смене котла можно будет подстроится под новый насос с другой характеристикой, а вентили радиаторов не трогать

Что скажете?

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

09.10.2014 в 22:25:02

Никто не прокомментирует?

0