01.09.2014 в 02:50:50

andrey_ims написал : Поставил УЗО на линию ванной и место в квартирном щитке закончилось. Тулить реле напряжения уже некуда. Я видел, что бывают реле напряжения выполненные в виде розеточного адаптера, это не страшно, что в цепи этот адаптер будет между УЗО и нагревателем? УЗО от этого продолжит работать корректно?

Реле напряжения нужно ставить на ввод, сразу после вводного автомата. Оно будет защищать всю квартиру от пере-недо-напряжений и отгораний нуля. Чему будет способствовать установка такого мощного прибора в ваши слабые сети. Сам проточник в принципе можно пустить мимо реле напряжения, он не "боится" скачков, но обязательно через УЗО. Розеточные "дивайсы" (реле напряжения и так же УЗО) всего на 16А, что в вашем случае мало. Если такой поставить это чревато перегревом и возгоранием.

Если в щитке места мало, нужен еще один щиток, или хотя бы небольшой на само УЗО и автомат для проточника.

0
Аватар пользователя
andrey_ims

Местный

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

01.09.2014 в 09:44:21

пяпа; А это точно что сам проточник перепадов не боится?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.09.2014 в 10:57:34

andrey_ims; Боится. Но если на нуле таки окажется фаза в результате отгорания, и ваш проточник сгорит во время помывки под душем, то Вы об этом, возможно, уже не узнаете. Намёк понятен?

0
Аватар пользователя
andrey_ims

Местный

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

03.09.2014 в 20:28:48

Всем спасибо за консультации. Установил реле напряжения и УЗО, без зануления

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.09.2014 в 20:34:56

Про изолированную подводку воды к водогрею не забудьте :)

0
Аватар пользователя
andrey_ims

Местный

Регистрация: 26.02.2009

Донецк

Сообщений: 41

03.09.2014 в 21:09:31

ksiman написал : Про изолированную подводку воды к водогрею не забудьте :)

Ну там пластиковій шланг к душевой головки, а вообще разводка труб пластиковая