andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.09.2014 в 16:32:58

Берг написал : можно ссылку на бокс.. не видел никогда таких об чем речь...

https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81+%D0%BD%D0%B0+2+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&num=100&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=PwoHVMCnHuPmyQPYtIDADA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=687

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

03.09.2014 в 17:15:29

а как насчет такого варианта?

нормально ли вводной автомат 32 двухполюсный на двухпроводную проводку?

и по поводу узо... думаю вот... такой тип и номинал

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.09.2014 в 17:48:04

Берг написал : нормально ли вводной автомат 32 двухполюсный на двухпроводную проводку?

номинал зависит от сечения и материала жил вводного кабеля. пока они неизвестны.

Берг написал : и по поводу узо... думаю вот... такой тип и номинал

узо 40А 30мА думаю вам хватит - не верю, что вводной у вас может быть больше 40 ампер даже в самом оптимистичном случае.

0
Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

03.09.2014 в 17:52:16

Берг написал : нормально ли вводной автомат 32 двухполюсный на двухпроводную проводку?

и по поводу узо... думаю вот... такой тип и номинал

По автомату: номинал зависит от вводного кабеля. Какое сечение у вводного? По УЗО: можно взять тип АС, для гаража хватит. Номинал 40А 30мА должно хватить.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2014 в 18:12:21

Как номинал автомата может зависеть от вводного кабеля?

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

03.09.2014 в 22:22:57

volchenok написал : отключающее устройство до счетчика прямо предписано к установке.

ПУЭ написано давненько,когда электроэнергию "не считали".Поэтому либо АВ с возможностью пломбировки,либо вводной кабель в счетчик, третьего не дано))(ну разве что окно в щитке,чтоб видеть показания счетчика и двери на пломбу. На практике, ни один потребитель из нескольких сотен, ни разу "не упирался" в ПУЭ.Честному человеку ведь нечего бояться))

0
Alexs89
Alexs89
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

03.09.2014 в 23:57:37

Rumato написал : Как номинал автомата может зависеть от вводного кабеля?

Да. Не точная формулировка. Еще от ТУ зависит. Просто в некоторых регионах нашей страны на ТУ всем наплевать. Отсюда и мое высказывание про сечение.

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

04.09.2014 в 16:14:37

andrewkhv написал : узо 40А 30мА думаю вам хватит - не верю, что вводной у вас может быть больше 40 ампер даже в самом оптимистичном случае.

вводной думаю на 32А поставить...

тогда верен ли номинал узо? предполагаемая схема ниже...

потянет ли сварочный аппарат такое... не будет ли выбивать узо от сварки...

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.09.2014 в 16:48:25

Берг написал : потянет ли сварочный аппарат такое

инвертором можно варить 4-кой и через 16А автомат.

Берг написал : не будет ли выбивать узо от сварки...

если сварка исправна и не имеет повреждений изоляции, то не должно.

0
Берг
Берг
Местный

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 622

04.09.2014 в 18:06:32

а по номиналу узо? какой тип...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

04.09.2014 в 18:29:43

Берг написал : тогда верен ли номинал узо?

В этой схеме - да.

Берг написал : предполагаемая схема ниже...

Последняя розетка под 25 А автоматом,если розетка обычная и кабель 3х2.5 мм2 - то 16 А.

Берг написал : какой тип...

Тип АС.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу