E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

02.09.2014 в 11:11:37

Плита Гефест 2140, номинальная мощность по паспорту в диапазоне 5050-5520 Вт. Штатный провод маркирован IEK 3*2,5. Розетка на 32A в комплекте плиты. До розетки 3*6 под защитой дифа на 32A. Изучая похожие темы, так и не понял, пожадничали братья белорусы или на пределе допустимого? Имеет ли смысл после окончания гарантии менять на 4-6 мм?

0
Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

02.09.2014 в 11:15:03

E_Z написал : Плита Гефест 2140, номинальная мощность по паспорту в диапазоне 5050-5520 Вт. Штатный провод маркирован IEK 3*2,5. Розетка на 32A в комплекте плиты. До розетки 3*6 под защитой дифа на 32A. Изучая похожие темы, так и не понял, пожадничали братья белорусы или на пределе допустимого? Имеет ли смысл после окончания гарантии менять на 4-6 мм?

трехфазное подключение или однофазное? Если однофазное - нужно однозначно заводской кабель менять. Сгорит нафиг при максимальной нагрузке. Странно, что такой кабель тонкий в комплекте.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.09.2014 в 11:21:13

E_Z, 5500/220=25А А если еще учесть что плита на максимум никогда не работает... Я бы не стал в этом случае в заводскую конструкцию вмешиваться.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.09.2014 в 11:21:23

Alexs89 написал : трехфазное подключение или однофазное?

E_Z написал : Штатный провод маркирован IEK 3*2,5.

Лучше поменять на 3*4.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

02.09.2014 в 11:27:28

E_Z написал : на пределе допустимого?

именно так.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

02.09.2014 в 11:27:53

Мнения ученых в очередной раз разошлись :). Подключение однофазное. Мне вот тоже странным показался выбор такого сечения. Конечно, у меня не кафе, и вряд ли часто будет полная нагрузка, но исключать такого нельзя. Кроме того, смущает наличие "слабого звена" в виде 2,5 мм в линии на 32A. Разумеется, провод я проложил внизу, где зоны нагрева не будет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

02.09.2014 в 11:45:55

Если не ошибаюсь, то при открытой прокладке 3х2.5 с двумя токоведущими жилами держит 27А. Что перекрывает Ваши 5.0-5.5 кВт.

E_Z написал : Кроме того, смущает наличие "слабого звена" в виде 2,5 мм в линии на 32A.

А наличие "слабого звена" в виде шнура телевизора 0.5 кв.мм, включенного в розетку под автоматом 16А, вас не смущает? Автомат защищает только стационарную проводку, все, что дальше розеток, его не интересует.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.09.2014 в 11:59:08

Johnny написал : А наличие "слабого звена" в виде шнура телевизора 0.5 кв.мм, включенного в розетку под автоматом 16А, вас не смущает? Автомат защищает только стационарную проводку, все, что дальше розеток, его не интересует.

Ну тут случаи немного разные. Хоть шнурок у ТВ 0.5 квадрата, только сколько он кушает в рабочем режиме - 100-200Вт от силы... менее 1А.

А вот такая плита все-таки теоретически может пару часиков работать на номинальной мощности... НО! У меня все-равно нет повода не доверять производителю. Раз воткнул он такой хвостик на плиту - значит все рассчитано и продумано (при этом максимально сэкономлено)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

02.09.2014 в 12:03:47

Solovey написал : Раз воткнул он такой хвостик на плиту - значит все рассчитано и продумано

Вот именно-работать будет. Это типа как с инверторами сварочными - мощность за 7 кВт, а провод - 3х2.5. И ведь работают.

Но! Я бы у себя провод поменял. Точнее, розетку, которая с плитой в комплекте, использовать бы не стал точно, а постарался бы подключить плиту непосредственно к кабелю от щита.

И вообще - ТС, Вы бы клещами измерили, сколько плита на максимуме по факту потребляет. У меня все 3 конфорки на полную ~16А, духовка на полную ~8А. Штатный кабель был то-ли добрый 3х2.5, то-ли заниженный 3х4 КГ. Не один год с ним плита проработала, не грелся.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

02.09.2014 в 12:16:31

Johnny написал : Но! Я бы у себя провод поменял. Точнее, розетку, которая с плитой в комплекте, использовать бы не стал точно, а постарался бы подключить плиту непосредственно к кабелю от щита.

Правильно ли я понимаю, что в таком случае "хвост" плиты становится частью стационарной проводки с соответствующим изменением требований к сечению? Рассматриваю подключение через клеммник как один из вариантов.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

02.09.2014 в 12:25:50

E_Z, не. У плиты откручивается нафиг ее штатный провод и прямо вместо него в клеммник зажимается хвост нашего ВВГ (?) 3х6, который идет у вас от щитка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.