andrey_ims написал : проточный водонагреватель мощностью 3,5 кВт.

Его мощности хватит на весьма скромную струйку помыть посуду. На помыться в душе даже не мечтайте. Нужна мощность хотя бы 6, а лучше больше. Разве что семья сплошь моржи. Но, судя по фотке щитка (у самого такой в квартире)

andrey_ims написал : Провода поотгорают

Rumato написал : И получится 380 В в розетках

Так что

andrey_ims написал : Скачков напряжения нет

пока, но будут. Ставьте реле напряжения в любом случае. И УЗО. И обратите внимание на накопительный бойлер. Там всего 1.5 кВт. Хорошо бы всем домом сговориться не ставить проточники. Это по Украине ща больная тема.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.08.2014 в 15:42:12

andrey_ims написал : Там на фотке еще видно синий провод вкручнный шурупом в кирпич, есть идеи что это вообще такое?

Новый неизвестный тип подключения ;)

andrey_ims написал : я понимаю что в квартире проводка хорошая, медная, новая

Вы в этом уверены (про хорошую)? ;)

andrey_ims написал : И мне кажется, что одного УЗО тут маловато. Думал зануление поможет

УЗО не может ухудшить ситуацию, а зануление - может

0
andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

01.09.2014 в 00:14:30

пяпа написал : Его мощности хватит на весьма скромную струйку помыть посуду. На помыться в душе даже не мечтайте. Нужна мощность хотя бы 6, а лучше больше.

На душ вполне хватает. Напор конечно слабоват, но мыться можно. Другое дело что сейчас лето и холодная вода теплее чем зимой.

Поставил УЗО на линию ванной и место в квартирном щитке закончилось. Тулить реле напряжения уже некуда. Я видел, что бывают реле напряжения выполненные в виде розеточного адаптера, это не страшно, что в цепи этот адаптер будет между УЗО и нагревателем? УЗО от этого продолжит работать корректно?

0
Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

01.09.2014 в 02:44:15

andrey_ims написал : Я видел, что бывают реле напряжения выполненные в виде розеточного адаптера, это не страшно, что в цепи этот адаптер будет между УЗО и нагревателем? УЗО от этого продолжит работать корректно?

А Вам кроме водогрея в квартире нечего защищать? Холодильник, телевизор и прочие электроприборы? Они, знаете, тоже горят хорошо, когда в розетках 380 В. Реле поставить можно и на работу УЗО оно не должно повлиять. Только есть ли смысл? Еще неизвестно, какого качества будет это реле розеточного исполнения. Есть довольно высокая вероятность, что качество будет весьма посредственным.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

01.09.2014 в 02:50:50

andrey_ims написал : Поставил УЗО на линию ванной и место в квартирном щитке закончилось. Тулить реле напряжения уже некуда. Я видел, что бывают реле напряжения выполненные в виде розеточного адаптера, это не страшно, что в цепи этот адаптер будет между УЗО и нагревателем? УЗО от этого продолжит работать корректно?

Реле напряжения нужно ставить на ввод, сразу после вводного автомата. Оно будет защищать всю квартиру от пере-недо-напряжений и отгораний нуля. Чему будет способствовать установка такого мощного прибора в ваши слабые сети. Сам проточник в принципе можно пустить мимо реле напряжения, он не "боится" скачков, но обязательно через УЗО. Розеточные "дивайсы" (реле напряжения и так же УЗО) всего на 16А, что в вашем случае мало. Если такой поставить это чревато перегревом и возгоранием.

Если в щитке места мало, нужен еще один щиток, или хотя бы небольшой на само УЗО и автомат для проточника.

0
andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

01.09.2014 в 09:44:21

пяпа; А это точно что сам проточник перепадов не боится?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.09.2014 в 10:57:34

andrey_ims; Боится. Но если на нуле таки окажется фаза в результате отгорания, и ваш проточник сгорит во время помывки под душем, то Вы об этом, возможно, уже не узнаете. Намёк понятен?

0
andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

03.09.2014 в 20:28:48

Всем спасибо за консультации. Установил реле напряжения и УЗО, без зануления

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.09.2014 в 20:34:56

Про изолированную подводку воды к водогрею не забудьте :)

0
andrey_ims
andrey_ims
Новичок

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

03.09.2014 в 21:09:31

ksiman написал : Про изолированную подводку воды к водогрею не забудьте :)

Ну там пластиковій шланг к душевой головки, а вообще разводка труб пластиковая

0