01.09.2014 в 02:50:50
andrey_ims написал : Поставил УЗО на линию ванной и место в квартирном щитке закончилось. Тулить реле напряжения уже некуда. Я видел, что бывают реле напряжения выполненные в виде розеточного адаптера, это не страшно, что в цепи этот адаптер будет между УЗО и нагревателем? УЗО от этого продолжит работать корректно?
Реле напряжения нужно ставить на ввод, сразу после вводного автомата. Оно будет защищать всю квартиру от пере-недо-напряжений и отгораний нуля. Чему будет способствовать установка такого мощного прибора в ваши слабые сети. Сам проточник в принципе можно пустить мимо реле напряжения, он не "боится" скачков, но обязательно через УЗО. Розеточные "дивайсы" (реле напряжения и так же УЗО) всего на 16А, что в вашем случае мало. Если такой поставить это чревато перегревом и возгоранием.
Если в щитке места мало, нужен еще один щиток, или хотя бы небольшой на само УЗО и автомат для проточника.
01.09.2014 в 09:44:21
пяпа; А это точно что сам проточник перепадов не боится?
01.09.2014 в 10:57:34
andrey_ims; Боится. Но если на нуле таки окажется фаза в результате отгорания, и ваш проточник сгорит во время помывки под душем, то Вы об этом, возможно, уже не узнаете. Намёк понятен?
03.09.2014 в 20:28:48
Всем спасибо за консультации. Установил реле напряжения и УЗО, без зануления
03.09.2014 в 20:34:56
Про изолированную подводку воды к водогрею не забудьте :)
03.09.2014 в 21:09:31
ksiman написал : Про изолированную подводку воды к водогрею не забудьте :)
Ну там пластиковій шланг к душевой головки, а вообще разводка труб пластиковая
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу