02.09.2014 в 10:31:05
Приветствую всех, нужен совет!
В моей ванной комнате по ходу умер теплый пол. Смонтирован он был в стяжке, сверху уложена плитка, возраст около 15 лет.
Терморегулятор механический, питание подходит.
Датчик вроде живой, правда сужу о нем по лампочке на терморегуляторе. При его включении она загорается, значит датчик включает нагрев.
Интересуют способы, как мне можно протестировать рабоспособность нагревающих элементов? Можно ли их как то их прозвонить?
Заранее спасибо, не раз тут выручали советами.
Вот фотки терморегулятора и схемы под крышкой:
02.09.2014 в 10:51:32
Индикатор мало что показывает, может реле сломалось. Померьте напряжение между светло-голубыми проводами, они ни нагреватель идут.
02.09.2014 в 12:21:10
Ещё неплохо-бы измерить сопротивление нагревателя ТП и сопротивление утечки на землю
02.09.2014 в 12:29:57
Про напряжение между голубенькими проводами понял, вечером померю. Спасибо. Тут все понятно, проверить идет ли на теплый пол 220В.
Про сопротивление не совсем понял. Тестер есть, сопротивление вроде измеряет, правда я этого никогда не делал. Сопротивление ТП измерить наверное смогу смогу. Правда какие должны быть показания даже не представляю. А с сопротивлением "утечки на землю" мне совсем туго, не знаю где его померить.
02.09.2014 в 12:37:35
Tum написал : Правда какие должны быть показания даже не представляю
ну явно не к.з. или обрыв :) порядок сотен Ом
02.09.2014 в 12:48:11
За 15 лет вполне реально что контакты реле пригорели. Это будет сразу ясно после того как проверите напряжение между кл.2-4
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
02.09.2014 в 18:16:43
скорее всего сенсору кирдык пришел... имхо
02.09.2014 в 18:57:15
Продиагностировать систему теплого пола можно несколькими приборами, которыми сам чуть ли не ежедневно пользуюсь. -контрольной лампочкой (обычная лампа накаливания в патроне с проводочками) проверить подачу 220В на регулятор и выход с регулятора на нагревательный кабель при красной лампочке индикации нагрева. Этим проверяется работа терморегулятора и исправность силовой проводки. -тестером проверить сопротивление нагревательного кабеля в диапазоне до 300 Ом, проверить сопротивление датчика на проводе до 20 кОм. Терморегулятор должен включать ТП по середине ручки диапазона регулировок при исправном датчике -если предыдущие проверки в норме, тогда нужен мегомметр для проверки сопротивления изоляции нагревательного кабеля, которое должно быть не ниже 1GOм при 2500В. Но это я думаю крайняя мера при диагностике кабеля и нужна уже при поиске неисправности и ремонте. Была бы проблема с кабелем, она давно бы проявилась. Скорее всего у Вас навернулся терморегулятор и силовое реле с подгорелыми контактами не включает подачу напряжения на нагревательный кабель. Лечится чисткой контактов или заменой реле, или терморегулятора. -за 15 летнюю работу терморегулятора садится емкость понижающего напряжение конденсатора (голубенький такой) и его оставшейся емкости не хватает для уверенной работы всей электроники, включая четкого срабатывания реле. Перепаяйте копеечный конденсатор и регулятор обретет вторую молодость (проверено на нескольких сотнях терморегуляторов)
02.09.2014 в 19:20:04
Тут беда в том, что у ТСа квалификация совсем слабая... так то, диагностировать делов на пять минут с перекуром...
02.09.2014 в 21:40:26
Tum написал : вечером померю.
Осторожно! Там все ж сетевое напряжение. Нельзя ни пальцами, ни коротнуть.
03.09.2014 в 10:20:27
Квалификация у меня правда слабая, но голова и руки на месте :)
Замеры сделал:
220В к терморегулятору подходит, при включении контрольная лампочка загорается, в этом состоянии 220В на голубенькие проводочки, которые как я понимаю идут на нагревательный кабель, ПОДАЕТСЯ.
при выключенном теплом поле попытался прозвонить тестером голубенькие проводочки (нагревательный кабель), зумера не было
при выключенном теплом поле попытался померить сопротивление нагревательного кабеля. Мой прибор на всех режимах показал цифру 1. Т.е. как я понял ничего. Прикладывал тестер в режиме сопротивления к разным металлическим предметам, показания отличались от 1.
сопротивление датчика не померил, т.к. сообщение увидел только сейчас
Как я понимаю мой диагноз такой - вышел из строя нагревательный элемент !? Правильно?
Т.к. теплый пол у меня в стяжке и под плиткой, то это приговор. Плитка ещё в прекрасном состоянии и в ближайшее время ремонт на этом фронте не предвидется.
Сегодня вечером померю сопротивление датчика - хотя наверное это мертвому припарка.
03.09.2014 в 11:07:06
Tum написал : Как я понимаю мой диагноз такой - вышел из строя нагревательный элемент !? Правильно?
Вероятнее всего обрыв в точке приварки проводника (голубенького) к нагревательной жиле кабеля. Там самое больное место. В принципе, можно попытаться вскрыть пол до этого места. Если только пара плиток - то не фатально. Впрочем - тут решать Вам.
03.09.2014 в 14:54:06
Vladimir_Vas написал : Если только пара плиток - то не фатально
думаю, что больше. Похоже, что кабель одножильный и соединительных муфт две, которые без специального оборудования можно найти только последовательно снимая от захода по стене.
04.09.2014 в 10:34:21
Замерил тестером сопротивление датчика на проводах, которые подходят к терморегулятору - 45 кОм. Как я понимаю датчик живой, да и то, что питание 220В подается на провода нагревающего кабеля в терморегуляторе, говорит о нормальной работоспособности всего, кроме нагревающего кабеля.
Из объяснений понял, что обрыв скорее в месте пайки провода к нагревающему кабелю. Вот только как это найти?
Место расположение терморегулятора на стене. Высоко. Почему это так, не знаю, 15 лет назад каких то стандартов наверное не знали.
Отвертка и приборчик, которым я пытался найти под плиткой место обрыва при включенном теплом поле. Явного результата в поиске не достиг. Причина мне видится в том, что провод который я прозванивал в стене, остается без нагрузки. Если бы я засек место обрыва, то конечно вскрыл бы плитку, тем более, что пара плиток ещё в запасе осталась.
Снимать плитка за плиткой конечно не хочется, да и плитки у меня на замену столько нет. Теперь, когда идут ремонтные работы, я всегда фотографирую этапы. Если бы знать примерно где провода от терморегулятора подходят к нагревающему кабелю, то я бы рискнул и расковырял :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу